  1. #11
    D-le Marian reductorul d-voastra este defect sau a intrat mizerie in el.
    El trebuie sa mentina o presiune reglata din acel surub, constanta indiferent de regim dinamic sau static (cu conditia ca sa nu se depaseasca debitul maxim sau sa fie lipsa presiune inainte de regulator)
    D-le Stefanev presiunea scade o data cu cresterea inaltimii, adica cel de la 10 are o pres mai mica decat cel de la parter
    D-le Ear1976 reductorul este un robinet dar mai special, adica inchide sau deschide mai mult sau mai putin in functie de presiunea reglata din surub.Sub acel surub se afla un arc care este comprimat si care impreuna cu presiunea dorita inchide complet robinetul
    IEFTIN SI BUN NU EXISTA
    PROST DAR SCUMP, DIN PACATE, EXISTA

  2. #12

    reductor de presiune

    stau la casa si am aceeasi problema. de curand au dat drumul la apa, de la rajac, m-am racordat. din cauza presiunii prea mari a descarcat o supapa de la centrala termica. cand am intrat in casa, apa in toata casa, apa calda, mi-a distrus tot. am cumparat de la romstal reductor de presiune. acum problema apare cand deschid robinetul. apa nu are o curgere lina, constanta, apar socuri de presiune, goluri de aer, din acest motiv cand comut robinetul pe apa calda centrala inchide flacara si apoi o deschide (centrala citeste aceste goluri ca si cum as inchide robinetul). ce trebuie sa fac sa obtin o curgere constanta, lina?

  3. #13
    Trebuie sa montezi un regulator de presiune inainte de intrarea in centrala, reglat pe valoarea corespunzatoare precizata in manualul centralei.

    Regulatorul protejeaza instalatiile de apa impotriva presiunilor ridicate, a fluctuatiilor de presiune si ajuta la reducerea consumului de apa.

    Se poate consulta:

    bartrom.ro/catalog_view.php?prodid=180&catid=20949
    minitehnicus

  4. #14

    raspuns

    atentie la sensul de curgere al apei, are o sageata pe el, iar legat de manometru acesta este situat dupa reductor si arata presiunea la care este reglat, adica presiunea din instalatia interioara...

  5. #15

    Reductor presiune apa

    Buna ziua,

    revin cu solutia pe care am gasit-o intr-un final.
    Poate va ajuta pe cineva care se confrunta cu aceiasi problema.
    Solutia a fost Regulatorul Caleffi de la Romstal. Il recomand cu cea mai mare incredere.
    Are un buton de reglaj presiune si ...indiferent de regim static sau dinamic, presiunea ramane cea reglata. Functioneaza fara nicio problema.

    Bafta.

  6. #16
    asta este rolul lor , sa mentina presiunea la cea stabilita de utilizator, asa ca oricare face acelasi lucru...
    o parere in plus nu strica niciodata,

  7. #17
    Si cel vechi era foarte bun.
    Nu cunosc regulatorul de la Caleffi , dar cele uzuale au ca element de reglare un robinet cu scaun. Acesta are constructiv un coeficient de scapari care poate fi mai mare sau mai mic in functie de pretentiile produsului . Astfel cand nu are debit, desi inchide o cantitate mica de apa trece si efectul s-a vazut. La aparitia unui consumator mai mare decat scaparile constructive ( nu neaparat aritmetic) se reduce presiunea la cea reglata.
    Coeficientul de scapari este de ordinul 0,1% din Kvs - la 3/4 " ar fi 4 litri / h.
    Daca s-ar fi montat pe racordul scarii / blocului ar fi fost un consum permanent ( de ordinul scaparilor) astfel incat nu s-ar fi observat fenomenul respectiv.

  8. #18
    Citat Postat în original de ggelu
    Si cel vechi era foarte bun.
    Nu cunosc regulatorul de la Caleffi , dar cele uzuale au ca element de reglare un robinet cu scaun. Acesta are constructiv un coeficient de scapari care poate fi mai mare sau mai mic in functie de pretentiile produsului . Astfel cand nu are debit, desi inchide o cantitate mica de apa trece si efectul s-a vazut. La aparitia unui consumator mai mare decat scaparile constructive ( nu neaparat aritmetic) se reduce presiunea la cea reglata.
    Coeficientul de scapari este de ordinul 0,1% din Kvs - la 3/4 " ar fi 4 litri / h.
    Daca s-ar fi montat pe racordul scarii / blocului ar fi fost un consum permanent ( de ordinul scaparilor) astfel incat nu s-ar fi observat fenomenul respectiv.
    dar in cazul in care ai un robinet de trecere cu obertain si il semiinchizi, reduci presiunea? e acelasi lucru ca la regulatorul de presiune, numai ca fara sa poti alege o valoare conform schemei de reglaj?

  9. #19
    Pai robinetul este elementul de executie - cu sau fara obertain. Daca il semiinchizi reduci presiunea daca este debit pe conducta respectiva.

  10. #20
    Citat Postat în original de ggelu
    Pai robinetul este elementul de executie - cu sau fara obertain. Daca il semiinchizi reduci presiunea daca este debit pe conducta respectiva.
    Eu mai degraba cred ca reduci debitul, ca daca pui degetul in capat vezi ca ai presiune.
    Cu respect.

+ Răspuns la subiect

Subiecte similare

  1. Curatator cu apa sub presiune
    De vlad2005 în forumul Scule si unelte
    Răspunsuri: 2
    Ultimul post: 07.07.2012, 23:26
  2. Presiune apa in instalatie
    De Ranettius în forumul Instalatii de alimentare cu apa
    Răspunsuri: 5
    Ultimul post: 01.07.2010, 11:57
  3. Presiune apa
    De ady23alex în forumul Instalatii de alimentare cu apa
    Răspunsuri: 0
    Ultimul post: 31.10.2009, 18:42
  4. Presiune apa
    De Bellini în forumul Instalatii de alimentare cu apa
    Răspunsuri: 2
    Ultimul post: 28.11.2008, 19:07
  5. Regularizare presiune retea
    De Focus în forumul Instalatii de alimentare cu apa
    Răspunsuri: 8
    Ultimul post: 05.06.2007, 23:13