Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
instalatie noua de curent , casa cu 5 camere si baie
instalatie noua de curent , casa cu 5 camere si baie
Apelez aicia pentru ca stiu ca sunt indrumatori multi mai priceputi ca mine , deci vreau sa fac un tablou de curent nou si pentru fiecare camera in parte cu siguranta ei la care curentu vreau sa al trag prin tuburi de pvc prin pardoseala, la care pardoseala vine betonata pentru parchet , intrebarea e asfel :
- unde se pune intrerupatorul cate prize se pun in dormitoare unde se amplaseaza conectare de retele ( telefon, net ,retea calculatoare ) si ce fire cabluri sa folosesc pentu o mai buna calitate si pentu un stas corespunzator normelor europene .
_ ce sifurante de protectie se folosesc la tablou calculata in amperi nu in kw asta mai am invatat si eu la fizica
- ce culoare trebuie sa aiba fiecare in parte pentru faza , nul si pamantare
astept un raspuns
Orce om invata chear daca e si el meseriasi de elita ....!
intrerupatorul il pui undeva la indemana (pentru a avea acces imediat la intrarea in camera)
la fel si prizele de curenti slabi cat si cele de 220V . te gandesti unde o sa pui TV, telefonul , calculatorul si dupa caz o sa amplasezi prize de 220 v cat si pentru curenti slabi ! pentru circuitele de prize poti folosi sigurante de 16A cat si de 20A daca e cazul . pentru lumini folosesti de 6 A sau 10 A !
pentru culori folosesti astfel :
-rosu , maro pentru conductorul de faza
-albastru , negru , verde pentru conductorul de nul
-verde-galben pentru conductorul de impamantare !
Re: instalatie noua de curent , casa cu 5 camere si baie
Postat în original de robert_blak
(...)- ce culoare trebuie sa aiba fiecare in parte pentru faza , nul si pamantare
astept un raspuns
Iti atasez un paragraf din Normativul I 7 -02:
"Conditii de marcare prin culori a conductelor si barelor electrice
5.1.41. Conductele si barele electrice trebuie marcate prin culori pentru identificarea functiunii pe care o indeplinesc in circuitul respectiv. Marcarea se face prin culoarea izolatiei, prin tub izolant colorat sau prin vopsire.
5.1.42. Se folosesc urmatoarele culori de marcare:
a) pentru conductoare izolate si cabluri:
- verde/galben, pentru conducte de protectie (PE);
- albastru deschis, pentru conducte neutre (N si median);
- verde/galben pe toata lungimea si in plus marcate albastru deschis la capete, pentru PEN daca sunt izolate;
- alte culori decat cele de mai sus (de ex. Rosu, albastru , maro) pentru conductoare de faza sau pol (L1, L2, L3);
Se interzice folosirea conductoarelor cu izolatie de culoare verde sau galbena in circuite de conducte PE sau PEN. "
@robert@blak: NU folositi sigurante de 20A. Dvs. vreti aici solutia pentru un proiect complet. Cam greu pentru un timp limitat alocat unui forum. Vad ca nimeni aici nu va avertizeaza asupra sectiunii conductorului electric cat si protectiile necesare in tablou, mai ales binevoitorii care vor 20A pe o priza amarata.
@robert@blak: NU folositi sigurante de 20A. Dvs. vreti aici solutia pentru un proiect complet. Cam greu pentru un timp limitat alocat unui forum. Vad ca nimeni aici nu va avertizeaza asupra sectiunii conductorului electric cat si protectiile necesare in tablou, mai ales binevoitorii care vor 20A pe o priza amarata.
@robert@blak: NU folositi sigurante de 20A. Dvs. vreti aici solutia pentru un proiect complet. Cam greu pentru un timp limitat alocat unui forum. Vad ca nimeni aici nu va avertizeaza asupra sectiunii conductorului electric cat si protectiile necesare in tablou, mai ales binevoitorii care vor 20A pe o priza amarata.
Si de ce nu o faci tu? Dar da un raspuns complet, nu in doi peri...
Comentez la raspunsurile tale in masura in care pot sa le corectez sau sa-mi dau si eu cu parerea. Hai sa zicem ca incerc un ton mai linistit de acum.
Chiar daca conductorul de 2,5 sqmm tine 20A trebuie sa avem in vedere ca siguranta trebuie sa lucreze in cazul unui scurtcircuit la consumator. Daca ai sa pui o veioza in acel circuit si o sa ai un scurtcircuit in firicelele acelea chinezesti subtiri, cred ca nu o sa sara respectiva siguranta.
[quote="liviu2004"][quote]
Daca ai sa pui o veioza in acel circuit si o sa ai un scurtcircuit in firicelele acelea chinezesti subtiri, cred ca nu o sa sara respectiva siguranta.[/quote ]
Am urmarit discutiile , acum sa-mi dau si eu cu parerea . Ce ai scris mai sus , cu riscul sa supar pe unii , dovedeste ca stapinesti meseria . Unii iau de bun numai teoria si lucreaza orbeste fara a cauta sa o coreleze cu realitatea . Atit !
[...] Ce ai scris mai sus, cu riscul sa supar pe unii, dovedeste ca stapinesti meseria. [...]
Pe cine ati putea supara? ca nu cred ca a contestat cineva nivelul cunostintelor lui liviu2004, pentru simplu motiv ca nu a avut omul timp sa si le etaleze.
De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.
Are dreptate si @liviu2004 si @alex virtual.
Unde e cazul, pe prize de forta sa zicem asa, sa puna de 20A.
In rest mai bine sa puna mai multe circuite de prize in tablou cu sig. de 16A.
Nu exagerati cu valoarea marimii sigurantelor intrun circuit. Pentru o buna selectivitate pe verticala conform normativelor intre doua nprotectii trebuie sa fie o diferenta de cel putin doua trepte. Daca in firida este o sig de 25A atunci in tabloul de distributie o siguranta trebuie sa fie de maxim 16 A suficienta pentru un circuit pentru prize(16A * 230V=3680W).
Dupa mine sig de 20 si 25A nu au ce cauta intro instalatie electrica de utilizare casnica. Daca ai consumatori mari pe un circuit, mai bine mai faci un circuit electric dedicat doar pentru consumatorii mari.
Mesajul contine pareri personale, fara pretentii de adevaruri universale.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.
Comentariu