Vana de amestec cu 3 cai, pt centrala fara gazeificare !

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Consultant climatizare
    Moderator
    • 17.oct.2007
    • 3639

    #16
    Se regleaza in functie de debitul de apa introdus de pe tur direct in retur. Daca senzorul de temperatura sesizeaza scaderea temperaturii pe retur atunci porneste pompa de bypass ce introduce apa calda de pe tur in retur regland astfel temperatura apei la intrarea in cazan.

    Comentariu

    • pionus
      Incepator
      • 18.aug.2009
      • 5

      #17
      Centrala Viadrus U22

      Buna seara,

      Imi cer scuze daca s-au mai dezbatut problemele de mai jos, dar poate aveti vreun sfat.

      Folosesc centrala pt o casa de 70 mp. NU reusesc sa echilibrez instalatia.

      Probleme:

      1. La ultimele calorifere jumatatea de sus este calda (fierbinte), cealalta jumatate este rece. Dupa o ora caloriferul devine rece astfel incat ma determina sa deschid robinetul de tur mai mult. Circulatia apei pare sa inceapa (se aude cum se face schimbul de apa, pentru o vreme).

      Asadar, deschiderea/inchiderea robinetului de tur e obositoare. Practic, trebuie sa ma trezesc noaptea din 2 in 2 sa modific robinetul. E clar, ceva e in neregula. Instalatorii nu au facut reglajul functionarii normale.

      Mai trebuie sa spun ca instalatia foloseste o pompa de recirculare si un termostat (setat pe 30 de grade) care comanda aceasta pompa. Din cate am vazut normal ar trebui setat pe 45/50 de grade.

      2. Instalatia are doua ultime calorifere intrucat undeva la jumatatea instalatiei se face o ramificatie. Poate fi aceasta o cauza? Ma gandesc ca recircularea inseamna inlocuirea apei reci din radiatoare cu apa calda.

      3. E vreo problema daca centrala e montata doar cu 30 de cm sub nivelul tevilor de radiator?

      Comentariu

      • ggelu
        Membru marcant
        • 28.apr.2009
        • 394

        #18
        La punctul 1 pare a fi aer in calorifere.
        Echilibrarea s-a facut ? A functionat vreodata cum trebuie ?

        Comentariu

        • Consultant climatizare
          Moderator
          • 17.oct.2007
          • 3639

          #19
          Re: Centrala Viadrus U22

          Postat în original de pionus
          Buna seara,

          Imi cer scuze daca s-au mai dezbatut problemele de mai jos, dar poate aveti vreun sfat.

          Folosesc centrala pt o casa de 70 mp. NU reusesc sa echilibrez instalatia.

          Probleme:

          1. La ultimele calorifere jumatatea de sus este calda (fierbinte), cealalta jumatate este rece. Dupa o ora caloriferul devine rece astfel incat ma determina sa deschid robinetul de tur mai mult. Circulatia apei pare sa inceapa (se aude cum se face schimbul de apa, pentru o vreme).

          Asadar, deschiderea/inchiderea robinetului de tur e obositoare. Practic, trebuie sa ma trezesc noaptea din 2 in 2 sa modific robinetul. E clar, ceva e in neregula. Instalatorii nu au facut reglajul functionarii normale.

          Mai trebuie sa spun ca instalatia foloseste o pompa de recirculare si un termostat (setat pe 30 de grade) care comanda aceasta pompa. Din cate am vazut normal ar trebui setat pe 45/50 de grade.

          2. Instalatia are doua ultime calorifere intrucat undeva la jumatatea instalatiei se face o ramificatie. Poate fi aceasta o cauza? Ma gandesc ca recircularea inseamna inlocuirea apei reci din radiatoare cu apa calda.

          3. E vreo problema daca centrala e montata doar cu 30 de cm sub nivelul tevilor de radiator?
          Nu are nici o importanta pozitia in care este amplasata centrala. Important este ca dimensionarea conductelor, echilibrarea si aerisirea instalatiei sa fie facute corect.

          Comentariu

          • razvan adrian
            Membru Marcant
            • 30.mar.2011
            • 322

            #20
            Re: Centrala Viadrus U22

            Postat în original de pionus
            Buna seara,

            Imi cer scuze daca s-au mai dezbatut problemele de mai jos, dar poate aveti vreun sfat.

            Folosesc centrala pt o casa de 70 mp. NU reusesc sa echilibrez instalatia.

            Probleme:

            1. La ultimele calorifere jumatatea de sus este calda (fierbinte), cealalta jumatate este rece. Dupa o ora caloriferul devine rece astfel incat ma determina sa deschid robinetul de tur mai mult. Circulatia apei pare sa inceapa (se aude cum se face schimbul de apa, pentru o vreme).

            Asadar, deschiderea/inchiderea robinetului de tur e obositoare. Practic, trebuie sa ma trezesc noaptea din 2 in 2 sa modific robinetul. E clar, ceva e in neregula. Instalatorii nu au facut reglajul functionarii normale.

            Mai trebuie sa spun ca instalatia foloseste o pompa de recirculare si un termostat (setat pe 30 de grade) care comanda aceasta pompa. Din cate am vazut normal ar trebui setat pe 45/50 de grade.

            2. Instalatia are doua ultime calorifere intrucat undeva la jumatatea instalatiei se face o ramificatie. Poate fi aceasta o cauza? Ma gandesc ca recircularea inseamna inlocuirea apei reci din radiatoare cu apa calda.

            3. E vreo problema daca centrala e montata doar cu 30 de cm sub nivelul tevilor de radiator?
            Deci,daca ai posibilitatea sa faci 2 circuite in paralel si echilibrate din punct de vedere al capacitatii(litri/calorifer) si puterii (kw / calorifer)ar fi perfect,circuitul de tevi tur-retur este relativ lung si avind si acele ramificatii este greu de echilibrat o astfel de instalatie.Eu la mine am facut 2 circuite ,4 calorif+4 calorif din care 2 sint la etaj,unul este legat la un circuit si celalalt la alt circuit(calorif etaj 2 buc),ambele fiind capat de linie,cu ambele circuite in paralel mi a iesit 58 ml de teavat+r,iar cu un singur circuit pt 8 calorifere imi ieseau 98 ml teavat+r,dar am echilibrat f atent capacitatea si puterea caloriferelor,o echilibrare cu diferente f mici intre circuite(2litri/0,8kw).Eu am termosemineu"home made",care nu este pe gazeificare automatizata,are un gen de reglaj flacara si aer primar,secundar, tertiar,dar sistemul este cam identic cu al tau,diferenta este doar la consum intre o centrala pe lemn si termosemineu.Am mai procedat la fel si la inca vreo 35-40 de termoseminee cu 8-12 calorifere si rezultatul este extrem de fiabil,exceptional as spune.Cred ca ar trebui si temperatura modificata la termostatul care este pe tur si porneste pompa,eu zic la un 60 gr sa plece pompa chiar daca va fi un consum de lemn mai maricel,important este sa functioneze bine si sa ti creeze confort.O vana termo sau de amestec cu 3 cai,cam face toti banii depinde cine si cum o monteaza,regleaza temperatura intre tur si retur si mentine o diferenta mica intre tur si retur ca temperatura.Daca ai achizitionat un Termofarc,poti sa o donezi,nici romstalul nu s asa bune,o sa vezi la consumul de lemne...nervii tari!Nu am vrut sa te sperii,vb din experienta proprie,inclusiv experientele altora,eu de 8 ani si ceva ,fac termoseminee cu cazan /registru ,dar costa cam(peste) dublu cit o centrala fara gazeificare,consumul fiind extrem de redus(6-7,5 mc stejar,fac uscat/iarna,acm si 8 calorifere,140 mp,p+1),NU MI FAC RECLAMA,am de lucru pina in septembrie inclusiv!Bafta sanatate,RABDARE,Razvan
            bagera

            Comentariu

            • asudatoru
              Incepator
              • 31.ian.2012
              • 1

              #21
              pt razvan adrian o schema simpla pt o instalatie home made daca se poate
              suprafata de incalzit 120 mp2 toata suprafata situata pe un singur nivel
              sunt artist cu sudura ma descurc cu electrica, afon cu instalatiile termice
              un maill te rog
              cornel_dobromir1975@yahoo.com

              Comentariu

              • vasybogdan
                Incepator
                • 30.oct.2013
                • 2

                #22
                Răspuns la: Vana de amestec cu 3 cai, pt centrala fara gazeificare !

                salutare,
                -care ar trebui sa fie pozitia ideala la o vana cu amestec cu 3 cai ?
                -este o pozitie anume cand incalzeste si apa menajera si caloriferele si functie de temperatura de afara ?
                - doresc mai multe detalii despre rolul vanei Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	5732_2102_prd.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	25,9 KB 
ID:	613385

                Comentariu

                • cheluakame
                  Living Legend
                  • 27.oct.2012
                  • 2298

                  #23
                  Răspuns la: Vana de amestec cu 3 cai, pt centrala fara gazeificare !

                  In ce montaj?

                  Caci o vana cu 3 cai de amestec pentru ACM este cel mai bine pozitionata intre sursa de incalzire, circuitul de apa rece si consumatori. Astfel incat, dupa deschiderea robinetului la unul din consumatori, prin vana sa treaca apa calda si apa rece, care prin combinare sa rezulte temperatura setata prin vana.

                  Vana cu 3 cai de amestec pentru sursele de caldura joase (incalzire pardoseala spre exemplu) este cel mai bine pozitionata intre tur, retur, si pompa de circulatie a sursei de incalzire (deci implicit sursa de incalzire). Astfel incat, pompa sa "traga" agent termic prin vana, in aceasta combinandu-se turul si returul pentru obtinerea temperaturii dorite.

                  Vana cu 3 cai de amestec pentru ridicarea temperaturii pe retur la cazanele cu combustibil solid, este cel mai bine pozitionata intre retur, tur, si calorifere. Astfel, la pornirea pompei de recirculare, pompa sa "traga" agent termic din turul instalatiei prin vana cu 3 cai pentru combinarea cu agent termic rece de pe retur in scopul ridicarii temperaturii acestuia peste 65*C, adica peste temperatura punctului de roua.
                  iTermice --- Sursa ta de caldura

                  Comentariu

                  • vasybogdan
                    Incepator
                    • 30.oct.2013
                    • 2

                    #24
                    Răspuns la: Răspuns la: Vana de amestec cu 3 cai, pt centrala fara gazeificare !

                    Postat în original de cheluakame
                    In ce montaj? .
                    Vana este deja montata in instalatie cu trei pompe de circulatie.Folosesc o centrala pe lemne Arca Aspiro pentru calorifere si apa calda .Eu ma refeream la pozitia cursorului de la aceasta vana . Multumesc anticipat!

                    Comentariu

                    • Consultant climatizare
                      Moderator
                      • 17.oct.2007
                      • 3639

                      #25
                      Răspuns la: Vana de amestec cu 3 cai, pt centrala fara gazeificare !

                      Are o singura pozitie de montaj in instalatia, iar cursorul se pozitioneaza in functie de temperatura dorita la iesirea din aceasta.

                      Comentariu

                      • leoslavarusa
                        Incepator
                        • 11.oct.2017
                        • 1

                        #26
                        Răspuns la: Vana de amestec cu 3 cai, pt centrala fara gazeificare !

                        nu e rau planul tau numai ca ma indoiesc sa obtii cu un viadrus ce ti-ai propus . succes .cat despre romstal de acord cu tine.

                        Comentariu

                        Procesare...