    Generator electric

    Pentru casa pe care o construiesc vreau sa am ca sursa alternativa de curent electric un generator care sa faca fata nevoilor in caz de avarie a retelei centrale de curent. Mai precis sa pot sa-l pornesc atunci cand apare o avarie si sa pot folosi iluminatul din casa, centrala termica, frigider, tv, calculator.
    Deci cam ce putere trebuie sa aibe un astfel de generator si mai important ma intereseaza modul de legare la instalatia din casa astfel incat sa nu apara probleme atunci cand se termina avaria si "vine" curentul, cum il pot lega la panoul central de sigurante?
    faci o casa si pentru urmasii tai
  • xena
    Membru Marcant
    • 05.aug.2007
    • 786

    #2
    Doresti ca trecerea sa se faca automat sau manual?
    Schema e destul de complexa pentru varianta automata.
    E vorba de o instalatie trifazica sau monofazica?
    Cred ca un generator de 2,5 kW ar fi de ajuns; eu folosesc unul de peste 6 luni si dupa terminarea casei il voi folosi ca solutie de backup.

    Comentariu

    • alexis
      Living Legend
      • 05.nov.2006
      • 1331

      #3
      [quote="xena"]
      Instalatia e monofazata si e de ajuns sa fac trecerea manual. Un generator bun imi poti recomanda ? Si schema de montaj. Merci.
      faci o casa si pentru urmasii tai

      Comentariu

      • xena
        Membru Marcant
        • 05.aug.2007
        • 786

        #4
        Eu am un Realm 25 facut in China si luat din Selgros cu 650 roni.
        L-am folosit intennsiv cam 8 ore/zi medie si uneori chiar 12-13.
        Am avut doua incidente cu el; din cauza trepidatiilor a aparut un scurt aleatoriu in rotorul bobinat - usor de reparat in 1 ora, apoi s-a stricat un rulment din partea de generator schimbat in 1/2 ora. La cat l-am folosit si cat a costat consider ca si-a scos inzecit banii. Sper sa ma tina si dupa ce termin casa.
        Parerea mea e ca nu merita sa dai o gramada de bani (unul de firma la aceiasi putere costa in jur de 2000 ron) pe un generator pe care il vei folosi probabil cateva ore intr-un an.
        Revenind la schema;daca e monofazica e mai simpla ca una pentru o instalatie trifazica. Practic trebuie sa realizezi o separare galvanica intre generator si partea de alimentare a casei. Ti-as recomanda sa folosesti un comutator cu 3 pozitii trifazic (ca cele rotative care comuta pornirea motoarelor din stea in triunghi), legi intrarea comutatorului in siguranta dinspre casa, la iesirile din comutator pe o pozitie introduci faza si nulul de la retea si pe cealalta iesire pe a 2 a pozitie legi generatorul.
        Ideea e sa nu se intalneasca sub nici o forma reteaua cu generatorul ca iese bum!!!.
        Nu sunt prea tare la desenat scheme dar sper ca ai inteles principiul.

        Comentariu

        • alexis
          Living Legend
          • 05.nov.2006
          • 1331

          #5
          [quote="xena"]
          Am priceput. Multumesc mult.
          faci o casa si pentru urmasii tai

          Comentariu

          • alexis
            Living Legend
            • 05.nov.2006
            • 1331

            #6
            Problema este ca am facut deja instalatia electrica la garaj, care va avea un panou propriu de sigurante si am uitat de generator, adica sa-i trag doua fire pana la pozitia unde va sta. Am o priza montata sub panoul de sigurante si este singura pe circuit cu fire de 2,5. Pot sa o folosesc pe aceasta mergand cu fire din acest panou din garaj la panoul general unde este alimentarea de la Electrica?.
            faci o casa si pentru urmasii tai

            Comentariu

            • alex virtual
              Living Legend
              • 19.mai.2007
              • 1363

              #7
              da o poti folosi insa evita folosirea consumatorilor mari cand folosesti generatorul iar priza sa fie de calitate (sa nu ai surprize)! uite o schema cu un contactor pentru a cupla singur generatorul la retea doar cand acesta e pornit , respectiv decupla cand generatorul e oprit ! eu asa am la casa , doar opresc siguranta generala din tablou si pornesc generatorul!
              contactorul va avea bobina functionala la tensiunea de 220V , iar contactele sa iti suporte minim 20A .
              Fișiere Atașate

              Comentariu

              • xena
                Membru Marcant
                • 05.aug.2007
                • 786

                #8
                Alex, exista un grad de risc in schema ta; daca uiti sa comuti siguranta pe off ai toate sansele sa faca bum sau sa "dai curent la tot cartierul".
                Pentru aceasta aplicatie se impune o schema in care chiar daca uiti sa manevrezi ceva sa nu se intample un dezastru, sau daca intervine altcineva in instalatie sa fie simplu de manevrat si fara riscuri.
                Deci trebuie regandita schema!

                Comentariu

                • xena
                  Membru Marcant
                  • 05.aug.2007
                  • 786

                  #9
                  Postat în original de alexis
                  Problema este ca am facut deja instalatia electrica la garaj, care va avea un panou propriu de sigurante si am uitat de generator, adica sa-i trag doua fire pana la pozitia unde va sta. Am o priza montata sub panoul de sigurante si este singura pe circuit cu fire de 2,5. Pot sa o folosesc pe aceasta mergand cu fire din acest panou din garaj la panoul general unde este alimentarea de la Electrica?.
                  Poti sa le folosesti, dar doar pentru alimentarea casei din generator nu si pe post de priza pentru ca nu mai poti respecta conditia de a nu se intalni reteaua cu generatorul.
                  Practic scoti din siguranta cele 2 fire care alimenteaza garajul si le pui pe una din cele 2 iesiri ale comutatorului trifazic cu 3 pozitii, deci nu vei mai avea curent din retea pe ele ci va circula doar curentul din generator catre tabloul principal.
                  Se mai poate face o schema cu contactoare dar iti mai trebuie inca o pereche intre garaj si tabloul principal pentru comanda.
                  Cred ca cea mai simpla schema e totusi cea cu comutator.

                  Comentariu

                  • alex virtual
                    Living Legend
                    • 19.mai.2007
                    • 1363

                    #10
                    Postat în original de xena
                    Alex, exista un grad de risc in schema ta; daca uiti sa comuti siguranta pe off ai toate sansele sa faca bum sau sa "dai curent la tot cartierul".
                    Pentru aceasta aplicatie se impune o schema in care chiar daca uiti sa manevrezi ceva sa nu se intample un dezastru, sau daca intervine altcineva in instalatie sa fie simplu de manevrat si fara riscuri.
                    Deci trebuie regandita schema!
                    mai , schema nu e complicata si e relativ simpla la ce poate sa faca ! eu am siguranta generala in tablou o tripolara de 32 A care a sarit atunci cand am uitat sa o decuplez! sa intamplat de 2 ori ! chiar si la un montaj obisnuit (fara contactor)e posibil sa uiti decuplarea sigurantei . parerea mea e ca mai multe sanse ai sa uiti decuplarea in varianta a doua deoarece ai mai multe de facut !
                    ma rog eu am vrut sa fiu de ajutor !

                    Comentariu

                    • alexis
                      Living Legend
                      • 05.nov.2006
                      • 1331

                      #11
                      [quote="alex virtual"]
                      Eu va multumesc pentru sfaturi.
                      faci o casa si pentru urmasii tai

                      Comentariu

                      • liviu2004
                        Membru marcant
                        • 03.ian.2007
                        • 508

                        #12
                        @alexis: nu exista compromisuri atunci cand lucrezi cu, curentul electric. Daca vreti sa faceti o treaba buna pentru dvs., ma contactati pe PM

                        @alex virtual: scoate te rog schema aia la care ai muncit cateva ore degeaba. Toata stima pentru mia ta de posturi dar degeaba. Probabil la tine punerea in scurt la niste sigurante e ca si cum tai maioneza. Nu se ofera solutii de compromis pe banii altuia. Nu fa de ras titulatura de expert.

                        Comentariu

                        • ear1976
                          Living Legend
                          • 09.aug.2007
                          • 1008

                          #13
                          Postat în original de liviu2004
                          @alexis: nu exista compromisuri atunci cand lucrezi cu, curentul electric. Daca vreti sa faceti o treaba buna pentru dvs., ma contactati pe PM
                          E asa un secret de nu se poate posta solutia pe forum?
                          ratzele se trag din camioane

                          Comentariu

                          • alexis
                            Living Legend
                            • 05.nov.2006
                            • 1331

                            #14
                            [quote="liviu2004"]
                            Multumesc pentru dorinta de a ma ajuta, dar ca si colegii mei consider ca e mai bine sa postati aici solutia pe care o considerati buna pentru legarea unui generator la instalatia electrica. Multumesc.
                            faci o casa si pentru urmasii tai

                            Comentariu

                            • Bill
                              Membru marcant
                              • 05.dec.2006
                              • 419

                              #15
                              Cea mai sigura solutie e cea in care se elimina orice posibilitate de a fi cele 2 surse in paralel, adica la un moment dat sa fie doar una.

                              @alex virtual, e buna solutia cu contactorul, dar dupa cate am mai vazut (nu am mare experienta cu contactoarele) pe contactoare exista contacte normal inchise si normal deschise. Se poate face o schema in care sa zicem reteaua trece prin contactele normal inchise, si in momentul cand se porneste generatorul, acesta alimenteaza bobina contactorului si prin logica astfel aleasa se intrerupe reteaua si se trece pe generator. In momentul cand se opreste generatorul se cupleaza astfel automat reteaua.
                              Bineinteles contactele normal inchise ale contactorului sa poata suporta curentul necesar consumatorilor din casa.

                              Nu am timp sa caut acum dar sigur exista contactoare chiar si pt. trifazat cu mai multe randuri de contactoare atat NI cat si ND.