    Montare calorifer

    Salutare,

    Asta vara am facut izolare la cei 2 pereti exteriori ai dormitorului si la tavan. Izolarea a fost facuta cu vata de sticla si rigips. Inainte de a face izolarea aveam montat caloriferul dupa cum se vede in figura "Inainte" Instalatia era cu teava de cupru, pe tur avea robinetul cu cap termostatat, pe retur tot robinet de tipul celui cu cap termostatat dar fara acel cap.
    Dupa santier am remontat caloriferul dupa cum se vede in figura "Dupa". Am pus cate un robinet de trecere cu bila atat la iesirea de tur cat si cea de retur la coloana. Ceilalti doi robineti au ramas aceiasi, tot teava de cupru.
    Problema este ca, desi dau robinetul pe 5 (maxim), initial caloriferul se incalzeste tot, iar dupa 30-40 minute constat ca partea de jos (ultimul sfert) este rece, in timp ce sus este fierbinte. Este aerisit, pe lungime se incalzeste uniform. Problema este ca nu stiu de ce se raceste in jos. Fiind robinetul pe 5, practic termostatul este cam scos din uz.
    Daca poate cineva sa dea cu parerea....
    Fișiere Atașate
  • dumitrescu
    Membru marcant
    • 14.sep.2008
    • 330

    #2
    nu trebuia sa urci cu tevile , tur si retur deoarece in coturile de la tur fiind mai sus decit aerisitorul de la calorifer ramine aer.

    Comentariu

    • cbx
      Incepator
      • 25.apr.2007
      • 56

      #3
      mai inchide robinetul de retur

      Comentariu

      • bunoara
        Incepator
        • 11.iun.2006
        • 29

        #4
        Sa il inchid? Care ar fi explicatia? Aerisire am facut tinand pe rand deschis doar retur, apoi doar tur, apoi amandoi, ma gandesc ca ar trebui sa nu fie aer in acea zona. Pe lungime se incalzeste uniform.

        Comentariu

        • Mircea G
          Living Legend
          • 14.ian.2007
          • 12085

          #5
          Problema poate fi si alta ...Termostatele de calorifer , in pozitia 5 sau maxima , nu inseamna ca ca putem incalzi cit vrem ci ca putem avea o temperatura de max 28 gr C ( depinde de model ) . Nu cred eu ca aveti o asemenea temp in cam dar este posibil sa aveti termostatul montat gresit sau obturat de o perdea si temp sa creasca ducind la oprirea lui . O alta cauza , mai actuala , este modernizarea punctelor termice . Nu vreau sa gresesc , dar din cite stiu s-au montat pompe de circulatie cu viteza variabila . Pe scurt , viteza de circulatie a apei in instalatie depinde de cite calorifere sint deschise pe acel circuit . Daca intr-un bloc de 10 etaje a ramas un singur calorifer deschis ....sigur nu va merge ! Problema dvs face parte din categoria celor pt specialisti . Aici trebuie sa recunosc ca ar fi fost nevoie de un PROIECT pt montarea robinetilor termostatici , situatia este mai complexa decit la o ct de apartament . Revin la subiect ...deci o viteza mica a apei in instalatie , si o temperatura scazuta poate duce la incalzirea doar in partea de sus a caloriferului .