Pierdere presiune in CT

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • Consultant climatizare
    Moderator
    • 17.oct.2007
    • 3606

    #16
    Răspuns la: Pierdere presiune in CT

    Incercati sa identificati o posibila pierderea de apa ori de la conducte ori la supapa de siguranta.

    Comentariu

    • mannyx
      Incepator
      • 22.ian.2014
      • 1

      #17
      Centrala Ariston BIS 24 FF pierde presiune !!!

      Va salut,
      De vreo 2 luni am o problema cu centrala termica. Noi avem obiceiul de a opri caldura cand plecam dimineata de acasa si o pornim abia seara cand ajungem. Observ ca la cateva ore dupa ce o opresc, presiunea din instalatie scade de la approx. 2 bari la 1 sau chiar 0.5 bari. Dupa pornire isi reface presiunea la 2. Ce sa fac? Ce sa verific?
      Este gresit faptul ca o oprim mereu?

      Respect.

      Comentariu

      • sisica_si
        Membru Marcant
        • 19.dec.2013
        • 937

        #18
        Răspuns la: Centrala Ariston BIS 24 FF pierde presiune !!!

        Poi apa cand se raceste are volum mai mic.
        Mai bine lasati ambientul la o temperatura mai mica.

        Comentariu

        • coby
          Living Legend
          • 21.feb.2012
          • 6868

          #19
          Răspuns la: Centrala Ariston BIS 24 FF pierde presiune !!!

          1. cu centrala nepornita umpleti instalatia cu apa la presiunea de 1,2 bari .
          2. cand centrala porneste si incalzeste instalatia , presiunea va creste ( datorita dilatatiei ) apoi la racire , trebuie sa revina la valorile initiale
          3 daca , dupa racirea AT , presiunea in instalatie este mai scazuta decat initial - este posibil sa aveti scurgeri pe undeva pe traseul instalatiei
          4 montati un termostat ( daca nu aveti ) si nu inchideti centrala dimineata cand plecati de acasa ci doar programati termostatul pe o temperatura mai mica
          Si din nimicuri poti face ceva bun .

          Comentariu

          • Serban Valentin
            Membru Marcant
            • 12.nov.2006
            • 383

            #20
            Răspuns la: Pierdere presiune in CT

            Cred ca ar trebui sa verificati presiunea vasului de expansiune si apoi sa refaceti presiunea apei din instalatia de incalzire .Oprind si pornind centrala nu faceti economiie de gaz. Este normal ca presiunea sa creasca in timpul functionarii. Apa se dilata . Normal presiunea apei, la rece, ar trebui sa fie in jurul valori de 1.0-0.8 .

            Comentariu

            • RaduCA
              Living Legend
              • 09.oct.2005
              • 6453

              #21
              Răspuns la: Pierdere presiune in CT

              Postat în original de Serban Valentin
              [...] Normal presiunea apei, la rece, ar trebui sa fie in jurul valori de 1.0-0.8 .
              Normal, presiunea apei din instalație, la ”rece”, ar trebui să fie măcar cea indicată de producătorul centralei ca fiind cea minim necesară pentru funcționarea centralei. La care eu aș mai adăuga un 0,5 bari.
              De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
              În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

              Comentariu

              • Consultant climatizare
                Moderator
                • 17.oct.2007
                • 3606

                #22
                Răspuns la: Pierdere presiune in CT

                Este absolut normal sa varieze presiune intre momentul inc care agentul termic este rece si cel in care este cald, dar nu atat de mult de la 0,5 - 1 bar la 2. Sa ne spuneti daca ati verificat vasul de expansiune.

                Comentariu