Eu unul n-am vazut pana acum inca contactori trifazici cu contacte normal inchis - poate doar pe partea de comanda, pe forta nu.
Or fi poate! -
Pt. solutia automata ai nevoie de:
ENG: - A.T.S. : automatic transfer switch
ROM: - A.A.R. – anclansare automata a rezervei
S-a mai discutat si la: http://www.misiuneacasa.ro/forum/viewtopic.php?t=11167
dar trebuie retinut ca desi aparent totul e OK dpdv caracteristici la
o astfel de solutie, testul practic spune ca acel generator chiar trebuie sa porneasca atunci cind e nevoie, si mai ales iarna la Diesel poate fi o pb.
Pt. solutii manuale evitati totusi generatoarele (mici ) cu motor in 2 timpi
si daca se poate fara sfoara ar fi mai bun unul cu demaror si cu motor japonez.
Atentie la cele ce se vind in super/hiper market au marja de pret de 50-100% deci nu va grabiti ( ex. acelasi model de 2.6 KVA de la 2400 se vindea de curind cu 999 )Comentariu
-
Postat în original de alexisMultumesc pentru dorinta de a ma ajuta, dar ca si colegii mei consider ca e mai bine sa postati aici solutia pe care o considerati buna pentru legarea unui generator la instalatia electrica. Multumesc.
Descrierea schemei:
1) functionare normala: F1 inchisa, MN automat este deconectata, inclusiv F2.
2) pica tensiunea de la retea, se porneste generatorul manual, MX va decupla F1, OF va permite cuplarea F2 manual.
3) cand tensiunea de la retea revine (responsabilitatea omului de a o urmari) , se opreste generatorul, F2 decupleaza automat, omul va cupla F1 la loc.
Sub nici o forma nu se poate face vreun scurtcircuit cu aceasta schema. Pretul componentelor? Infim.
Se pot inventa si scheme automate, folosind telecomenzi Multi9. Dar e mai scump. Preturile si cataloagele de produse Multi9 le gasiti pe site la www.schneider-electric.ro. Spor.
Edit: MN = bobina de minima tensiune. Decupleaza aparatul la care este atasat in cazul in care bobina nu are tensiune la borne;
MX= bobina de decuplare aparat atasat in cazul in care primeste tensiune. Intern, se deconecteaza de la tensiune dupa ce a decuplat aparatul atasat (pentru protectie interna);
OF = contact de semnalizare a starii aparatului cu care e cuplat.
Mai multe detalii, in cataloagele Multi9.Comentariu
-
Trebuie sa-ti spun, ca cu greu am inteles schema ta.
Trebuia s-o faci intr-o pozitie stabila ori pe alimentare de la retea ori pe generator. Cum ai desenat-o acolo totul e decuplat.
Referitor la functionare; e o varianta care poate fi imbunatatita printr-o intarziere la cuplarea generatorului si decuplarea retelei care zic eu ca e necesara in momentul in care ai o trecere scurta prin 0 si eventual o automatizare care sa elimine interventia omului la revenirea tensiunii in retea.
Oricum e simpla si eroarea este exclusa.Comentariu
-
Reprezentarea schemei este standard. Cu softul folosit de mine nu este posibila reprezentarea in functionare. Nici nu am vazut altfel de scheme vreodata.
Nu inteleg ce vreti sa spuneti cu intarzierea. In momentul in care generatorul este pornit, F1 decupleaza instant. Pana ajunge omul la tablou ..... Aceeasi treaba si la oprirea generatorului.
Da, schema se poate face si automat, dar nu am timp acum sa stau sa studiez Multi9 si nici sa desenez. Poate cu alta ocazie.
Am mai adaugat si o mica explicatie la postul de mai sus ce fac elementele din schema.Comentariu
-
Postat în original de xenaEu unul n-am vazut pana acum inca contactori trifazici cu contacte normal inchis - poate doar pe partea de comanda, pe forta nu.
Or fi poate!
Nu cred ca e cazul sa existe o intarziere poate doar daca contactoarele nu raspund in acelasi timp, ceea ce e improbabil. Dar se poate pune si o intarziere daca se doreste (stiu ca exista niste temporizatoare reglabile).Comentariu
-
Sunt si contactoare care au contacte normal inchise de forta. Gasiti la Telemecanique, seria LC sau LK nu mai tin minte exact.
Referitor la schema de mai sus, nu are nici un contactor in ea, doar bobine de decuplare sigurante. Operarea se face manual, doar la o singura siguranta la fiecare operatiune.
Oricum o sa fac alta schema cu automatizare completa cu prioritate pentru reteaua fixa.Comentariu
-
-
Postat în original de liviu2004E ultima data cand atasez ceva aici in forma asta....ratzele se trag din camioaneComentariu
-
Bineinteles ca o sa dau o solutie si mai buna. Dar trebuie sa ma intelegi si pe mine ca o imagine de 500x500 pixeli nu va fi de nici un ajutor. Atunci apelez la administratori sa mareasca aceasta limita.Comentariu
-
Postat în original de xenaEu unul n-am vazut pana acum inca contactori trifazici cu contacte normal inchis - poate doar pe partea de comanda, pe forta nu.
Or fi poate!ratzele se trag din camioaneComentariu
-
Postat în original de liviu2004Bineinteles ca o sa dau o solutie si mai buna. Dar trebuie sa ma intelegi si pe mine ca o imagine de 500x500 pixeli nu va fi de nici un ajutor. Atunci apelez la administratori sa mareasca aceasta limita.ratzele se trag din camioaneComentariu
-
Buna idee. Schema e mai jos. Cum functioneaza: in caz de pica tensiunea de la retea, generatorul porneste automat, timpul de actionare a starterului e ajustabil din releul K2. Bobina TM/F2 cupleaza siguranta F2 dupa 2 secunde de la primirea tensiunii nominale. Cand tensiunea la retea revine, se decupleaza siguranta F2 si se cupleaza F1 cu bobina TM/F1, iarasi, dupa 2 secunde.
Bobinele MN de minima tensiune sunt puse doar ca siguranta. Bobinele TM de actionare oricum dau afara siguranta dupa 0,45 sec. Am adaugat 2 becuri indicatoare de prezenta tensiune. Am calculat si ma incadrez la maximum aparatelor montabile pe o siguranta C60N. In caz de declansare pe defect, nu mai intra nici una din cele 2 sigurante. Defectul va fi semnalizat pe auxiliarul SD(o banda rosie acolo).
Toate materialele sunt Merlin Gerin (catalogul Multi9, il gasiti pe net usor de tot). Tot aparatajul este modular, inclusiv releele, se pot monta usor intr-un cofret pe sina respectiva.
Nu a mai avut loc si o bobina MSU de protectie la supratensiune dar se poate adauga inainte de F1 inca o siguranta de acelasi calibru + MSU. Pentru restul distributiei recomand sigurante automate cu Vigi.
Fiecare simbol are in descriere si siguranta pe care e atasata. La fiecare siguranta pot si puse maxim 3 module de contacte OF+SD.
Pornirea automata a generatorului e optionala.
Bafta!
LE: o mica corectie. La contactul de pe bobina K2 (din A1) este 11/12 nu 91/92. Contactul este de tip OF. Siguranta de pe circuitul de comanda al F2 se va numi F4 in loc de F3 (cum este la circuitul sigurantei generatorului). Graba asta!!!
Comentariu
-
Postat în original de ear1976Postat în original de xenaEu unul n-am vazut pana acum inca contactori trifazici cu contacte normal inchis - poate doar pe partea de comanda, pe forta nu.
Or fi poate!
Asta ca o varianta ieftina cu piese luate de la vechituri din targ.
E bine sa fie optionala pornirea automata in schema lui @liviu2004 pt. ca nu este nevoie sa porneasca automat generatorul la orice avarie.Comentariu
-
Postat în original de ear1976Postat în original de xenaEu unul n-am vazut pana acum inca contactori trifazici cu contacte normal inchis - poate doar pe partea de comanda, pe forta nu.
Or fi poate!
Asta ca o varianta ieftina cu piese luate de la vechituri din targ.
E bine sa fie optionala pornirea automata in schema lui @liviu2004 pt. ca nu este nevoie sa porneasca automat generatorul la orice avarie.Comentariu
Comentariu