Instalatie noua centrala gaz - functionare defectuoasa

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • saf_ro
    Incepator
    • 29.dec.2008
    • 2

    Instalatie noua centrala gaz - functionare defectuoasa

    Salutare tuturor,

    In vara am inlocuit sistemul de incalzire vechi (sobe) cu o instalatie de incalzire centralizata:
    - centrala Vaillant ecoTec pro VCW 296 (gaz, cu condensare)
    - 11 radiatoare de diverse dimensiuni
    - tevi de 18 si de 15 (cele de 18 pe cele 2 coloane)

    Am doua mari probleme:
    1. caloriferele nu se incalzesc uniform. Caldura scade pe moment ce ma deplasez spre partea de jos a caloriferului. Din cate am inteles acest lucru nu este normal. In plus comportamentul este bizar, calorifere plasate la distanta mica unul de celalalt si plasate pe aceeasi coloana se incalzesc diferit chiar daca pozitionez robinetul pe aceeasi pozitie. Am facut de mai multe ori aerisirea dar rezultatul nu se schimba.

    2. consumul centralei este mare. Ma asteptam ca fiind o centrala pe gaz cu condensatie si setata pe mod economic sa nu consume foarte mult.
    Nu incalzesc toata casa, deci acolo unde nu e nevoie inchid caloriferele. Cu toate astea imi consuma in jur de 15mc de gaz pe zi. In cazul in care as lasa caloriferele pornite in toate camerele consumul ajunge pana la 26-30 de mc de gaz. Mi se pare mult sa ajung la un consum de 3000mc pe iarna; de pret nu mai vorbesc.
    Meseriasul care mi-a proiectat si montat instalatia mi-a spus ca nu se merita sa instalez termostat de ambianta pentru ca imi regleaza temperatura numai in camera unde e pozitionat. Asa daca vreau sa fie mai cald/rece reglez din robinet.
    Ma gandesc totusi ca nu e o idee buna si ca in parte consumul mare se poate datora faptului ca nu am termostat deloc.
    O alta cauza ar putea fi problema numarul 1 cu incalzirea neuniforma a radiatoarelor. (probabil!?)
    De mentionat ca nu stau intr-o zona cu temperaturi scazute, rar in jur de 0 grade si nici nu stau la 25 de grade in casa


    Intrebarile mele sunt:
    1. ce pasi trebuie sa urmez ca sa rezolv sau macar sa identific problema cu incalzirea neuniforma. Ma gandesc sa inlocuiesc robinetul la unul din radiatoare si apoi sa vad daca se schimba ceva. Cele instalate acum nu par a se potrivi, de exemplu intre pozitiile 3,4,5 nu vad mare diferenta

    2. Sunt cumva asteptarile mele legate de consum prea optimiste sau intr-adevar o astfel de centrala nu ar trebui sa consume atat gaz? I-am contactat pe cei de la Vaillant si mi-au spus ca intr-adevar e cam mare consumul si s-au oferit sa verifice centrala pentru a vedea daca e bine configurata. Am sa fac asta dar dupa ce sunt sigur ca instalatia e ok (dat fiind ca cei de la Vaillant nu vor verifica decat centrala).
    Deci va rog sa imi spuneti cum as putea sa validez ca intr-adevar consumul actual este peste cel normal si care ar putea fi cauzele in cazul meu considerand cele prezentate mai sus.

    Daca e nevoie voi furniza si o schema a instalatiei (in lucru momentan).

    Va multumesc mult pentru orice sugestie si va rog sa-mi iertati limbajul de ne-specialist.

    Cu respect,
    Florin
  • crinaelena
    Living Legend
    • 11.sep.2007
    • 1596

    #2
    f. mare consumul...cred ca e o instalatie neechilibrata....nu sint in masura sa spun daca tevile de tur/retur incalzire sint corect alese(tind sa cred ca da,dar nu-s sigur).....oricum consumul este f. mare,mai ales ca iarna la tine e...blinda....si proasta izolare a locuintei contribuie in mare masura(esential) la consumuri mari....si reglajele cazanului conteaza in oarecare masura....deci apar mai multi factori care dau o suprapunere de efecte.

    Comentariu

    • DIY
      Living Legend
      • 07.sep.2007
      • 1736

      #3
      Re: Instalatie noua centrala gaz - functionare defectuoasa

      Postat în original de saf_ro
      <<...>>
      1. caloriferele nu se incalzesc uniform. Caldura scade pe moment ce ma deplasez spre partea de jos a caloriferului. Din cate am inteles acest lucru nu este normal. In plus comportamentul este bizar, calorifere plasate la distanta mica unul de celalalt si plasate pe aceeasi coloana se incalzesc diferit chiar daca pozitionez robinetul pe aceeasi pozitie. Am facut de mai multe ori aerisirea dar rezultatul nu se schimba.

      <<...>>

      Intrebarile mele sunt:
      1. ce pasi trebuie sa urmez ca sa rezolv sau macar sa identific problema cu incalzirea neuniforma. Ma gandesc sa inlocuiesc robinetul la unul din radiatoare si apoi sa vad daca se schimba ceva. Cele instalate acum nu par a se potrivi, de exemplu intre pozitiile 3,4,5 nu vad mare diferenta

      <<..>>

      Cu respect,
      Florin
      Fara sa intreb cum anume sint dimensionate si amplasate radiatoarele, pornesc de la premisa super-optimista ca acestea sint o.k.
      Instalatia insa (distributia, adica) este, evident, prost dimensionata si neechilibrata hidraulic. Echilibrarea hidraulica trebuia sa se fi facut la momentul proiectarii, astfel incit robinetii locali sa fie pentru reglaj fin (am spus asta in repetate rinduri ... cine are ochi sa vada ...).
      Ca sa explic foarte pe scurt si extrem de simplist: apa va merge pe traseul cel mai lipsit de obstacole si mai scurt. De aici si "calorifere plasate la distanta mica unul de celalalt si plasate pe aceeasi coloana se incalzesc diferit chiar daca pozitionez robinetul pe aceeasi pozitie". In cazul tevii nerugoase la interior si in ideea ca teava este corect dimensionata debit/diametru un cot iti adauga pina la 3m de lungime echivalenta iar un robinet pina la 9m. O piesa de reductie sau un T la fel, afecteaza cu metri!
      In afara de proasta dimensionare a tevii si traseelor, pompa este subdimensionata, de unde "Caldura scade pe moment ce ma deplasez spre partea de jos a caloriferului".

      Aerisirea nu te ajuta si nici joaca de-a robinetii.
      Trebuie sa angajezi un proiectant, nu un mester, care sa faca un releveu de traseu, sa identifice traseul cel mai defavorizat, sa calculeze pompa si echilibrarea. Intr-un final, fie se va inlocui pompa, fie se va mai adauga una. De asemeni, este posibil sa schimbe ceva tevi sau piese. Personal, as identifica traseul cel mai dezvantajat, as calcula pompa si as prefera adugarea de rezistente locale pentru echilibrare. Aceasta solutie scade eficienta sistemului !!!! In acelasi timp, insa este cea mai simpla si putin costisitoare ... deh! ...

      Comentariu

      • ing.GRIGORE ZAHARESCU
        Membru marcant
        • 26.dec.2005
        • 584

        #4
        DIY a scris:
        Trebuie sa angajezi un proiectant, nu un mester, care sa faca un releveu de traseu, sa identifice traseul cel mai defavorizat, sa calculeze pompa si echilibrarea
        Sunt sigur ca sfatul d-tra. este neluat in seama si se minimalizeaza importanta calcului hidraulic al instal.Sunt putini care in prima faza dau importanta acestui lucru si numai dupa ce se afla in fata unei instal.neperformanta si energofage,incep sa-si bata capul.De la aparitia materialelor noi, gen PEX-AL sau PPR,sau facut GRESELI inpardonabile,datorate lipsei de informatie ,si a celor care comercializeaza aceste materiale,care si ei sunt ei lipsiti de cele mai elementare cunostinte..Nu vreau sa jignesc pe nimeni,dar cei mai multi "MESTERI"sunt de genul "INTINDETEAVA" ce iese din mina lor "DUMNEZEU CU MILA"
        Cu respect,
        G.Z.

        Comentariu

        • saf_ro
          Incepator
          • 29.dec.2008
          • 2

          #5
          Un an nou 2009 cu bine!

          Multumesc tuturor pentru sugestii. Am sa discut cu un specialist si voi vedea ce imi propune.

          Intr-adevar, faptul ca doua calorifere apropiate se incalzesc diferit se poate explica prin traseul pe care se deplaseaza apa.
          Ceea ce nu am inteles este cum poate acest lucru influenta incalzirea inegala a caloriferului in sine avand in vedere ca turul e fierbinte. De aceea m-am gandit la robinete, etc.

          Multumesc din nou si o zi buna tuturor!

          Comentariu

          Procesare...