Calcul necesar calorifere si centrala
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
-
Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
Buna ziua!
M-am hotarat ca in acest an sa trec de la termoficarea centralizata la centrala termica de apartament.
Ptr aceasta am zis m-ai intai sa ma documentez pe net asupra acestui lucru. Zis si facut.
Si dai si cauta 1zi, 2zile, 3zile.... si abia astazi am reusit sa-mi fac instalatia de incalzire in apartament (pe hartie doar).
Pentru cei cu vechime pe acest site va rog sa aruncati un ochi si pe attach.
ESTE CEEA CE CRED CA II VA INTERESA PE MULTI IN ALEGEREA CALORIFERELOR SI A CENTRALEI TERMICE .Fișiere AtașateComentariu
-
Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
Din ce considerente s-au ales radiatoare pentru 55/45/20?
Si de ce, daca radiatoarele au fost alese pentru acesti parametrii, centrala a fost aleasa pentru 90/70 ?
A, si cea mai mare nelamurire a mea, de unde s-au ales cei 45 wati x volum?iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
Am ales asa caloriferele ptr a merge cu centrala in regim tur/retur 55-45 si sa am de unde sa jonglez din centrala in cazul in care vreau sa merg cu 90-70 adica cand vine gerul ala mare....
Acolo in attach ai sa vezi cat degaja caloriferul (W) cu 55-45 si cu 90-70
RECOMANDĂRI PRIVIND DIMENSIONAREA ŞI MONTAJUL CALORIFERELOR
Pentru alegerea caloriferelor necesare pentru încălzirea unei încăperi se parcurg
următoarele etape:
1.Se calculează volumul încăperii:
V=Lxlxh (m³)
L-lungimea încăperii în metri
l-lăţimea încăperii în metri
h-înălţimea încăperii în metri
2.Se calculează puterea termică a caloriferului necesar cu formula:
P=PsxV (W)
Ps-necesar putere termică pe m³
Ps1=25W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 18ºC
Ps2=30W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 20ºC
Se aleg valorile Ps1şi Ps2 pentru încăperi anexe(coridoare, holuri, hale de
producţie, etc.)
Ps3=35W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 22 ºC
Ps4=40W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 24 ºC
Se alege valoarea Ps3 şi Ps4 pentru dormitoare, camere de zi , sufragerii, birouri,
etc.
Ps5=45W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 26 ºC
Se alege valoarea Ps5 pentru băi, bucătării, etc.
Funcţie de gradul de izolare a pereţilor., ferestrelor şi uşilor valorile Ps pot fi
reduse (pentru izolare foarte bună) sau mărite (izolare redusă).
Funcţie de orientarea camerei faţă de punctele cardinale valorile Ps pot fi reduse
(orientare spre sud cu ~10%) sau mărite (orientare spre nord cu ~10%)).
3.Alegerea caloriferelor după necesarul de putere termică calculată:
Funcţie de puterea termică rezultată din formula 2 , se aleg caloriferele din tabel
astfel încât puterea lor însumată să fie cel puţin egală cu puterea termică necesară.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
Si, din moment ce odata avem un ecart de 10K (55-45), nu vad cum ar creste acesta 20K (90-70) doar prin marirea temperaturii de tur ...
Pentru ce tip de izolatie?
Pe ce materiale de constructie (BCA, caramida, placi prefabricate)?
Pentru cati pereti exteriori? 1, 2, 3, 4, etc?
Incaperea se afla la etaj intermediar? La parter? La etaj?
Cu alte cuvinte, nu conteaza ca pun un radiator mai mic intr-o camera si unul mai mare in alta, atat timp cat suma puterilor este egala cu necesarul?iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
[...] 2.Se calculează puterea termică a caloriferului necesar cu formula:
P=PsxV (W)
Ps-necesar putere termică pe m³
Ps1=25W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 18ºC
Ps2=30W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 20ºC
Ps3=35W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 22 ºC
Ps4=40W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 24 ºC
Ps5=45W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 26 ºC [...]De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.Comentariu
-
Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
acest calcul al caloriferelor l-am comparat cu site-ul Melinda install si ca valori sunt apropiate, asa cred ca sunt pe acolo cu dimensionarea.
Melindainstal mi se ca exprima valorile cat de cat correct in comparative cu alte site-uri.Ultima editare de mitrin; 24.ian.2014, 18:18.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
am sa attach si materialele folosite la aceasta dimensionare.Fișiere AtașateComentariu
-
Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
Necesarul de caldura se calculeaza conform normativului, in nici un caz cu valori de genul XX W / mc. In privintta alegerii centralei nu puteti gresi pentru ca nu aveti cum sa alegeti o centrala mai mica de 24kW. Dar atentie mare la alegerea radiatoarelor si la dimensionarea conductelor.Comentariu
-
Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
Salut, as dori sa ma ajutati si pe mine cu un calcul ptr incalzire+acm la casa noua ce mi.am construito :
-Casa este situata in jud Galati
-Zidaria parterului atat la exterior cat si interior este din boltari de beton
-Zidaria exterioara de la mansarda BCA 20cm, compartimentarile la interior mansarda vor fi facute din rigips
-Ferestrele, termopan REHAU low-e + argón, 5 camere
-Usile termopan sticla+panel ,REHAU
-Casa va fi izolata la exterior cu polistiren grafitat de 10cm
-La parter am placa de beton+polistiren extrudat de 3cm+sapa de 5cm
-Tavanul la mansarda catre pod : vata minerala de 30 cm
-Volum mansarda 164mc
-Volum parter144mc
Daca mai e nevoie de ceva informatii va stau la dispozitie, VA MULTUMESC !!Comentariu
-
Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
Daca nu e mare graba te ajut eu cu calculul necesarului de incalzire si acm.
Te rog sa-mi trimiti acele schite pe adresa office@cadinstal.ro. Imi trebuie in plus dimensiunile peretilor si numarul de persoane care vor locui in casa.Comentariu
-
Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
Daca se poate, v-as ruga sa postati si aici rezultatele, poate ajuta si pe altii.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
Daca o sa primesc cele necesare, o sa postez si aici rezultatele.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
Imi pare rau, am incercat si nu stiu cum sa le trimit, nu prea le am cu calculatorul.
In acea casa vor locui trei persoane, peretii de boltari de beton de la parter sunt de 20cm grosime+tencuiala, iar peretii de la mansarda sunt de 20cm + tencuiala.Comentariu
-
Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
Am atasat din nou cele doua schite, am dat dimensiunea peretilor la parter, la interior si exterior sunt din boltari de beton de 20cm grosime si inaltimea de 2,30m, la mansarda dimensiunea zidariei doar la exteriorul casei care este facuta din BCA de 20cm si 1,70m inaltime, peretii din interorul mansardei/compartimentarile vor fi facute din rigips, va multumesc !Comentariu
Comentariu