Montare gipscarton pe planseu din lemn

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • duchris67
    Incepator
    • 19.apr.2006
    • 35

    Montare gipscarton pe planseu din lemn

    Buna ziua,

    Am refacut de curand tavanul unei case la tara, respectiv am inlocuit grinzile vechi iar din camera am fixat pe grinzi placi OSB de 9 mm. Pe OSB as vrea sa lipesc placi de tavan fals, din acelea de 0,5x0,5m din polistiren expandat. Ordinea straturilor as vrea sa fie, din interior spre podlaci de tavan fals, OSB 9 mm, grinzi 80x80 mm, vata minerala si OSB 12mm in pod. Intrebarile mele sunt :
    1. Ce probleme pot apare la montajul placilor de tavan fals pe OSB ?
    2. Ce probleme pot apare in timp (deformari, dilatatii, etc) ?
    3. Vi se pare corecta combinatia de materiale pentru tavan?
    4. Ati avea o alta sugestie ?

    Este vorba de o casa la tara, locuita ocazional, mai ales din primavara in toamna. Podul nu este locuibil.

    cu multumiri
  • SpecialistulMC
    Moderator
    • 19.mai.2004
    • 35019

    #2
    As inlocui placile OSB cu placi de gipscarton, pe interior, si as mari grosimea termoizolatiei la cel putin 10 cm grosime vata de sticla.

    Deci ar veni ca structura:
    -placi polistiren tavan fals
    -placa gipscaron de 12.5 mm montat suspendat pe profile metalice
    -folie bariera de vapori
    -vata de sticla 10-12 cm grosime montata intre si in profile metalice

    Acele grinzi sunt grinzi suplimentare sau sustin planseul podului ?

    Comentariu

    • duchris67
      Incepator
      • 19.apr.2006
      • 35

      #3
      aplicare tavan fals

      Grinzile la care am facut referire nu sunt grinzi suplimentare, sunt grinzi peste care se va aplica OSB-ul de 12 ca si planseu al podului si atat, nimic altceva.

      De ce optiunea gips carton este mai avantajoasa?
      Folia bariera de vapori este necesara, avand in vedere ca locuiesc acolo doar pe timpul verii?

      multumesc

      Comentariu

      • SpecialistulMC
        Moderator
        • 19.mai.2004
        • 35019

        #4
        Sectiunea grinzilor este prea mica pentru un planseu rigid. Chiar daca circulati ocazional in pod aceasta va vibra.

        Nu este indicata folosirea placilor de OSB pe interior datorita umiditatii.

        Da. Folosirea foliei bariera de vapori este obligatorie.

        Comentariu

        • duchris67
          Incepator
          • 19.apr.2006
          • 35

          #5
          aplicare tavan fals

          multumesc mult pentru raspunsuri.

          Mai are cineva si alte variante, sa vad ce solutie adopt in final?

          Comentariu

          • vlad2005
            Incepator
            • 08.iun.2008
            • 87

            #6
            Montare tavan rigips pe suport grinzi lemn

            Doresc sa montez tavan si pereti de rigips, la o casa cu pod de grinzi de lemn, peste care este batuta scandura.
            Configuratia este cea din imaginea de detaliu si va rog sa ma sfatuiti cum sa fac.
            A doua problema, este legata de faptul ca grinzile flambeaza usor. Ma gandesc ca asta poate conduce la fisurarea imbinarilor la rigips. Ce solutii se pot aplica pentru a preveni aceasta problema?

            Zidaria are grosimea de 250 mm, iar grinzile si cosoroabele 120 mm x 150 mm (l x h)
            Fișiere Atașate

            Comentariu

            • vlad2005
              Incepator
              • 08.iun.2008
              • 87

              #7
              Atasaez la mesajul de mai sus , o poze, in speranta ca este mai clara situatia cu care ma confrunt.
              Astept un raspuns.
              Va multumesc!
              Fișiere Atașate

              Comentariu

              • SpecialistulMC
                Moderator
                • 19.mai.2004
                • 35019

                #8
                Am impresia ca grinzile au fost pozitionate pe latura de 15 cm deci au inaltimea de 12 cm ? Este corect ?

                Puteti preciza, aproximativ, ce marime are flambajul ?

                Comentariu

                • vlad2005
                  Incepator
                  • 08.iun.2008
                  • 87

                  #9
                  Grinzile sunt pozitionate pe latura de 12 cm, cu inaltimea de 15 cm, ca sa aiba rezistenta la incovoiere mai mare.
                  Flambajul, nu stiu cat sa zic, ca nu e masurat exact. Este aproximativ in domeniul vibratiilor obisnuite, adica de ordinul milimetrilor. Este o zona cu deschidere mai mare de peste 4.5 m, unde se simte mai tare.

                  Comentariu

                  • SpecialistulMC
                    Moderator
                    • 19.mai.2004
                    • 35019

                    #10
                    Podul este/va fi utilizat ca mansarda ?

                    Comentariu

                    • vlad2005
                      Incepator
                      • 08.iun.2008
                      • 87

                      #11
                      intentionez pe viitor, sa realizez ceva la mansarda. Nu cu incarcare mare, dar as vrea sa pot sa stau ocazioanl si sus.
                      Un pat usor, mobilier minimal, o masuta, scaunele, cat mai usor cu putinta.
                      De asemeni vreau sa aplic placi de osb in pod, pe podea, dar nu stiu ce grosime ar fi mai potrivita. Suprafata podului este plana.

                      Comentariu

                      • vlad2005
                        Incepator
                        • 08.iun.2008
                        • 87

                        #12
                        Nici o idee?
                        Vreo sugestie?

                        Comentariu

                        • SpecialistulMC
                          Moderator
                          • 19.mai.2004
                          • 35019

                          #13
                          Postat în original de vlad2005
                          intentionez pe viitor, sa realizez ceva la mansarda. Nu cu incarcare mare, dar as vrea sa pot sa stau ocazioanl si sus.
                          Un pat usor, mobilier minimal, o masuta, scaunele, cat mai usor cu putinta.
                          De asemeni vreau sa aplic placi de osb in pod, pe podea, dar nu stiu ce grosime ar fi mai potrivita. Suprafata podului este plana.
                          Daca peste scandurile existente montati placi OSB3 de 24 mm grosime intariti semnificativ structura.

                          Cu structura intarita a planseului puteti sa montati un tavan fals cu profile metalice tip CD60.

                          Ca termoizolatie utilizati vata minerala cu grosimea egala cu inaltimea grinzilor amplasata pe sistemul de profile metalice.
                          Fișiere Atașate

                          Comentariu

                          • vlad2005
                            Incepator
                            • 08.iun.2008
                            • 87

                            #14
                            Avand in vedere ca un osb de 24 mm, cantareste destul de mult, nu exista riscul, ca in timp, lemnul (grinzile) sa lucreze sub actiunea acestei greutati suplimentare si sa se deformeze conducand, la fisurarea rigipsului?
                            Sa inteleg din desen, ca pot proceda la o montare clasica, perimetral+bride?

                            Comentariu

                            • SpecialistulMC
                              Moderator
                              • 19.mai.2004
                              • 35019

                              #15
                              Montand placile OSB3 dumneavoastra in primul rand intariti strucura distribuind fortele de apasare locale pe o suprafata mare.

                              Comentariu

                              Procesare...