Protectie supratensiune de la Moller

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • FederalMogul
    Incepator
    • 12.nov.2007
    • 95

    Protectie supratensiune de la Moller

    Am cumparat o protectie la supratensiune fabricata de Moeller. Se poate vedea in atasament. Sincer am luat-o de la magazin fara sa ma interesez prea mult ce si cum se monteaza. Se monteaza peste o siguranta pe care o declansaza mecanic la sesizarea unei supratensiuni.

    Am cateva intrebari:

    1. Cum se leaga, doar pe faza in paralel cu intrerupatorul (intrarea de la intrerupator se leaga sus si iesirea jos) sau pe faza ca si un elemnt rezistiv (din intrarea intrerupatorului se leaga si sus si jos) ?
    2. Care este principiul de functionare, cum poate monitoriza o tensiune fiind legata doar pe faza?
    3. Este suficienat pt a ma proteja impotriva supratensiunilor (altele decat atmosferice)?
    Fișiere Atașate
  • FederalMogul
    Incepator
    • 12.nov.2007
    • 95

    #2
    Am impresia ca nu am achizitionat solutia completa pt ca doar cu acest shunt trip nu se poate monitoriza nulul.

    Astept raspuns de la specialisti

    Comentariu

    • leon
      Membru Marcant
      • 19.sep.2006
      • 905

      #3
      Cred ca un raspuns veti gasi la acest specialist
      - capitolul Relee de tensiune/curent- Tip RUM 1T

      Comentariu

      • xena
        Membru Marcant
        • 05.aug.2007
        • 786

        #4
        Eu mi-am montat relee de protectie la supratensiune 255 V de la Schneider; se conecreaza intre cele 2 borne tensiunea de supravegheat -230 V deci intre o faza si nul iar parghia de actionare se solidarizeaza cu cea de la un intrerupator automat.
        Pentru trifazic eu am pus 3 bucati impreuna cu o siguranta automata trifazica.

        Comentariu

        • FederalMogul
          Incepator
          • 12.nov.2007
          • 95

          #5
          Eram sigur ca idiotul de vanzator habar nu avea ce vinde. O sa achizitionez si releul de la EE.

          @leon merci de pont.

          Comentariu

          • overseas
            Incepator
            • 05.mar.2007
            • 92

            #6
            Am luat si eu asa ceva numit Protektor, cu revenire dupa ce trece socul. Alte variante au faciliatatea de revenire ?

            Comentariu

            • leon
              Membru Marcant
              • 19.sep.2006
              • 905

              #7
              Postat în original de overseas
              Am luat si eu asa ceva numit Protektor, cu revenire dupa ce trece socul. Alte variante au faciliatatea de revenire ?
              Releul Re08 pare a avea o astfel de revenire.
              Pentru o mai buna informare luati totusi contact cu:

              Comentariu

              • liviu2004
                Membru marcant
                • 03.ian.2007
                • 508

                #8
                Postat în original de FederalMogul
                Eram sigur ca idiotul de vanzator habar nu avea ce vinde. O sa achizitionez si releul de la EE.

                @leon merci de pont.
                Ce va mai place sa aruncati banii. Si cu releul de la EE ce faci? Unde il legi?

                Cu moeller, iti trebuie o siguranta (sa zicem bipolara) FAZ-C.. la care se ataseaza modulul respectiv care deja il ai. Modulul se leaga pe faza si nul, sa zicem la iesirea sigurantei bipolare.

                Din motive evidente daca ai cumparat modul Moeller iti trebuie MCB tot moeller doar nu or fi aia tampiti sa o faca sa se potriveasca la altceva,sa-si dea singuri in cap la marketing.

                Eu as mai verifica si ce scrie pe modul, vad ca apar 110VAC si 415VAC. Daca e asa, sa te vad cum il legi tu la 220.

                Comentariu

                • FederalMogul
                  Incepator
                  • 12.nov.2007
                  • 95

                  #9
                  Postat în original de liviu2004
                  Modulul se leaga pe faza si nul, sa zicem la iesirea sigurantei bipolare.
                  Cum naiba sa leg o bobina de declansare pe faza si nul ? E ca si cum as pune siguranta in scurt. Normal ca siguranta pe care am cumparat-o e tot de la Moeller. Pb e ca mie imi lipseste releul maximal si pe care il pot lua de unde vreau nu trebuie sa fie neaparat de la Moeller pt ca se va lega la bobina (modulul) de declansare prin fire.

                  PS. Liviu2004 mai bine te abtii, sfaturi de genul asta nu ma ajuta.

                  Comentariu

                  • liviu2004
                    Membru marcant
                    • 03.ian.2007
                    • 508

                    #10
                    My mistake.

                    Dar si tu ai gresit putin:
                    "Am cumparat o protectie la supratensiune fabricata de Moeller...Se monteaza peste o siguranta pe care o declansaza mecanic la sesizarea unei supratensiuni." si de aici am inteles si eu gresit mai departe.

                    Comentariu

                    • FederalMogul
                      Incepator
                      • 12.nov.2007
                      • 95

                      #11
                      Am gresit poate doar la exprimare. Ideea topicului meu era tocmai aceea ca nu eram nici eu convins ca am achizitiont o protectie la supratensiune completa. Am mers la magazin si am trecut pe lista de cumparaturi sigurante, prize, intrerupatoare, etc si o protectie la supratensiune crezand ca vanzatorul stie ce vinde. Cand am ajuns sa montez modulul mi-am dat seama ca ceva nu e in regula si atunci am intrebat aici.
                      Intre timp cu ajutorul user-ului "leon" m-am lamurit, imi lipseste releul de tensiune, ceea ce am eu fiind doar bobina de declansare.

                      Acum ca m-am lamurit am o alta intrebare.

                      Releul de tensiune de la EE are un timp de reactie de max. 0.2 s . Rezista aparatura electronica (LCD, centrala termica) acest timp la 400 V ?

                      Comentariu

                      • liviu2004
                        Membru marcant
                        • 03.ian.2007
                        • 508

                        #12
                        La 400V 200ms nu cred. Dar de ce asa mult? Nu poate fi reglat mai jos?

                        Uite, la o solutie folosita de Xena, timpul de raspuns la 338-400V este de 30-48 ms.

                        Comentariu

                        • FederalMogul
                          Incepator
                          • 12.nov.2007
                          • 95

                          #13
                          400 V ar aparea in caz de intrerupere a nulului si crearea unui nul arificial printr-o alta faza de la vecinul din aval. Teoretic.

                          Am aruncat un ochi pe curba de declansare a solutiei de la Schneider folosita de Xena.
                          Intr-adevar se pare ca e mai rapid decat cel de la EE.

                          Comentariu

                          • Baboo
                            Living Legend
                            • 09.iul.2006
                            • 1658

                            #14
                            Re: Protectie supratensiune de la Moller

                            Postat în original de FederalMogul
                            Am cumparat o protectie la supratensiune fabricata de Moeller. Se poate vedea in atasament. Sincer am luat-o de la magazin fara sa ma interesez prea mult ce si cum se monteaza. Se monteaza peste o siguranta pe care o declansaza mecanic la sesizarea unei supratensiuni.

                            Am cateva intrebari:

                            1. Cum se leaga, doar pe faza in paralel cu intrerupatorul (intrarea de la intrerupator se leaga sus si iesirea jos) sau pe faza ca si un elemnt rezistiv (din intrarea intrerupatorului se leaga si sus si jos) ?
                            2. Care este principiul de functionare, cum poate monitoriza o tensiune fiind legata doar pe faza?
                            3. Este suficienat pt a ma proteja impotriva supratensiunilor (altele decat atmosferice)?
                            Eu nu am inteles pentru ce vreti sa folositi aceasta protectie la supratensiune, adica ce vreti sa protejati cu ea ? Si daca ne spuneti ce vreti sa faceti cu ea, veti fi in permanenta linga ea casa o repuneţi in functiune ?
                            Intreb aceasta deoarece pentru protejarea unor aparate electro casnice sau electronice cauzate de ditferite motive, inclusiv monitorizarea lipsei acidentale a nulului, exista descarcatoarele, cu rezistenţă fixa sau variabila, care in momentul apariţiei unui virf de tensiune dau la masa, la pămint supratensiunea fara sa intrerupă circuitul. Insa pentru ca aceste descarcatoare sa functioneze este nevoie ca instalatia casei sa aiba o buna instalatie de pămintare. Mie mi se pare mai nimerita o astfel de protectie pentru o casa, deoarece in ea pot exista siteme care daca nu sunt sub tensiune, pot aduce prejudicii: ma gindesc la un frigider, centrala termica sau la o centrala de alarma care e limitata in functionare in lipsa tensiunii(din cauza acumulatoarelor)
                            Cu stima ,
                            Sal'tare!
                            E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!

                            Comentariu

                            • alex virtual
                              Living Legend
                              • 19.mai.2007
                              • 1363

                              #15
                              Re: Protectie supratensiune de la Moller

                              Postat în original de Baboo
                              nsa pentru ca aceste descarcatoare sa functioneze este nevoie ca instalatia casei sa aiba o buna instalatie de pămintare. !
                              Eu tot asa stiu . Descarcatorul se leaga intre faza si impamantare .
                              Va salut !

                              Comentariu

                              Procesare...