Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Ce sectiune ar trebui sa aiba conductorii de alimentare pentru o instalatie de iluminat in gradina, max 6 becuri economice de 10W, 1,5 -2 mm ar fi suficient ?
Dar in cazul unei pompe pentru o mica cascada (inca nu m-am hotarat la tipo-dimensiune)?
Doresc sa-mi fac instalatia electrica la casa noua.Ma gindesc sa aloc fiecarei incaperi cite un circuit pe care sa am atit iluminatul cit si prizele.As vrea sa folosesc conductor FY de 1,5 iar pentru circuitele care alimenteaza consumatorii mai mari (cuptor,masina de spalat) 2,5.
Pot sa folosesc doze de aparat adinci in care sa fac legaturile fara a folosi doze de derivatie ? Curentul maxim admis pentru 3 conductori in tub de protectie de 20 este 16 A ?Daca ingrop tubul in sapa in care am si incalzirea in pardoseala care poate ajunge la 50 grade C care va fi curentul admis ?Avind in vedere ca intr-o camera o sa am 3 prize pentru televizor ,DVD,calculator si vreo 3 becuri de maxim 100 W va fi suficient conductorul de 1,5 mm ?Siguranta de 16 A pentru protectia fiecarui circuit este suficienta ?
Multumesc pentru ajutor
Daca doriti sa faceti instalatia electrica la o casa noua va sfatuiesc serios sa luati in calcul si apelarea la un specialist in instalatii electrice(electrician autorizat). El este cel mai in masura sa va dea sfaturi cu privire la prblemele dumneavoastra.
DIn ceea ce ati rezumat, eu va pot recomanda sa faceti un circuit pentru iluminat cu conductori de cupru cu 1,5 mm2 sectiune. Pentru circuitele de prize se foloseste 2,5 mm2.
In functie de consumatori se hotaraste si numarul de circuite ce vor fi realizate in casa sumneavoastra.
Tor in functie de consumatori se hotaraste si ce sectiune vor avea respectivele cirucite respectiv ce sigurante se vor aloca pentru acele circuite.
Asta cam ar fi pe scurt.
Sfatul meu este sa apelati lau un specialist.
Numai bine
Cam toate valorile date in tabele referitoare la curentul care trece prin conductoare sunt calculate la 25 de grade Celsius. Cu cat creste temperatura..ar trebui sa luati in calcul o crestere a sectiunii. Asta binenteles dupa ce va calculati cate conductoare aveti in respectivul tub si ce puteri alimenteaza acele circuite. Cat priveste folosirea dozelor de aparat ca si doze de derivatie..mi se pare mai costistoare varianta decat la cae clasica. Poate la iluminat iesiti in avantaj. dar..dvs decideti.
Daca omul voia sa mearga la acel "specialist" atunci nu mai scria aici pe forum , nu ?
Eu am impresia ca dumneavoastra doar vreti sa va faceti reclama....
Hai mai bine sa ajutam omul - ca vrea sa invete.
Un conductor de 1.5 mmp duce bine si prizele, ca oricum o priza obisnuita de casa nu suporta mai mult de 16Amperi - ca sa fii sigur ca nu iei foc.
Neaparat sa calculezi amperajul cum a facut deja colegul mai sus. O marja de rezerva iarasi ajuta mult.
Aveam un alt tabel mai complicat - care zicea ce amperaj e suportat si in functie de numarul de conductori ce sunt in acelasi tub sau daca sunt in aer...
Dar uite ca nu gasesc fisierul, imi pare rau... parca era totusi si pe aici pe forum pe undeva.
In general sunt adeptul supradimensionarii conductorilor. La ce ati zis dv, sigur ajung 16A..... ca nu depasiti 1200W. Dar nu aveti cum sa garantati ca nu se va face frig intr-o seara si... poate aduceti un calorifer electric de 2000W - deci aproape 10A. Si poate vreti sa calcati si rufe - 1800W in acelasi timp ? Si uite ca ajungem la sfatul colegului cu 2.5 mmp - ca e mai sigur.... Nu mai zic de acele temperaturi ce difera in standard fata de realitate.
As recomanda totusi sa veniti cu doza de legatura macar pana in camera aia sau pe aproape. Deci ati putea alege o varianta mixta, cu o anume cascadare. Dar nu as face cascadare la mai mult de 3 consumatori.... tot doza e mai sfanta, e mult mai usor administrabil circuitul mai tarziu.
Nu de alta, o sigura data faceti instalatia, daca o faceti bine nu mai aveti probleme mai tarziu. Ar fi pacat sa ratati momentul.
Poate gaseste un coleg de pe forum unde e fisierul acela mai complex. Multumesc.
Multumesc pentru raspunsuri.Inainte de a hotari cum sa-mi fac instalatia am citit si am intrebat niste meseriasi,care lucreaza in domeniu si fac instalatii de ceva timp.Sistemul pe care vreau sa-l fac eu se foloseste in Germania (asa mi s-a spus)si functioneaza fara nici o problema.Intr-un tub pun 3 conductori ,curent admis 18 A, puterea instalata/camera este 3960 W.In cel mai rau caz voi pune intr-o priza o aeroterma de 2000W,restul pina la 3960 "acopera" 1 televizor 1 calculator si vreo 3 becuri(simple, halogene,economice sau de care or f)i.Fiecare electrician are metoda lui de lucru,uni folosesc conductor litat si aparate modulare ca asa se lucreaza in Italia,alti folosesc conductor plin cum scrie in normativ,2,5 mm2 pentru prize si 1,5 mm2 pentru iluminat,alti cum am descris eu circuite separate pentru fiecare incapere.Nici uni nu gresesc ,eu din tot ce am citit nu am gasit un argument pro unui sistem si contra celuilalt.Nu vreau sa-mi fac reclama pentru ca lucrez in alt domeniu de activitate ,intimplarea face ca din '86 pina in '96 sa fi lucrat ca electrician de intretinere ,dar nu sint dispus sa platesc 1000 Euro pentru o instalatie pe care pot sa o fac eu.Am pus intrebarile pentru a nu gresii ,iar daca in calculele mele este vreo greseala va rog sa mi-o aratati.Nu-mi luati in nume de rau interventia , eu vreau doar sa-mi fac o instalatie buna care sa nu-mi faca probleme in timp .
"As recomanda totusi sa veniti cu doza de legatura macar pana in camera aia sau pe aproape. Deci ati putea alege o varianta mixta, cu o anume cascadare. Dar nu as face cascadare la mai mult de 3 consumatori.... tot doza e mai sfanta, e mult mai usor administrabil circuitul mai tarziu.
Nu de alta, o sigura data faceti instalatia, daca o faceti bine nu mai aveti probleme mai tarziu. Ar fi pacat sa ratati momentul."
Ideea este urmatoarea :din tablou plec cu 3 fire faza, nul,pamintare pina in camera respectiva, in doza adinca de priza (care va doza de derivatie) ,iar din aceasta plec la urmatoarea priza din aceea camera,precum si la intrerupator.Daca am o problema la circuitul din acea incapere nu trebuie sa caut doza de derivatie ci scot priza si verific .Normal ca trebuie sa folosesc prize de calitate cu doua intrari pe fiecare pol.
Mie personal mi se pare OK solutia. Deci veti avea o siguranta pe fiecare camera. Acum depinde si unde sunt amplasate camerele fata de panou - ca sa ne dam seama cata risipa de cablu se face in acest mod.... Oricum in ultimul timp s-au mai ieftinit conductorii. Am vazut 1.5 mmp la 0.35 lei metrul.
Daca veti avea si aer conditionat pe undeva, e bine sa aveti circuit separat pt el - ca el singur mananca cam 10-11 amperi.
Pentru baie ... sa va ganditi la o siguranta diferentiala - cu protectie 30 miliamperi. Costa cam 120 lei bucata....
La casa merg puse si dispozitive de supratensiune si alte smecherii - mai erau subiecte pe aici pe forum.
Un tabel util cu incarcarea maxima admisa pe sectiune in functie de nr de conductoare din tub si un tabel cu valorile curentului la pornire directa pt motoare de 380 V ,valoarea curentului de reglaj pt releele termice cat si sectiunile necesare pt alimentarea lor,pt motoare intre 0,12 si 30 kW.
Cu respect ... Ovi
Citesc cu mare interes sfaturile celor cu experienta in domeniu.
Am nevoie sa adaug niste prize in apartament si cateva lumini in plus si schimb si tabloul de sigurante si vroiam sa fiu in tema.
Salutare vreau sa ma mut in alta camera unde nu am nici o priza pentru ca inca nu e terminata...Acuma sunt in ceva dubii la lumina mi-a tras cineva cablu de 2 mm problema e la priza unde voi alimenta un convector sau ceva puternic de incalzit ..(inca nu m-am gandit) si un boiler electric de 1500w ... de cat sa iau cablu ??? adica pe principiu cu cat mai gros cu atat mai bine. De 4mm ? si daca se poate si un pret ar fi excelent.Ps am uitat imi trebuie vreo 20m
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.
Comentariu