Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Am o centrala murala Demrad (32kW) instalata de 3 ani.
Am extins in vara instalatia de tevi de incalzire i-am facut proba de presiune etc. De cca 2-3 saptamani centrala semnaleaza des pierderi de presiune in instalatie cu toate ca nu vad zone umede in pereti sau pardoseala care sa-mi indice o teava sparta.
Stie cineva ce se poate face in acest caz (cu stricaciuni minime)... tinand cont ca am renovat de curand ?
Nasol ! Daca nu apare apa scursa pe nicaieri , e grav . Din ce stiu, are schimbator bitermic si se pare ca este dus . Puteti face o proba , daca rabdati ! Nu folositi apa calda doua zile , timp in care presiunea scadea , si veti constata ca presiunea in circuitul de incalzire va ramine constanta . Sper sa nu gresesc ....
Adica vreti sa spuneti ca apa (agentul termic) din instalatia de incalzire se scurge in circuitul de ACM prin schimbatorul de caldura din centrala?
Daca-i asa, nu as putea sa inlocuiesc schimbatorul ?
Daca aveti schimbator bitermic ( nu cunosc bine modelul ) poate fi el de vina si este un defect frecvent . Normal ca se schimba dar trebuie sa fiti convins ca asta e defectul , sa nu va " arda " la service ! Daca nu va dati si locatia ....
Pentru inceput iti propun sa cumperi un sul de hartie igenica gri.
Apoi verifici fiecare imbinare cu aceasta hartie (cand se umezeste devine inchisa la culoare si e foarte usor de vizualizat pierderile).
Daca nu gasesti pierderi la imbinari atunci problema devine nasoala.
Se poate verifica cu o pompa, un manometru si o supapa de sens.
Se deconecteaza circuitul de incalzire de la centrala, se obtureaza returul, se monteaza manometru+pompa+supapa pe tur, se baga presiune 2 bar si se asteapta. Daca scade presiunea, e de la circuit, daca nu scade, e de la centrala.
Am o centrala murala Demrad (32kW) instalata de 3 ani.
Am extins in vara instalatia de tevi de incalzire i-am facut proba de presiune etc. De cca 2-3 saptamani centrala semnaleaza des pierderi de presiune in instalatie cu toate ca nu vad zone umede in pereti sau pardoseala care sa-mi indice o teava sparta.
Stie cineva ce se poate face in acest caz (cu stricaciuni minime)... tinand cont ca am renovat de curand ?
Puteti sa-mi recomandati un instalator serios?
Multumesc,
Eu m-am chinuit 1 an sa gasesc pe unde pierd apa din instalatie . Aveam conducta ce alimenta un calorifer pe sub parchet prin sapa .Pe o bucata de traseu, conducta , a fost trecuta prin spatele plintei de la parchet .Plinta am prinso cu un holszurub , care l-am nimerit direct in "pexal" . Nu am aflat pe unde pierd pana nu s-a umflat putin parchetul .
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.