    Alimentare cu energie

    In urma unei furtuni, a cazut un copac care mi-a smuls bransamentul din casura de alimentare a casei. Acolo era o siguranta model vechi (rotunda). Au venit in lipsa mea cei de la Electrica, au reparat deranjamentul de strada, insa eu am ramas asa..... i-am sunat si au zis de firma specializata ...... Vreau sa inlocuiesc eu acea casuta sparta cu una noua si o siguranta model nou. Ce siguranta sa cumpara, de cati Amperi, mA.... am gasit o gramada la magazin, dar ....nu stiu de care sa cumpar, ....vanzatorul mai nestiutor ca mine ....Multumesc!
    ?!
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #2
    Poti folosi o siguranta diferentiala de 40-63A si sensibilitate 0,3A (300mA) pentru protectie sporita sau o siguranta simpla de 40A cu doi poli(2P). Poti folosi un intreruptor automat din gama Domae de la Merlin Gerin.

    Atentie si ce firida de bransament alegi, sa fie ceva dedicat pentru asa ceva sa nu faci vreo improvizatie sa intre umezeala in ea!

    Mare atentie pentru ca nu cred ca ai alta solutie decat sa lucrezi sub tensiune! Banuiesc ca te referi la inlocuirea intreruptorului de bransament!
    Poti sa iti cumperi singur cele necesare si sa apelezi la specialisti ca sa nu dai de alte probleme.
    Curentul nu iarta!

    Comentariu

    • Habib
      Membru
      • 23.mai.2007
      • 195

      #3
      intre 40-63,nu e cam mare?si in plus omul a avut siguranta din aia rotunda si o sa-i fie cam greu sa-si instaleze el siguranta din aia cu diferential....

      Comentariu

      • Consultant electrice
        Moderator
        • 08.nov.2005
        • 3240

        #4
        E mult 40, insa cam asta e valoarea la care gaseste cu sensibilitatea de 300mA. Daca consumul estimat este mai mic se poate cauta o diferentiala de 25A sa zicem. Bineinteles exista si solutia mentinerii soclului pentru fuzibil ceramic de 25-30A. Daca primim mai multe informatii despre consumul maxim estimat sau despre echipamentele electrice care sunt folosite in casa o sa putem da sfaturi mai precise
        Curentul nu iarta!

        Comentariu

        • mgh151278
          Membru
          • 31.mai.2007
          • 105

          #5
          consumul nu e mare, e o casa modesta, momentan nelocuita ....... dar nu se stie niciodata ...prefer sa fac ceva care sa reziste la un eventual consum mai mare .... Mentionez ca nu am tensiune in momentul de fata, nu mai este bransametul prins la stalp, deci pot sa lucrez in voie .... cei de la electrica mi-au comunicat ca vin sa ma rebranseze la stap dupa ce rezolv problema....
          Ma gandeam sa cumpar o casata(tablou) din plastic... am vazut in magazin si o siguranta (intrerupator) automata (e mult mai ieftina decat un diferential) de 40A si 300mA sau una de 32A.
          ?!

          Comentariu

          • liviu2004
            Membru marcant
            • 03.ian.2007
            • 508

            #6
            Ai idee cam care ar fi curentul de scurtcircuit calculat dupa siguranta automata care vrei s-o montezi?

            Comentariu

            • mgh151278
              Membru
              • 31.mai.2007
              • 105

              #7
              Nu, care?
              ?!

              Comentariu

              • liviu2004
                Membru marcant
                • 03.ian.2007
                • 508

                #8
                Eu intreb nu am de unde sa stiu si nici cum sa fac calculul. Dar asigura-te ca valoarea calculata este mai mica decat ceea ce vrei tu sa montezi poate sa suporte/intrerupa.

                Pont: sigurantele alea fuzibile pot intrerupe pana la vreo 50kA. Astea "moderne" pot intrerupe 6,10,15,20kA, depinde de model. Ai vazut unde bat?

                Comentariu

                • mgh151278
                  Membru
                  • 31.mai.2007
                  • 105

                  #9
                  deci? de 25A sau 32A si 300mA?
                  ?!

                  Comentariu

                  • alex virtual
                    Living Legend
                    • 19.mai.2007
                    • 1360

                    #10
                    Postat în original de mgh151278
                    consumul nu e mare, e o casa modesta, momentan nelocuita ....... dar nu se stie niciodata ...prefer sa fac ceva care sa reziste la un eventual consum mai mare .... Mentionez ca nu am tensiune in momentul de fata, nu mai este bransametul prins la stalp, deci pot sa lucrez in voie .... cei de la electrica mi-au comunicat ca vin sa ma rebranseze la stap dupa ce rezolv problema....
                    Ma gandeam sa cumpar o casata(tablou) din plastic... am vazut in magazin si o siguranta (intrerupator) automata (e mult mai ieftina decat un diferential) de 40A si 300mA sau una de 32A.
                    40 Amperi Cu 300mA Oricum aceasta siguranta o sa fie pe post de intrerupator (banuiesc) pe care nu stiu daca o sa il intrerupi o data pe an . Vezi si ce tablou cumperi , sa fie de exterior daca e cazul .
                    te salut !

                    Comentariu

                    • mgh151278
                      Membru
                      • 31.mai.2007
                      • 105

                      #11
                      merci! merg sa cumpar 40 cu 300mA si tablou.
                      ?!