este o lupta continua. Dau drumul la presiune din sistem, pana la 1.8 bari, in 4 sapt creste inapoi la 2.3...
la pornirea pompei creste cu 0.4 bari peste valorile mentionate.
Deci " la rece " creste pina la 2,3 iar pe incazire apoi inca 0,4 ? M-am confruntat cu o asemenea problema !Postat în original de franciscf1
Va propun urmatoarea solutie....
Scoateti ventilul de la vasul de expansiune
Introduce-ti apa pina cind acul de la manometru salta putin peste zero
Cu o pompa de bicicleta introduce-ti aer in vasul de expansiune pina ce manometrul de presiune arata 1,5 atm.
Observati in continuare cum se comporta centrala.
Daca tot creste presiunea cred ca scapa ventilul de umplere a instalatiei.
Presiunea in vasul de expansiune se face cu presiune O in centrala !Postat în original de constantin57
capacelul poate fi uzat, ca e din material plastic si pierde ff lent aer(proces cvasistatic)...se rezolva cu unul de bicicleta de la moto-velo....eu asa am facut si de 2 ani acolo sta acul teapan...am bagat 1,2 presiune in vas.....si cu 1 bar in instalatie.
asta inseamna ca pierde presiune in instalatie si nu creste..Postat în original de crinaelena
Sau eu nu inteleg eu bine problema,,
Mi s-a spus ca presiunea in retea este f mare (ajunge si la 5-6 atm) si ca ventilul cedeaza la asa presiune.Postat în original de constantin57
Ventilul este manual/Semiautomat
Centrala Ferroli NewElite 30kW.
inca un indiciu, nu stiu daca e important, cateodata se aude un clink (sunet metalic) cand se opreste pompa sau cand inchid apa menajera.
ziceam de vasul de expansiune....dar e posibil sa fie blocul hidraulic care include si electrovalva de incarcare.asemenea probleme au fost la un alt model al altui producator,deasemeni dotat cu electrovana de incarcare a instalatiei.a ta e setata pe umplere semiautomata sau automata ?Postat în original de franciscf1
e setat pe semiautomat de la consola.. iar de jos e pus pe pozitia inchis.
Este conbinatia recomandata in manual si practic singura functionala.