    sapa nisip plus ciment armata cu plasa 20/20 - 5 cm[/quote]
    polistirenul de 3 nu e prea subtire?....asigura o buna izolare termicace
    Ce proportie ciment nisip trebuie sa aiba sapa?
    plasa de care este...tip Buzau ....20/20 -5 cm ce reprezinta?
    CU respect!

    Comentariu

    • Gemini
      Moderator
      • 06.iun.2006
      • 15056

      #17
      Peste temoizolatia cu o grosime mai mare de 25 mm se poate turna o sapa de egalizare cu o grosime de 5cm, fara armare.

      Daca se doreste armare se poate utiliza plasa STM.
      Se poate amorsa suportul sau se va uda inainte de aplicarea sapei.
      Sapa S100: 380-400 kg ciment la 1 mc de nisip 0-3.

      Plasa Buzau 20/20 se refera la marimea ochiului plasei.

      Comentariu

      • LucianDr.
        Living Legend
        • 06.feb.2006
        • 1147

        #18
        Postat în original de Gemini
        Sapa S100: 380-400 kg ciment la 1 mc de nisip 0-3.
        Asta cat ar insemna ca raport vorbind deoarece nu stiu cat in volum reprezinta 380-400 kg ciment.
        I'm working for a better live!

        Comentariu

        • viorelg29
          Incepator
          • 12.feb.2007
          • 8

          #19
          Postat în original de Gemini
          Peste temoizolatia cu o grosime mai mare de 25 mm se poate turna o sapa de egalizare cu o grosime de 5cm, fara armare.

          Daca se doreste armare se poate utiliza plasa STM.
          Se poate amorsa suportul sau se va uda inainte de aplicarea sapei.
          Sapa S100: 380-400 kg ciment la 1 mc de nisip 0-3.

          Plasa Buzau 20/20 se refera la marimea ochiului plasei.


          MUltumesc pentru sfaturi insa mai am o intrebare si sa nu fie cu suparare.....mie ca nespecialist mi se pare ca grosimea de 5 cm a sapei este cam mare....in plus am facut o socoteala... la 20 m patrati de sapa imi trebuie cam 1 m3 de sapa adica o greutate suplimentara destul de mare pe care trebuie sa o suporte casa....si eu vreau sa evit lucrul acesta.....stiti casa este mai veche ...de prin '77 e din boltari de ciment si nu a fost prevazuta cu stalpi de rezistenta ca cele de azi.. deci tot planseul se sprijina pe pereti...ulterior acum vreo 2 ani am facut stalpi exteriori de sustinere pe care i-am bagat pe sub planseu si pe care i-am imbracat in piatra.... eu ma intreb cum sa fac sa nu mai adaug greutati suplimentare prea mari...ce ar trebui sa fac in situatia asta.?.
          MUltumesc Mult pentru timpul acordat si astept cu nerabdare raspuns...
          Cu multa stima Viorel!

          Comentariu

          • Gemini
            Moderator
            • 06.iun.2006
            • 15056

            #20
            Ne pare rau dar atat timp cat nu conoastem toate detaliile de la inceput putem discuta doar de principii.

            Nu aveam de unde sa cunoastem strarea casei dvs. si banuiesc ca acel spatiu nu a fost camera locuibila pana acum. Ideea este ca nu inteleg de ce o camera la etaj (care poate fi si pot) este izolata pe pardoseala cu extrudat atat timp cat sub ea se afla o alta camera incalzita.

            Poate ar fi fost mai indicat sa izolati tavanul acestei camere!

            Solutia cu incarcarea minima a planseului nu poate fi decat sapa autonivelanta.
            Asteptam alte detalii.

            Comentariu

            • expertparchet
              Living Legend
              • 16.iun.2006
              • 1269

              #21
              Sau cauti un strucrurist sa vada ce este acolo!

              Comentariu

              • viorelg29
                Incepator
                • 12.feb.2007
                • 8

                #22
                Postat în original de Gemini
                Ne pare rau dar atat timp cat nu conoastem toate detaliile de la inceput putem discuta doar de principii.

                Nu aveam de unde sa cunoastem strarea casei dvs. si banuiesc ca acel spatiu nu a fost camera locuibila pana acum. Ideea este ca nu inteleg de ce o camera la etaj (care poate fi si pot) este izolata pe pardoseala cu extrudat atat timp cat sub ea se afla o alta camera incalzita.

                Poate ar fi fost mai indicat sa izolati tavanul acestei camere!

                Solutia cu incarcarea minima a planseului nu poate fi decat sapa autonivelanta.
                Asteptam alte detalii.


                casa este structurata pe 2 nivele parter+mansarda. la parter sunt camere de locuit si as dori sa fac acelasi lucru si cu mansarda.ea este deocamdata doar impartita pe camere de popi de lemn si contrafise ce sustin acoperisul.planseul este de beton armat gros de vreo 15-20 cm nu stiu exact poate si mai mult.peste el am pus polistiren extrudat de 5 cm fibran si am aplicat plasa de fibra de sticla +adeziv.....casa e in stare foarte buna si as dori ca in pod sa amenajez mansarda dar imi e teama ca polistirenul s-ar putea lasa sub greutatea unui sifonier sau a unei biblioteci de aceea as dori o solutie pentru a preintampina toate aceste efecte....eu am observat ca daca apas cu calcaiul peste polistiren apare o mica deformatie.....mentionez ca nu am aplicat decat un strat de adeziv peste polistiren in care am inglobat plasa ....pai trebuia un strat pt finisaj? polistirenul este lipit de planseu cu adeziv aplicat cu gletira de 10 mm pe toata suprafata placii....

                va multumesc pentru rabdarea de care ati dat dovada si astept un raspuns.CU respect Viorel !

                Comentariu

                • danutzddd
                  Membru
                  • 27.iun.2005
                  • 227

                  #23
                  cine stie cam cat costa un structurist sa faca o evaluare a structurii casei?

                  Comentariu

                  • expertparchet
                    Living Legend
                    • 16.iun.2006
                    • 1269

                    #24
                    Problema nu este cat costa ci sa gasesti unul bun disponibil....... Ca la cat se construieste e deficit mare de structuristi!!!!Cel putin la CJ

                    Comentariu

                    • Gemini
                      Moderator
                      • 06.iun.2006
                      • 15056

                      #25
                      viorelg29 a scris: casa este structurata pe 2 nivele parter+mansarda..............
                      Tot nu am inteles de ce este necesara termoizolarea daca acest spatiu va fi locuibil (implicit incalzit).
                      Este normal sa apara mici tasari pe suprafata polistirenului extrudat atat timp cat sarcina datorata apasarii cu piciorul este una aproape punctiforma. Odata cu adaugarea tutror straturilor situatia se va schimba.
                      Avand in vedere ca acum exista stratul de spacluire si armare peste suprafata polistirenului consider ca puteti aplica oricare din cele doua tipuri de sapa. Evident ca orice persoana avizata sa elaboreze proiecte de constructii civile va poate confirma posibilitatea de incarcare a planseului insa acest lucru ar fi trebuit sa fie prezentat si in proiectul casei dvs. Daca nu exista termoizolatie, presupun ca exista o sapa de "x" cm care figura in documentatie si aceasta poate fi aplicata fara probleme si in acest caz.

                      In acelasi timp o sapa autonivelanta de 5-10 mm va fi OK.

                      Comentariu

                      • tm06cristi
                        Incepator
                        • 08.sep.2007
                        • 97

                        #26
                        Aplicare sapa peste polistiren extrudat

                        Daca pun polistiren extrudat trebuie sa torn o sapa peste pentru a pune gresie?
                        Daca da, de cat trebuie si daca este bun doar ciment si nisip si cat la cat?
                        A gresi este omeneste...totusi, a da vina pe
                        altul este si mai omeneste.

                        Comentariu

                        • SpecialistulMC
                          Moderator
                          • 19.mai.2004
                          • 34986

                          #27
                          Peste polistirenul extrudat se poate turna o sapa flotanta (sau de panta) cu grosimea minima de 5 cm (pentru grosimea polistirenului extrudat de peste 3 cm) ori o sapa autonivelanta cu grosimea minima de 1 cm.

                          Comentariu

                          • tm06cristi
                            Incepator
                            • 08.sep.2007
                            • 97

                            #28
                            va multumesc
                            A gresi este omeneste...totusi, a da vina pe
                            altul este si mai omeneste.

                            Comentariu

                            • ldanut81
                              Incepator
                              • 01.mai.2008
                              • 44

                              #29
                              Sapa autonivelanta peste polistiren extrudat

                              Sunt in lucru cu amenajarea unei bai 2X2m intr-un apartament. Pe jos peste sapa de egalizare am lipit polistiren extrudat de 3cm si apoi l-am armat. Peste am turnat sapa autonivelanta de 5-6mm grosime urmand peste sa plachez cu gresie. La o saptamana dupa ce am turnat autonivelanta s-a fisurat pe toata suprafata ei in foarte multe de crapaturi. De jur imprejur nu am pus banda din aia de dilatare dar stiu ca aceasta se pune pentru suprafete mult mai mari. Cand calc pe sapa acum se lasa sub presiune piciorului in zona fisurilor. Mentionez ca sapa este Thomsit DA.

                              1. Ce ma sfatuiti sa fac? Pot sa mai torn inca 5mm de sapa peste si sa o acopar cu ceva sa se usuce mai lent?

                              2. Cat timp trebuie sa astept sa se usuce sapa pana la placarea cu gresie?

                              Comentariu

                              • SpecialistulMC
                                Moderator
                                • 19.mai.2004
                                • 34986

                                #30
                                Ati turnat o grosime a sapei autonivelante prea mica pentru un strat de preluare a sarcinilor, trebuia sa turnati un strat de cel putin 1 cm grosime ori stratul de polistiren nu este stabil.

                                Pentru ca sa puteti monta gresie trebuie sa asteptati cca. 28 zile maturarea sapei.

                                Comentariu