    Buna ziua

    am cautat pe forum un subiect asemanator dar nu am gasit ! Intrebarea mea e urmatoarea : in curand o sa-mi montez o centrala pe lemne de fonta Viadrus U 22 cu 5 elementi si asi dori sa stiu daca e justificata si montarea unei vane de amestec cu 3 cai.

    Instalatorul care mi-o monteaza zice ca nu e necesar, deoarece numai la centralele cu gazeificare se impune montajul respectivei vane. Dar in urma consultarii forumului si altor surse de informare, caci in momentul in care imi vine un meserias in casa, eu vreau sa stiu ce face si daca face bine, eu personal am ajuns la concluzia ca rau nu i-ar putea face centralei, ci din contra faptul ca apa care intra pe retur nu e mai rece de 60 de grade, imi va reduce condensul si depunerile care se formeaza in camera de ardere.

    A doua rugaminte pe care v-o adresez : care e schema de montaj a unei centrale pe lemne fara gazeificare la care se monteaza si o vana cu 3 cai. Asta in conditiile in care incalzesc aprox 80mp, am 7 calorifere de otel, din care 5 de 1200, unul de 1000 si unul de baie. Dintre acestea 2 se afla la etaj ( mansarda ) si restul la parter, caloriferele sant legate pe un singur circuit ( sant deja montate mai am doar centrala de montat ) fara distribuitor.

    Nr 3 : montarea vanei implica si montarea unei clapete de sens ? In acest caz e deajuns o pompa de circulatie sau mai trebuie inca una ? ( vorbind strict de incalzire fara producere de ACM )

    Va multumesc anticipat pt timpul acordat si pt viitoarele raspunsuri !
  • UWE
    Incepator
    • 06.mar.2007
    • 25

    #2
    Buna ziua

    va atasez o schema facuta de mine ( nu sant instalator ) pe care va rog sa o corectati conform rugamintei de mai sus !

    Multumesc !

    PS se pare ca din motive care imi scapa nu pot sa atasez o scanare, imi cer scuze !

    Comentariu

    • Mircea G
      Living Legend
      • 14.ian.2007
      • 12085

      #3
      Cea mai simpla schema posibila . Aveti dreptate temperatura de retur nu trebuie sa scada sub 55-65 ( difera de producatori )
      Fișiere Atașate
      Instalatii verificari-revizii gaze

      Comentariu

      • UWE
        Incepator
        • 06.mar.2007
        • 25

        #4
        Buna ziua

        exact aceesi schema mi-a propus-o si instalatorul, dar eu vroiam schema instalatiei care contine si o vana de amestec mecanica !

        Multumesc !

        Comentariu

        • Mircea G
          Living Legend
          • 14.ian.2007
          • 12085

          #5
          Fișiere Atașate
          Instalatii verificari-revizii gaze

          Comentariu

          • UWE
            Incepator
            • 06.mar.2007
            • 25

            #6
            Multumesc frumos pt raspunsul rapid, dar in acest caz nu e necesara montarea unei supape de sens pe tur, dupa ramificatie, spre calorifere, ca sa impiedice aspirarea apei dinspre calorifere si sa recircule / amestece doar turul cald si returul rece ?

            Multumesc !

            Comentariu

            • Mircea G
              Living Legend
              • 14.ian.2007
              • 12085

              #7
              Postat în original de UWE
              Multumesc frumos pt raspunsul rapid, dar in acest caz nu e necesara montarea unei supape de sens pe tur, dupa ramificatie, spre calorifere, ca sa impiedice aspirarea apei dinspre calorifere si sa recircule / amestece doar turul cald si returul rece ?

              Multumesc !
              Eu zic ca se poate monta , macar pt linistea dvs ! Si nici nu este o mare investitie .
              Instalatii verificari-revizii gaze

              Comentariu

              • UWE
                Incepator
                • 06.mar.2007
                • 25

                #8
                Buna ziua

                deci : am cumparat vana de amestec termostatica cu 3 cai reglata la 60 de grade si 2 supape de sens, care vor fi montate una pe tur si una pe retur, dupa vana cu 3 cai, pt a impiedica aspiratia apei calde din tur si a face amestecul cu apa din retur rece si apa calda din centrala.

                Maine montez centrala si am nevoie de un raspuns insotit daca se poate si schema : plecand de la schita de mai sus, pt care multumesc Dl Mircea G, cum se leaga si un boiler de acumulare mixt, serpentina / electric, folosindu-ne de aceeasi pompa de recirculare ? In acest caz putem spune ca boilerul poate functiona si ca puffer ? Daca functioneaza ca pufffer in momentul in care se opreste focul nu se raceste apa din istalatie odata cu cea din boiler ?

                Imi cer scuze pt exprimare prea putin tehnica si sper ca ati inteles ce am vrut sa spun !

                Multumesc !

                Comentariu

                • vali1969
                  Incepator
                  • 28.sep.2008
                  • 1

                  #9
                  vana de amestec cu 3 cai

                  ai dreptate. dar este necesar, consuta-te cu instalatori autorizati(ROMSTAL), si monteaza o pompa suplimentara de circulatie a agentului de incalzire, de preferinta la 12 volti(pret circa 700 le inclusiv acumulatori), necesara mai ales cand se intrerupe curentul. am patit acest lucru la cazanul pe lemne, temperatura s-a ridicat in 10 min. la peste 120 grade.

                  Comentariu

                  • UWE
                    Incepator
                    • 06.mar.2007
                    • 25

                    #10
                    Buna ziua
                    da e necesara si o solutie de back-up, dar pe mine ma preocupa acum gasirea unei scheme de montaj plecand de la schema de mai sus, in care sa intercalez si un boiler de acumulare folosindu-ma de aceeasi pompa de recirculare !

                    In ceeace priveste instalatorii autorizati de la Romstal........... mai bine imi leg eu centrala, i-am consultat si pot sa spun ca nu vor decat sa-ti ia banii, in viziunea lor o centrala fara gazeificare, are nevoie doar de o pompa de recirculare ( cat mai mare ca sa vanda magazinul mai mult ) si un termostat de contact aplicat pe teava reglat la 60 de grade.......no coment !

                    Eu am in plan urmatorul lucru : in casa un termostat ambiental care sa-mi comande pompa cand sa plece si cand sa stea, respectiv la atingerea temperaturii dorite, iar ca masura de precautie in cazul in care centrala ajunge la 85 de grade, ( temperatura la care voi regla si clapeta de admisie aer sa se inchida )un termostat de contact pe teava care sa porneasca pompa chiar daca in casa am temperatura dorita.

                    In acest mod, sper ca centrala mea atat timp cat are lemne sa lucreze intre 60 80 de grade, iar in casa sa am o temperatura relativ constanta.

                    Stiu ca poate vreau prea mult de la o centarala simpla, dar o sa vedeti ca o sa-mi duc proiectul la indeplinire !

                    Astept in continuare de la voi schema de care am vorbit mai sus !

                    Numai bine !

                    Comentariu

                    • gogoson
                      Membru Marcant
                      • 14.oct.2006
                      • 621

                      #11
                      referitor la schema de montare a boilerului, cauta pe forum un post pus de mine ref. la o centrala cu lemne.

                      cateva lucruri trebuie lamurite:
                      - iti trebuie DOAR o singura pompa. Aia care iti vand 3, ti le vand aiurea.
                      -ca puffer boilerul trebuie sa aibe macar 750 l ca sa simti ca functioneaza.
                      -termostaul aplicat ar trebui sa fie setat pe la 40-50 C, ca sa circula apa in centrala pana ajunge la 60 cand intra cea rece din sistem.
                      - cu termostat ambiental nu rezolvi problema. La o centrala clasica daca ii tai pompa se incinge destul de repede (cetva minute). Cel mai bine pui robineti termostatati si cand ajunge la peste 80 C atunci ii tai aerul. Oricum iti trebuie siguranta termica.

                      Cum vrei tu sa faci, iti trebuie un puffer de cel putin 1000 l care il incazesti relativ repede din centrala si apoi folosind un termostat ambiental plimbi apa cand vrei prin casa.

                      Comentariu

                      • Paulorossi
                        Membru
                        • 24.aug.2010
                        • 272

                        #12
                        Salut prieteni.
                        Momentan sunt in faza de acumulare a cunostintelor.Doresc in viitorul apropiat sa-mi montez un cazan atmosferic la care sa pun si o vana de amestec cu 3 cai.Consider aceasta varianata mai acceptabila ca si o pompa de by pass la care nu poti ajusta temperatura apei la intrare in cazan sa treaca de punctul de roua pt evitarea condensului ci doar poti regla debitul de amestec bypass cu returul.Cred ca la fel e si cu vana motorizata.In acest scop apelez la cei care si-au montat asa ceva sa-si spuna parerea privitor la calitatea/functionarea ei.Vreau sa-mi pun una calitativa care sa nu se decalibreze usor si sa fie fiabila,pt asta nu conteaza pretul.
                        Astept exemple de vana sau link-uri care sa satisfaca aceste conditii.
                        Multumesc anticipat!

                        Comentariu

                        • Paulorossi
                          Membru
                          • 24.aug.2010
                          • 272

                          #13
                          Nu are nimeni nici o recomandare?
                          Pareri,opinii?

                          Comentariu

                          • Consultant climatizare
                            Moderator
                            • 17.oct.2007
                            • 3639

                            #14
                            Reglajul trebuie sa fie facut automat in functie de temperatura pe retur la intrarea in centrala, ambele solutii sunt la fel de bune si ambele necesita un senzor de temperatura pe retur.

                            Comentariu

                            • Paulorossi
                              Membru
                              • 24.aug.2010
                              • 272

                              #15
                              Nu prea inteleg,cum controlezi tu temperatura pe retur sa fie exacta cu o pompa de bypass?