Calcul necesar calorifere si centrala

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • topdra
    Incepator
    • 25.iun.2008
    • 65

    Calcul necesar calorifere si centrala

    Salut.
    Ma poate ajuta cineva cu calculul necesarului de calorifere si al centralei ?
    Am o casa in costructie P+M de 160mp.
    Multumesc
    Dragos Topolica
  • xena
    Membru Marcant
    • 05.aug.2007
    • 786

    #2
    Nu-s de ajuns datele pentru un calcul corect.
    Daca stii putin excel poti sa-ti faci singur un calcul.
    Descarci fisierul de aici si incepi sa "crosetezi" : calcul-termic.blogspot.com/
    Si multumeste-i tipului care a facut acest sheet.
    Dupa ce ai dimensionat caloriferele pentru fiecare incapere incepi prin a aduna puterile. Suma rezultata + 5-10% reprezinta tocmai puterea centralei.
    Spor!

    Comentariu

    • DIY
      Living Legend
      • 07.sep.2007
      • 1736

      #3
      Postat în original de xena
      Nu-s de ajuns datele pentru un calcul corect.
      Daca stii putin excel poti sa-ti faci singur un calcul.
      Descarci fisierul de aici si incepi sa "crosetezi" : calcul-termic.blogspot.com/
      Si multumeste-i tipului care a facut acest sheet.
      Dupa ce ai dimensionat caloriferele pentru fiecare incapere incepi prin a aduna puterile. Suma rezultata + 5-10% reprezinta tocmai puterea centralei.
      Spor!
      De ce sa adaugi 5-10%?!?! Sau, si mai clar, de ce sa te chinui cu calculul daca, la sfirsit oricum adaugi acel 5-10%?!?!
      Sugestia ta este gresita.

      Comentariu

      • xena
        Membru Marcant
        • 05.aug.2007
        • 786

        #4
        Am mai avut discutia asta pe forum; daca iti ies din calcule 21-22 kW iti cauti centrala musai de 22 kw sau iti dai comanda de una cu puterea exacta?
        Nu iti iei una de 24 de KW?
        Nu tii cont de pierderile de caldura prin tevi pana la calorifere, chiar daca ele sunt izolate, pierderile exista, deci fata de ce iti trebuie in calorifere mai trebuie si un plus pentru tevi .
        Deci ce ti se pare asa mult o supradimensionare cu 5-10 %?
        Sunt n variabile cand se fac aceste calcule; se tinde sa se ajunga la un rezultat cat mai apropiat de adevar si de situatia reala, dar trebuie sa recunosti ca nimeni din lumea asta nu iti poate face calculul exact la watt sau macar la zeci de wati. Parerea mea e ca aceste calcule au o precizie de +/- 20% deoarece intervin foarte multi coeficienti care sunt calculati in situatii ipotetice si nu in cele reale.
        Nu crezi ca e mai bine sa ai un mic surplus?
        Sau crezi ca centrala debiteaza fix 24,00 KW de exemplu?
        Poate in conditii ideale da, si cand e noua, dar dupa ceva timp de functionare se mai depun unele, altele pe tevi si randamentul scade.
        Puterea centralei e data printre altele pana si de calitatea gazului cu care este alimentata, care o stim cu totii cam cum e pe la noi iarna.

        Comentariu

        • crinaelena
          Living Legend
          • 11.sep.2007
          • 1596

          #5
          si de ce dracu mai moduleaza centrala aia,pina la urma toata ?asa cum spune Xena,gasesc centrala exact la puterea instalatiei ? daca da,atunci de unde fac si eu rost de o ct.de 18,7 kw ?

          Comentariu

          • topdra
            Incepator
            • 25.iun.2008
            • 65

            #6
            Merci de raspuns.
            Am reusit sa calculez caloriferele de la camerele de la mansarda.
            Dar, la parter a intervenit o mica problema, in sensul ca tot parterul e deschis.Singura incapere inchisa de la parter e baia.
            Cum fac calculul in cazul asta si cum repartizez caloriferele ?
            Mentionez ca la parter am un living de 40mp,o bucatarie de 12mp,un hol de 4 mp si scarile.(inaltime de 3m)
            Dragos Topolica

            Comentariu

            • VYS
              Living Legend
              • 19.aug.2005
              • 12977

              #7
              Consideri ca respectivele camere deschise ar fi inchise si faci calculele in consecinta.
              VYS Blog DIY

              Comentariu

              • DIY
                Living Legend
                • 07.sep.2007
                • 1736

                #8
                Postat în original de VYS
                Consideri ca respectivele camere deschise ar fi inchise si faci calculele in consecinta.
                Nu, nu este chiar asa deoarece in cazul spatiului deschis ora interna de calcul difera de cea obtinuta prin compartiementarea virtuala in incaperi mai mici. Ora interna de calcul afecteaza necesarul de incalzire.

                Numai bine,
                DIY

                Comentariu

                • DIY
                  Living Legend
                  • 07.sep.2007
                  • 1736

                  #9
                  Postat în original de crinaelena
                  si de ce dracu mai moduleaza centrala aia,pina la urma toata ?asa cum spune Xena,gasesc centrala exact la puterea instalatiei ? daca da,atunci de unde fac si eu rost de o ct.de 18,7 kw ?
                  Cum adica ce moduleaza?! Centrala se alege pentru maximul de necesar de incalzire si moduleaza atunci cind necesarul de incalzire scade, in raport cu temperaturile...
                  Nu, nu gasesti centrala la 18.7 si o iei pe cea imediat mai mare; in concluzie ai marja de eroare inclusa !!! Asta tot spun eu. Nu calculezi 18.7, adaugi 10% si abia dup-aceea alegi centrala de dimensiune imediat urmatoare. Oricum, iau ca pe o veste buna ca pina si marja de eroare recomandata de Xena a scazut de la 15-20% la 10% ... nu mi-am batut .... degetele ... chair de pomana, se vede.
                  Daca calculul s-a facut corect si in amanunt si necesarul deincalzire se potriveste exact cu marimea unei centrale o alegi pe aceea si gata.

                  Numai bine,
                  DIY

                  Comentariu

                  • RaduCA
                    Living Legend
                    • 09.oct.2005
                    • 6360

                    #10
                    Postat în original de DIY
                    Nu, nu este chiar asa deoarece in cazul spatiului deschis ora interna de calcul difera de cea obtinuta prin compartiementarea virtuala in incaperi mai mici. Ora interna de calcul afecteaza necesarul de incalzire.
                    Gata, ma dau batut!
                    Spune-mi unde sa ma duc sa invat ce este aceea "ora interna de calcul"? Vorbesc serios!
                    De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                    În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                    Comentariu

                    • topdra
                      Incepator
                      • 25.iun.2008
                      • 65

                      #11
                      Voi va certati aici si eu tot nu m-am lamurit cum fac calculul la parter
                      Dragos Topolica

                      Comentariu

                      • Mircea G
                        Living Legend
                        • 14.ian.2007
                        • 12085

                        #12
                        Postat în original de topdra
                        Voi va certati aici si eu tot nu m-am lamurit cum fac calculul la parter
                        Postati schitele casei ( cu dimensiuni ) si va facem un calcul !
                        Instalatii verificari-revizii gaze

                        Comentariu

                        • topdra
                          Incepator
                          • 25.iun.2008
                          • 65

                          #13
                          Maine la prima ora o sa pun schitele casei pt ca le am in calculator la servici.
                          O sa pun si mansarda si rezultatele care mi-au dat mie .
                          Multumesc de ajutor.
                          Dragos Topolica

                          Comentariu

                          • crinaelena
                            Living Legend
                            • 11.sep.2007
                            • 1596

                            #14
                            Postat în original de DIY
                            Postat în original de crinaelena
                            si de ce dracu mai moduleaza centrala aia,pina la urma toata ?asa cum spune Xena,gasesc centrala exact la puterea instalatiei ? daca da,atunci de unde fac si eu rost de o ct.de 18,7 kw ?
                            Cum adica ce moduleaza?! Centrala se alege pentru maximul de necesar de incalzire si moduleaza atunci cind necesarul de incalzire scade, in raport cu temperaturile...
                            Nu, nu gasesti centrala la 18.7 si o iei pe cea imediat mai mare; in concluzie ai marja de eroare inclusa !!! Asta tot spun eu. Nu calculezi 18.7, adaugi 10% si abia dup-aceea alegi centrala de dimensiune imediat urmatoare. Oricum, iau ca pe o veste buna ca pina si marja de eroare recomandata de Xena a scazut de la 15-20% la 10% ... nu mi-am batut .... degetele ... chair de pomana, se vede.
                            Daca calculul s-a facut corect si in amanunt si necesarul deincalzire se potriveste exact cu marimea unei centrale o alegi pe aceea si gata.

                            Numai bine,
                            DIY
                            mersi,dar chiar stiam ca nu o sa gasesc asa ceva.nici pierderea de caldura nu-i chiar asa de speriat,cu sau fara marja.ce se intimpla cind ct. are cu 20% mai mult fata de puterea instalata ? comparativ cu situatia cind ar fi 10%?

                            Comentariu

                            • Mircea G
                              Living Legend
                              • 14.ian.2007
                              • 12085

                              #15
                              Postat în original de crinaelena
                              ce se intimpla cind ct. are cu 20% mai mult fata de puterea instalata ? comparativ cu situatia cind ar fi 10%?
                              Doamne ce ma enervez ! O sa incep ca tizul meu Badea care ia foc in timpul emisiunilor ! Calcule la zecimala zecimalelor pt o amarita de ct pt o casa . Am mai spus asta , daca facem calcul pt un CET , da , poate se justifica asemenea calcule dar pt o casa particulara aceste calcule super-stricte nu fac altceva decit sa de o piine de mincat " specialistilor " . Eu , poate si altii ca amatori , am recomandat o ct mai mare in toate cazurile , calculele noastre erau simple si respectau o conditie de baza - cu ct si caloriferele montate la recomandarea noastra , nu se moare de frig ! da poate sint un pic supradimensionate si ? si ? si ? CE SE INTIMPLA ? Care este problema ? e logic ca fiecare vrea sa-si apere meseria sa dea o aura de " specialitate " dar aici nu este cazul deoarece mai sint si altii care se pricep . Deci care este problema daca , de exemplu , o ct si instalatia respectiva , pt o casa , este cu 10-20 % supradimensionata ? Rog specialistii sa ma / ne lamureasca . Personal am montat ct si calorifere dupa calculele mele simple si nici pina in ziua de azi nu am avut reclamatii . Mentionez ca persoanele respective au de unde sa ma ia daca sint probleme ....Care este motivul pt care firma de instalatii , cu ingineri , mergea pe calculele mele ? Deci eu ma duceam , vedeam casa , stabileam traseele gaze / termice / apa , faceam calculul termic ....sint mai prosti inginerii de la Bucuresti sau sint realisti ?
                              Instalatii verificari-revizii gaze

                              Comentariu

                              Procesare...