La deschiderea vanei de gaz de la jumatate spre maxim a debitului de gaz se aude in centrala un zgomot ca un sfarait mai puternic. Ar putea fi de la filtrul "y" infundat pe retur agent termic sau pe schimbatorul primar ( cel incalzit de flacara) sa se fi depus calcar?
Probleme Centrala Termica
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
probleme centrala termica protherm panther 24 kv
La deschiderea vanei de gaz de la jumatate spre maxim a debitului de gaz se aude in centrala un zgomot ca un sfarait mai puternic. Ar putea fi de la filtrul "y" infundat pe retur agent termic sau pe schimbatorul primar ( cel incalzit de flacara) sa se fi depus calcar?adi -
Nu vad legatura dintre vana de gaz si filtru Y.
Aveti rgulator de presiune pe conducta de gaz ?Comentariu
-
Am regulator de presiune pe conducta de gaz. Ma scuzati ca nu am fost prea explicit. Este vorba despre vana de gaz din centrala, care moduleaza flacara, care atunci cind se deschide la maxim pentru a incalzii agentul mai puternic, se aude acel zgomot ca un sfarait. Am curatat filtrul "y" si tot asa face. Depunerea de calcar in interiorul schimbatorului primar poate produce aceasta. Va multimesc.adiComentariu
-
-
-
-
Da i un reset la centrala si va merge dupa ce anterior scoti aerul din calorifer.merg ca melcul cu casa dupa mineComentariu
-
-
-
Eu la alta marca cand face figuri dinastea o scot din priza o tin cam un minut si inapoi in priza, a pornit itotdeauna.Cu respect.Comentariu
-
Am si eu o problema care ma freaca de ceva timp.E vorba de o casa p+m,9 calorifere+2 mici de baie(6 de tip 11,60,1200 si 3 de 22,60,1200),distribuitoare pe fiecare nivel,jos am 2 perechi a cate 2 calorifere puse in serie(dintre care o pereche sunt cele mici),sus doar 2 calorifere sunt in serie,restul direct,centrala este electrica de 24 kw.Problema mea este ca aproape toate caloriferele sunt incalzite doar 70% partea de sus,doar cele apropriate de coloana/centrala sunt incalzite in totalitate.Nu cred ca este vorba de aer pentru ca am scos din fiecare foarte multa apa,incercat toate metodele de aerisire posibile si tot degeaba.O chestie interesanta este ca daca las 1 sau 2 calorifere cu centrala se incalzesc bine,o data ce dau drumul la toate,revine problema,turul si returul sunt fierbinti.Orice sugestie sau sfat este binevenit,personal inclin spre o pompa de recirculare mai puternica.Multumesc.Comentariu
-
Problema e ca se circula prea putin lichid printr-o suprafata de transfer mare,asta insemnand eficienta.De aceea daca suntezi o parte din calorifere celelalte calorifere se incalzesc complect.Asta nu e neaparat o problema atat timp cat in casa e cald si sistemul asigura confortul termic dorit.Daca vrei sa se incalzeasca complect caloriferele ai nevoie de un debit mai mare de agent termic,deci alta pompa.E posibil insa ca centrala ta sa fie subdimensionata si sa nu asigure pt un debit mai mare de agent o temperatura pe tur la fel ca si in situatia initiala.Comentariu
-
Buna, e clar citind cele de mai sus, ca agentul termic este insuficient, de aceea vi se incalzesc numai partial caloriferele, cu conditia ca a-ti specificat ca a fost bine aerisit sistemul. Centrala subdimensionata sistemului de incalzire! Schimbarea pompei nu va rezolva ceva(parerea mea), poate trebuie sa va ganditi la schimbarea centralei.Ultima editare de cosmintr; 19.dec.2011, 17:59.Comentariu
-
nu cred ca centrala nu face fata,pe ce criteriu te bazezi ? nu am cine stie cate calorifere si pe langa asta 6 din ele sunt de tip 11,cu toate ca planuiam sa le schimb pana sa imi dau seama de problema asta.Pompa e pe viteza 3 adica 70 w,astept si alte sugestii.
Sau ma gandeam sa pun pompa de recirculare suplimentara pe etaj,sa las ce-a din centrala pentru parter.Nu prea stiu cum ar fi modul de functionare la doua pompe,ma ajuta cineva ?
multumesc.Comentariu
-
Pe circuitul de la etaj legi doar pompa de la etaj,pe cel de la parter legi pompa pe parter.Ar trebui sa specifici volumul incaperilor ce trebuiesc incalzite,asa putem face un calcul termic aprox si putem deduce daca instalatia e subdimensionata,acest lucru e foarte important.Repet,acest lucru nu trebuie considerat un inconvenient daca instalatia actuala iti asigura confortul termic dorit.Initial instalatia ti-a fucntionat corespunzator(se incalzeau integral caloriferele)?
Schimbarea pompei se preteaza doar in eventualitatea in care sistemul e bine dimensionat si trebuie asigurat doar un debit mai mare,altel daca sistemul e subdimensionat deageaba plimbi mai multa apa prin calorifere daca centrala nu face fata sa o incalzeasca.Comentariu
Comentariu