Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune
Ati redus cantitatea de apa transportata pe coloane. Este inutil sa mai faceti coloana de apa de 20 deoarece debitul v-a fi oricum mai scazut.Cu stima. -
Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune
Este utila , dar mai util ar fi sa demontati toata intrarea facuta pe 1/2.Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune
Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati sa rezolv o problema. Am montat robineti cu cap termostat la calorifere si se aud niste bubuituri foarte puternice in calorifer, atunci cand se incalzeste (nu sunt clasicile zgomote ce se aud atunci cand intra apa in calorifere). Poate fi presiunea prea mare sau neuniforma a apei? Mentionez ca stau la bloc, penultimul etaj, iar centrala blocului se afla sus pe acesta.
Multumesc!Comentariu
-
Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune
Fenomenul se mentine? S-a aerisit corect toata instalatia? Toata lumea are robineti de acest tip?Comentariu
-
Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune
[QUOTE=rghelase2001;468580]Multumesc pentru raspuns. Blocul are patru etaje. Hidrofoarele sunt in subsol, cate un hidrofor pentru fiecare scara. Parterul ar fi un spatiu comercial, dar nu este folosit. Consumatori casnici de apa sunt doar la atajele 1,2,3 si 4, cate 25 apartamente pe fiecare scara.
La patru etaje ar trebuie sa reglati hidroforul de la 3 bari, nu la 5. O presiune ridicata inseamna si un consum mare de energie electrica.Comentariu
-
Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune
Configuratia actuala nu imi permite alte reglaje de presiune, folosesc doar o pompa submersibila (SKM150) si un presofluxostat electronic care trimite comenzi ON/OFF catre pompa submersibila in functie de necesarul de debit (daca deschid un robinet in casa porneste pompa, cand il inchid se opreste si pompa dupa aprox. 10 secunde).
Pompa functioneaza la 10 bari si este bagata la 45m adancime, la intrarea in casa am cam 4,5-5 bari presiune daca nu as folosi acel reductor de presiune.
Se pare ca aceste reductoare de presiune sunt foarte sensibile la mizeriile din apa (nisip, mal, etc) si se blocheaza mecanismul intern foarte des, nemaifunctionand in parametri.Comentariu
-
Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune
pe circuitul de incalzire tur sau retur, la un P+2, am o pierdere infima, pe care nu o pot descoperi de ani de zile, instalatia nefiind la vedere, in mare parte, eventual se evapora pierderea si nu apare umezeala, deci din start nu vreau sfaturi de genul elimina cauza, cauta unde e pierderea, etc. Evident ca aceasta mica pierdere duce la scaderea presiunii din centrala termica sub valoarea minima (1 bar) in circa 1-2 saptamani si instalatia trebuie reincarcata la presiunea normala 1,5 bar si tot asa. Locuind in alta localitate nu pot asigura umplerea manuala periodica a instalatiei si centrala intra pe avarie lipsa presiune. Problema e necesitatea de a mentine automat constanta presiunea la 1,5 pe retur, indiferent de pierderi. Pentru asta am montat un regulator de presiune pe retur, dar acesta nu lucreaza cum trebuie: presiunea fixata la 1,5, creste in timp datorita acelui coeficient de pierderi al regulatorului de presiune, care depaseste pierderea f. mica din instalatie si dupa o saptamana trece de 2,2-3. Am inlocuit 2-3 regulatoare, mai ieftine (RBM, Minibras, Tiemme), din acestea http://www.roinstalatii.ro/reductor-...pn15-1-2-p2189 si toate nu mentin in timp presiunea constanta. Ce alt model de regulator mai calitativ as putea alege? Am gasit o piesa, dar nu se cheama regulator, ci "Ventil de adaos Honeywell VF04 pentru sisteme de incalzire" acesta: http://www.centraletermicepro.ro/ven...incalzire-p437
sau sunt mai bune regulatoarele Caleffi, Watts, etc. Care are cel mai mic coeficient de pierderi?Comentariu
-
Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune
Ar fi mai bun acest alimentator automat ? : http://www.romstal.ro/alimentator-au...tru-p5675.htmlComentariu
-
Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune
Ar fi mai bun acest alimentator automat ? : http://www.romstal.ro/alimentator-au...tru-p5675.htmlComentariu
-
Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune
Buna ziua.
Am si eu o problema cu presiunea in instalatia de apa si as dori niste pareri inainte sa ma apuc sa incerc sa o rezolv:
Casa racordata la apa rece, casa p+1 cu boiler electric de 200 litri pt apa calda. Boilerul este la parter, langa teava de intrare a apei in casa.
Am tot avut probleme ca boilerul pierdea apa prin valva de siguranta (setata la 9 barr) dar nu mereu. Am chemat un instalator si a facut ceva masuratori de presiune si a zis ca e prea mare presiune de intrare in casa. Ca solutie mi-a montat un reductor de presiune Honeywell cu manometru (care banui ca masoara presiunea in instalatia casei) si a setat presiunea la 4,5 bar. Nu a mai picurat pentru o perioda de cateva saptamani, dar apoi a inceput iar. Acum avand manometrul am vazut ca valva de siguranta a boilerului se deschide si picura cand presiune atinge 9 bari Presiunea asta o gasesc dimineata si de obicei dupa ce seara folosim dusul 2-3 persoane.
De teama sa nu se intample ceva am redus setarea reductorului de presiune la 2,5 bar si acum presiune maxima nu sare de 6,5 - 7 bari dimineata (asta dupa ce l-am curatat si redus tensiune din arc).
Intrebarea pe care mi-o pun, s-a inselat oare instalatorul si de fapt cresterea de presiune provine de la incalzirea apei in boiler? Sau este defect reductorul de presiune? Am neaparat nevoie de vas de expansiune?
Ce as putea face, as dori va rog ceva pareri sau sfaturi din experienta? Multumesc.Comentariu
-
Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune
Vas de expasiune va referiti la vasul hidrofor sau la vas expasiune pentru boiler? Cum asigurati presiunea apei reci in casa, din put? Aveti presostat electronic?
Cauzele, dupa cum se intelege din mesajul dvs. sunt combinate, atat cresterea depresiune in boiler cat si presiunea apei reci la intrare. Functionarea reducatorului de presiune se verifica daca aveti un manometru instalat dupa acesta, astfel se poate controla oricand presiunea apei reci si functionarea corecta a reductorului.
Lasati reglajul presiunii apei reci la maxim 2.8 bar sau 2,5 cat aveti acum si nu ar trebui sa fie probleme.Comentariu
-
Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune
Vas de expasiune va referiti la vasul hidrofor sau la vas expasiune pentru boiler? Cum asigurati presiunea apei reci in casa, din put? Aveti presostat electronic?
Cauzele, dupa cum se intelege din mesajul dvs. sunt combinate, atat cresterea depresiune in boiler cat si presiunea apei reci la intrare.
Problema inca nu este rezolvata din pacate, atunci cand nu folosesc apa calda sau rece pentru mai mult de 24 de ore, presiunea in instalatie creste pana la 9 bari si atunci valva de siguranta a boilerului da afara (picura)
In cazul meu apa nu provine din put ci direct de la furnizor, casa fiind racordata doar la reteaua de apa rece.
Cand a venit instalatorul, s-a uitat si fara sa masoare nimic a montat reductorul de presiune deoarece a zis ca e prea mare presiunea la intrare.
Reductorul de presiune este setat la 2,5 bar acum si este montat pe verticala (in manual spune sa fie orizontal)
Am manometru dupa el care imi confirma setarea presiunii (inainte era setat la 4bar si ajungea mult mai des la 9 bar si picura)
Problema apare cand folosesc multa apa calda (dus 2-3 persoane) si apoi plecam de acasa pt mai mult de 1 zi. La intoarcere gasesc apa cursa (aprox 500ml - 1L) in vasul pus sub supapa boilerului si manometrul indica 8 bar dupa reductorul de presiune din instalatie.
Am nevoie de 4 bar in instalatie ca sa am presiune buna si la baie la etaj.
Ma gandeam sa montez un vas de expansiune pt boiler, va rezolva acesta problema, sau ce alta solutie recomandati ? Boilerul are 200L.
Atasez 1 poza cu reductorul de presiune, este montat la intrarea conductei de apa in casa
Comentariu
-
Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune
Revin cu indicatia ca regulatorul de presiune sa fie protejat de filtre cit mai fine . Sunt foarte sensibile la mizeria din apa . Alegeti filtre cit mai mari . Apa este murdara (mecanic nil , nisip , etc)
Daca este hidrofor se seteaza hidroforul la o valoare 4 - 6 atm iar regulatorul sub valoarea minima cu cel putin o unitate (in exemplu max 3atm.) Astfel apare si efectul de "nivelare " a variatiei presiunii . Ca un corolar alegeti vasul de expansiune cit mai mare si veriicati periodic presiunea din vas . Se obtine o intrare in functiune mai rara a pompei .Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune
Boilerele au nevoie de vase de expansiune montate la intrare intre supapa de siguranta (sens) si intrarea in boiler! Pentru ca atunci cand faceti un dus (doua, trei) de ex. folositi apa fierbinte din boiler si este alimentat proportional cu apa rece! Dupa plecarea dumneavoastra aceasta apa este incalzita de boiler si se dilata! Avand robinetii inchisi si nici un consum aceast nou volum nu are un vas de expansiune unde sa se duca si astfel ridica presiunea in instalatie si componente mai sensibile si mai putin calitative (robineti, furtune de racord, etc) cedeaza
De regula capacitatea vasului de expansiune trebuie sa fie de minim 10% din capacitatea boilerului! Boiler 80l -vas minim 8l, boiler 200l - vas minim 20l. Eu de ex folosesc vase de expansiune de hidrofor de 23l pt ca au un pret foarte scazutComentariu
-
Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune
Multumesc de raspunsuri. Voi instala un vas de expansiune si sper sa dispara problema.Comentariu