    Buna seara tuturor!
    Am si eu o problema si am nevoie de un sfat: ce s-a intamplat?
    Instalatia electrica la casa nou construita a fost facuta de un electrician autorizat, in timpul liber, in vara anului trecut. Acum, dupa bransarea casei la reteaua electrica, am constatat ca intr-una din camere nu functioneaza prizele.
    Am verificat cu surubelnita de tensiune si am constatat ca, la prize, se aprinde beculetul pe ambele fire de alimentare, in timp ce in celelalte camere se aprinde beculetul numai pe un fir. Nu ma pricep sa explic mai bine, dar sper ca ati inteles.
    Puteti sa-mi explicati, va rog, ce a gresit electricianul?
    Instalatia este facuta cu doze si cu fire separate pentru fiecare priza, pornite din doza fiecarei camere. Prizele care nu functioneaza sunt numai intr-o camera, in celelalte functioneaza toate, luminile la fel. Alimentarea in dozele de la camere se face dintr-o doza centrala. Deci, eu cred ca in aceasta doza centrala s-au legat gresit cele 2 cabluri de alimentare prize pentru camera cu probleme, dar cum s-au legat si cum trebuiau legate?
    Problema este de fapt ca, acum, nu mai pot gasi electricianul respectiv si va trebui sa incerc sa ma descurc fara el.
    Multumesc pentru orice sfat.
  • xena
    Membru Marcant
    • 05.aug.2007
    • 786

    #2
    Iti lipseste nulul de lucru. Trebuie sa cauti in doze unde e legatura gresita.
    Nu stiu daca electricianul tau a lucrat cu conductori colorati; daca da atunci trebuie sa vezi intr-o doza legat un fir de alta culoare fata de restul manunchiului.
    Daca n-a lucrat pe culori atunci e amator si trebuie sunate (masurate) firele.

    Comentariu

    • aura62
      Incepator
      • 04.mai.2007
      • 79

      #3
      Multumesc pentru raspuns.
      La fel m-am gandit si eu, dar nu am umblat la doza pana acum. Instalatia s-a lucrat cu fire de culori diferite, dar la un moment dat nu au ajuns si am cumparat alte culori (probabil de aici incurcatura).
      Pentru ca doza din camera respectiva, in interior, este in dreptul dozei centrale pe exteriorul aceluiasi perete, cred ca voi identifica cele doua fire destul de repede, dar pot sa refac eu legaturile corect (ca nespecialist), verificand in doza centrala faza si nulul? Sau daca nu, pana cand voi gasi alt electrician, ce pericol este daca exista astfel de legaturi pe aceste prize, casa fiind alimentata la retea?

      Comentariu

      • xena
        Membru Marcant
        • 05.aug.2007
        • 786

        #4
        Nu-i nici un risc , stai linistit.
        Doar faptul ca nu vei putea folosi prizele pentru alimentarea unui consumator. Chiar daca din greseala ai bagat un aparat in priza nu se intampla nimic, asta in cazul in care ai retea monofazica; daca ai trifazata si mai ai ghinionul sa fie in aceiasi priza 2 faze diferite practic ai ars orice bagi in acele prize.

        Comentariu

        • gogu_ologu
          Membru marcant
          • 11.nov.2006
          • 421

          #5
          Postat în original de xena
          Nu-i nici un risc , stai linistit.
          Doar faptul ca nu vei putea folosi prizele pentru alimentarea unui consumator. Chiar daca din greseala ai bagat un aparat in priza nu se intampla nimic, asta in cazul in care ai retea monofazica; daca ai trifazata si mai ai ghinionul sa fie in aceiasi priza 2 faze diferite practic ai ars orice bagi in acele prize.
          Daca e numai incurcatura asta, nu e niciun risc.

          Insa eu, nefiind profesionist, si tot am pus culorile dedicate pt faza, nul de lucru si nul de protectie. Mai ales ca se gasesc.

          1. Sa-ti refaca legaturile in doze.
          2. Sa-ti marcheze cu ceva firele respective in doze (banda izolatoare colorata) ca sa se stie si peste 20 de ani.

          Culorile alea sunt dedicate si in norme se interzice folosirea altor culori, nu e numai asa, chestie de preferinte.

          Auzi, tu, autorizat

          Comentariu

          • aura62
            Incepator
            • 04.mai.2007
            • 79

            #6
            "...autorizat..."

            Da, lucra la Electrica (a plecat). Sigur ca si eu am vina ca nu am cautat aceleasi culori la conductori cand am cumparat a 2-a oara. Reteaua este monofazica. Va multumesc tuturor pentru raspunsuri.