    Buna ziua,

    Imi construiesc o casa si deocamdata sunt in faza ridicarii primului nivel. Problema este urmatoarea:

    Tevile de scurgere la parter sun pozate prin fundatie. La etaj una din bai este suprapusa peste baia de la parter, iar a doua baie este vecina cu baia de la etaj. Ma gandesc sa trec tevile ptr wc (110), chiuvete si bai (50) prin placa ca sa nu mai fiu nevoit sa sparg ulterior. Prin sapa oricum vor trece tevile de alimentare cu apa, respectiv de termoficare si astfel mai evit din aglomeratie.

    Pot face treaba asta sau nu este indicat? Daca da sau nu va rog si sa-mi argumentati?

    Anexez si o schita a casei ptr a va putea face o idee cat mai exacta despre ce as vrea sa fac.
    Fișiere Atașate
  • Consultant sanitare
    Moderator
    • 16.oct.2006
    • 1554

    #2
    Lasati gol in placa de la etaj pentru teava de canalizare de 110mm. Este suficienta o teava de 110 amplasata in baile suprapuse iar a doua baie de la etaj va fi legata la teava de 110.

    Traseele de scurgere de la lavoar, cada etc. pot fi pozitionate pe placa, ca si tevile de apa.