    asta este rolul lor , sa mentina presiunea la cea stabilita de utilizator, asa ca oricare face acelasi lucru...
    o parere in plus nu strica niciodata,

    Comentariu

    • ggelu
      Membru marcant
      • 28.apr.2009
      • 394

      #17
      Si cel vechi era foarte bun.
      Nu cunosc regulatorul de la Caleffi , dar cele uzuale au ca element de reglare un robinet cu scaun. Acesta are constructiv un coeficient de scapari care poate fi mai mare sau mai mic in functie de pretentiile produsului . Astfel cand nu are debit, desi inchide o cantitate mica de apa trece si efectul s-a vazut. La aparitia unui consumator mai mare decat scaparile constructive ( nu neaparat aritmetic) se reduce presiunea la cea reglata.
      Coeficientul de scapari este de ordinul 0,1% din Kvs - la 3/4 " ar fi 4 litri / h.
      Daca s-ar fi montat pe racordul scarii / blocului ar fi fost un consum permanent ( de ordinul scaparilor) astfel incat nu s-ar fi observat fenomenul respectiv.

      Comentariu

      • fane spaclu
        Incepator
        • 31.iul.2009
        • 25

        #18
        Postat în original de ggelu
        Si cel vechi era foarte bun.
        Nu cunosc regulatorul de la Caleffi , dar cele uzuale au ca element de reglare un robinet cu scaun. Acesta are constructiv un coeficient de scapari care poate fi mai mare sau mai mic in functie de pretentiile produsului . Astfel cand nu are debit, desi inchide o cantitate mica de apa trece si efectul s-a vazut. La aparitia unui consumator mai mare decat scaparile constructive ( nu neaparat aritmetic) se reduce presiunea la cea reglata.
        Coeficientul de scapari este de ordinul 0,1% din Kvs - la 3/4 " ar fi 4 litri / h.
        Daca s-ar fi montat pe racordul scarii / blocului ar fi fost un consum permanent ( de ordinul scaparilor) astfel incat nu s-ar fi observat fenomenul respectiv.
        dar in cazul in care ai un robinet de trecere cu obertain si il semiinchizi, reduci presiunea? e acelasi lucru ca la regulatorul de presiune, numai ca fara sa poti alege o valoare conform schemei de reglaj?

        Comentariu

        • ggelu
          Membru marcant
          • 28.apr.2009
          • 394

          #19
          Pai robinetul este elementul de executie - cu sau fara obertain. Daca il semiinchizi reduci presiunea daca este debit pe conducta respectiva.

          Comentariu

          • tanasie
            Living Legend
            • 15.oct.2008
            • 2501

            #20
            Postat în original de ggelu
            Pai robinetul este elementul de executie - cu sau fara obertain. Daca il semiinchizi reduci presiunea daca este debit pe conducta respectiva.
            Eu mai degraba cred ca reduci debitul, ca daca pui degetul in capat vezi ca ai presiune.
            Cu respect.

            Comentariu

            • ggelu
              Membru marcant
              • 28.apr.2009
              • 394

              #21
              De acord cu tine : " reduci presiunea daca este debit pe conducta respectiva"

              Comentariu

              • marius_lmd
                Membru Marcant
                • 19.mar.2009
                • 440

                #22
                presupun ca vrei sa reduci presiunea statica, nu cea dinamica...
                o parere in plus nu strica niciodata,

                Comentariu

                • moshu2
                  Membru
                  • 05.feb.2010
                  • 124

                  #23
                  AS face si eu cateva observatii:
                  1 Circuitul agentului de incalzire (protejat de supapa de descarcare de 3 bar) NU ar trebui sa fie in contact (permanent, altfel decat prin robinet ETANS de incarcare) cu reteaua de alimentare cu apa.
                  2 Pe circuitul de apa calda NU se pune supapa de descarcare (aia de 3 bar...)
                  3 Presiunea de 8-10 bar si peste poate fi considerata mare....
                  Un regulator functionand normal, nu "scapa" presiune peste valoarea reglata. Problema e ca ar trebui sa aveti cel putin o sita inaintea lui, pentru a retine din mizerii; de asemeni, nici un sistem de inchidere tip supapa-scaun nu asigura etanseitate vesnica in circuitele de apa: fie se depun saruri ("piatra"), fie se corodeaza scaunul, fie se deterioreaza garnitura...Fiti pregatiti (sufleteste si....materialiceste!) la revizii, verificari, curatiri, reparatii si in final inlocuirea componentelor. Ati uitat frecventa de inlocuire a garniturilor de cauciuc ce etansau obertail-urile vechilor robinete?
                  Apa buna!
                  Cateva notiuni de fizica ajuta...

                  Comentariu

                  • rghelase2001
                    Incepator
                    • 06.oct.2009
                    • 29

                    #24
                    Buna ziua!

                    Care ar trebui sa fie presiunea statica si dinamica, pentru a nu dauna robinetilor si tevilor?

                    Locuiesc intr-un bloc nou, cu 2 scari (25 apartamente pe scara) alimentat de la un put printr-o pompa submersibila, apa este dedurizata prin instalatii de dedurizare in subsolul fiecarei scari, apoi stocata in cate un reservor de 1000l, apoi, prin cate un hidrofor Wilo co-er, ce indica static 5bari, si dinamic nu scade sub 4 bar.

                    In decurs de un an, au pleznit un robinet si un cot. Alti cativa vecini au avut si ei probleme cu instalatiile.

                    Multumesc!

                    Comentariu

                    • Consultant sanitare
                      Moderator
                      • 16.oct.2006
                      • 1554

                      #25
                      Incidentele cu fitingurile nu pot fi puse numai pe seama presiunii ridicate.
                      Daca acesteau sunt de o calitate indoielnica atunci pot apare probleme, mai ales daca presiunea este mai ridicata (cum este cazul dvs.).

                      Cate etaje are blocul?
                      Cu bateriile nu sunt probleme? Va intreb pentru ca bateriile monocomanda sunt mai sensibile la presiuni mai ridicate.

                      Comentariu

                      • rghelase2001
                        Incepator
                        • 06.oct.2009
                        • 29

                        #26
                        Postat în original de Consultant
                        Incidentele cu fitingurile nu pot fi puse numai pe seama presiunii ridicate.
                        Daca acesteau sunt de o calitate indoielnica atunci pot apare probleme, mai ales daca presiunea este mai ridicata (cum este cazul dvs.).

                        Cate etaje are blocul?
                        Cu bateriile nu sunt probleme? Va intreb pentru ca bateriile monocomanda sunt mai sensibile la presiuni mai ridicate.
                        Multumesc pentru raspuns. Blocul are patru etaje. Hidrofoarele sunt in subsol, cate un hidrofor pentru fiecare scara. Parterul ar fi un spatiu comercial, dar nu este folosit. Consumatori casnici de apa sunt doar la atajele 1,2,3 si 4, cate 25 apartamente pe fiecare scara.

                        Culmea, cu bateriile sau racordurile, nu am avut nici o problema.. Imi poate recomanda cineva de unde pot cumpara niste racorduri si fittinguri de calitate?

                        Comentariu

                        • claudiu.baciu
                          Incepator
                          • 18.apr.2013
                          • 9

                          #27
                          Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

                          Scuzati intrebarea poate prosteasca. Daca montez un astfel de regulator, elimin fluctuatiile de presiune produse de hidrofor?

                          Comentariu

                          • Consultant sanitare
                            Moderator
                            • 16.oct.2006
                            • 1554

                            #28
                            Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

                            Postat în original de claudiu.baciu
                            Scuzati intrebarea poate prosteasca. Daca montez un astfel de regulator, elimin fluctuatiile de presiune produse de hidrofor?
                            Cat de mari sunt fluctuatiile la care va referiti si in ce regim de functionare al pompei apar?

                            Comentariu

                            • dipopa
                              Incepator
                              • 12.iul.2013
                              • 1

                              #29
                              Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

                              am si eu probleme cu un regulator de presiune...care se comporta anormal pe urm. instalatie:
                              intrare alimentare apa retea - manometru care indica 5 bar - regulator de presiune (setat pe 3,5 bari) cu manometru dupa regulator care indica 8 bar!!!!
                              toate piesele sunt noi;
                              problema este aleatoare....adica in unele zile functioneaza normal: manometru de dupa regulator indica 3,5 bari;
                              in alte zile indica....8 bari.
                              Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG00029-20130708-1842.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	348,8 KB 
ID:	611248

                              Comentariu

                              • Mircea G
                                Living Legend
                                • 14.ian.2007
                                • 12085

                                #30
                                Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

                                Nu este logic .
                                Nu puteti avea pe intrare 5 bari si 8 pe iesire , decit daca se reinventeaza fizica . Cel mai probabil aveti o problema cu manometrele , trebuie inlocuite , apoi vedeci cum se prezinta situatia .