    Hidroforul se opreste dupa 3 minute...

    Am un hidrofor care a functionat OK timp de 1 an de zile. Presiunea urca undeva la 2.2 bari dupa care pompa tragea din nou cand presiunea scadea sub 1.5. Cu timpul pompa a inceput sa actioneze tot mai des, iar acum cupleaza practic din secunda in secunda. Mai mult, daca las robinetul deschis, dupa circa 3 minute pompa se opreste si apa nu mai curge. Inchid robinetul si dupa circa 2-3 minute il redeschid si functioneaza din nou in regimul ala cu pompa tragand aproape instantaneu. Ma poate ajuta cineva cu vreo solutie?
  • danut81
    Incepator
    • 31.iul.2008
    • 30

    #2
    Vezi ca pe butelie ai un capac negru,il desfaci si acolo ai sa vezi o valva cu un ventil in interior.Masoara cu ajutorul unui manometru auto presiunea pernei de aer din butelie.Trebuie sa fie de aproximativ 1.5 bar.Daca nu mai ai presiune,scoti hidroforul din priza,lasi consumatorii deschisi, iar cand presiunea pe manometrul hidroforului este zero te apuci si bagi aer in butelie cu pompa de umflat roti.Daca in momentul cand apesi pe ventil iese apa inseamna ca membrana de cauciuc este sparta si trebuie inlocuita.

    Comentariu

    • marius_lmd
      Membru Marcant
      • 19.mar.2009
      • 440

      #3
      foarte corect raspunsul, felicitari
      o parere in plus nu strica niciodata,

      Comentariu

      • dumitrescu
        Membru marcant
        • 14.sep.2008
        • 330

        #4
        se masoara presiunea de aer dupa ce l-ai scos din priza si ai dat drumul la un robinet

        Comentariu

        • danut81
          Incepator
          • 31.iul.2008
          • 30

          #5
          Scoti hidroforul din priza,lasi consumatorii deschisi, iar cand presiunea pe manometrul hidroforului este zero te apuci si masori presiunea pernei de aer din butelie cu ajutorul unui manometru auto.Vezi ca pe butelie ai un capac negru,il desfaci si acolo ai sa vezi o valva cu un ventil in interior.Presiunea trebuie sa fie de aproximativ 1.5 bar.Daca presiunea este mai mica trebuie refacuta cu ajutorul unei pompe.In cazul in care atunci cand apesi pe ventil iese apa inseamna ca membrana de cauciuc este sparta si trebuie inlocuita.La repornire inchizi toti consumatorii,bagi in priza si astepti ca hidroforul sa creeze presiunea necesara opririi.
          Multumesc pentru observatie domnului "dumitrescu"
          .Am modificat ca sa nu fie vreo confuzie.

          Comentariu

          • Mircea G
            Living Legend
            • 14.ian.2007
            • 12085

            #6
            Postat în original de danut81
            Scoti hidroforul din priza,lasi consumatorii deschisi, iar cand presiunea pe manometrul hidroforului este zero .....
            .Am modificat ca sa nu fie vreo confuzie.
            Bine ca ai facut corectia , presiunea se face cu presiune zero in instalatie . Totusi fenomenul ca se opreste apa nu este datorat vasului de expansiune . Poate fi o pierdere pe partea de absorbtie , o lipsa de apa in put ....
            Vasul de expansiune este vinovat , sau poate fi vinovat doar de porniri dese sau instantanee cu deschiderea apei .
            Instalatii verificari-revizii gaze

            Comentariu

            • dumitrescu
              Membru marcant
              • 14.sep.2008
              • 330

              #7
              la lipsa apei in put se dezamorseaza pompa si merge continuu fara oprire

              Comentariu

              • DYC
                Membru marcant
                • 28.iul.2008
                • 386

                #8
                Permiteti-mi sa contrazic pe toata lumea...
                Acelas lucru l-am patit cu un hidrofor venit in service in garantie. Faptul ca nu mai baga de loc si dupa o ia normal se datoreaza protectiei termice a motorului.
                Sunt 2 tipuri de statoare care echipeaza hidrofoarele: cu protectie termica cu bimetal( care declanseaza si dupa un timp cupleaza la loc cand se raceste) si cele fuzibile(care se ard). Deci statorul hidroforului este copt (in termen popular), adik se va arde definitiv f curand. Mergi cu el la un atelier si o sa ti se confirme.

                PS: lucrez la un service la care fac garantii pt. multe din hidrofoarele de pe piata.
                Este mai bine sa taci si sa dai impresia ca esti prost decat sa
                vorbesti si sa inlaturi orice dubiu.

                Comentariu

                • Mircea G
                  Living Legend
                  • 14.ian.2007
                  • 12085

                  #9
                  Postat în original de DYC
                  Permiteti-mi sa contrazic pe toata lumea...
                  Mai putin pe mine care am precizat ceva, inclusiv ......( puncte , puncte ) !
                  Instalatii verificari-revizii gaze

                  Comentariu

                  • danut81
                    Incepator
                    • 31.iul.2008
                    • 30

                    #10
                    "Mai mult, daca las robinetul deschis, dupa circa 3 minute pompa se opreste si apa nu mai curge"-intra protectia termica-stator copt -are dreptate dl "DYC".
                    "Inchid robinetul si dupa circa 2-3 minute il redeschid si functioneaza din nou in regimul ala cu pompa tragand aproape instantaneu"-se raceste-pleaca pompa-curge apa in casa-lipsa perna de aer-pompa nu se opreste-intra iar in protectie.
                    Probleme pe aspiratie nu are cum sa aiba ,atata timp cat pompa nu se dezamorseaza si apa ii vine in casa atunci cand pompa pleaca.Eu raman de parere ca problemele se datoreza lipsei pernei de aer din vas,inclusiv deteriorarea statorului.

                    Comentariu

                    • DYC
                      Membru marcant
                      • 28.iul.2008
                      • 386

                      #11
                      Postat în original de Mircea G
                      Postat în original de DYC
                      Permiteti-mi sa contrazic pe toata lumea...
                      Mai putin pe mine care am precizat ceva, inclusiv ......( puncte , puncte ) !
                      Scuze Dle. Mircea, am sarit peste partea in care spuneati ca nu se datoreaza vasului. E tarziu, deh
                      Este mai bine sa taci si sa dai impresia ca esti prost decat sa
                      vorbesti si sa inlaturi orice dubiu.

                      Comentariu

                      • DYC
                        Membru marcant
                        • 28.iul.2008
                        • 386

                        #12
                        Postat în original de DYC
                        Postat în original de Mircea G
                        Postat în original de DYC
                        Permiteti-mi sa contrazic pe toata lumea...
                        Mai putin pe mine care am precizat ceva, inclusiv ......( puncte , puncte ) !
                        Scuze Dle. Mircea, am sarit peste partea in care spuneati ca nu se datoreaza vasului. E tarziu, deh
                        D-le danut, "perna de aer" nu are nici o legatura cu oprirea/presiunea maxima a hidroforului. In lipsa aerului/membrana sparta, singura diferenta esta ca hidroforul porneste dupa 1-2 l de apa, nu dupa 5-7 l cum este normal cu 1.5 bar presiune de aer si 2.5-2.8 presiune apa.
                        Un hidrofor care functioneaza normal trebuie sa se opreasca in max 20-25 sec. Daca merge mai mult inseamna ori ca este adancimea prea mare pt. el, ori sunt ceva garnituri nelalocul lor in hidrofor.

                        Bafta!
                        Este mai bine sa taci si sa dai impresia ca esti prost decat sa
                        vorbesti si sa inlaturi orice dubiu.

                        Comentariu

                        • danut81
                          Incepator
                          • 31.iul.2008
                          • 30

                          #13
                          OK.Multumesc de lamuriri .Referitor la ceea ce ati spus dumneavoastra"In lipsa aerului/membrana sparta, singura diferenta esta ca hidroforul porneste dupa 1-2 l de apa, nu dupa 5-7 l cum este normal cu 1.5 bar presiune de aer si 2.5-2.8 presiune apa",colegul nostru marianxx a spus: "Cu timpul pompa a inceput sa actioneze tot mai des",ori asta nu este simptomul descris de dumneavoastra mai sus?
                          Oricum sa speram ca din toate sfaturile primite aici va reusi sa isi rezolve problema.

                          Comentariu

                          • daniel1976
                            Membru
                            • 13.nov.2007
                            • 147

                            #14
                            Inainte de a face alte investigatii urmeaza sfaturile colegilor in leg. cu verificarea presiunii in butelie . Dupa care trebuie sa verifici presostatul , si in ultimul rand statorul .Era sa uit . Verifica si sorbul sau supapa de sens din fantana , se poate sa fi prins un gunoi si sa piarda presiune pe acolo.
                            P.S. Daca intra in protectie termica , dureaza ceva timp pana porneste din nou , si iti dai seama de asta daca pui mana pe pompa. Este fierbinte.
                            Succes.
                            Asteptam si rezolvarea sau cauza problemei.

                            Comentariu

                            • DYC
                              Membru marcant
                              • 28.iul.2008
                              • 386

                              #15
                              Dl. daniel, cu tot respectul pt dumneavoastra. Ce treaba are presostatul cu faptul ca se opreste si reporneste cand se mai raceste? Sau sorbul ori butelia? Atat timp cat el nu trebuie amorsat este clar ca problema este de la motor. Presostatul ori merge ori nu. Precum am mai spus, nici aerul nu afecteaza debitul de apa atat timp cat merge hidroforul, este cu totul alata problema.

                              PS: nu postez ca sa ma aflu in treaba, lucrez la un service care face garantii si nu numai la hidrofoare si la tot ce inseamna scule electrice si pe benzina; dupa ce vezi cateva sute de hidrofoare chiar iti poti da seama de la ce anume sunt unele simptome, nu doar sa dau cu presupusul
                              Este mai bine sa taci si sa dai impresia ca esti prost decat sa
                              vorbesti si sa inlaturi orice dubiu.

                              Comentariu