  • DanaRavdam
    Incepator
    • 31.ian.2012
    • 1

    Buna ziua, am o centrala ferroli pe lemne si cocs, de ieri ma confrunt cu o prb, imi creste presiunea la 3 in centrala si sare supapa de presiune. am obs de ceva timp ca la rece scade presiunea foarte mult ajungand de la 1 la 0,5 in decursul a 12 ore, in aceasta perioada friguroasa am lasat pompa pornita non-stop ca sa nu ma trezesc ca imi inghetza instalatia ... si cu toate astea au aparut problemele. instalatia se incalzeste, toate caloriferele se incalzesc, am incercat aerisirea dar nu iese aer deloc doar apa, turul si returul de la centrala se incalzesc, si totusi de la 2 lemne bagate in centrale presiunea se ridica f mult, nu mai vb de carbuni, in momentul in care am incercat "de forma" catziva carbuni s-a si ridicat presiunea la 3 si a sarit supapa. va rog daca se poate un ajutor in aceasta prb. Multumesc.

    Comentariu

    • dumitrescu
      Membru marcant
      • 14.sep.2008
      • 330

      Verificati presiunea de aer din vasul de expansiune.

      Comentariu

      • Serban Valentin
        Membru Marcant
        • 12.nov.2006
        • 389

        Postat în original de cosmintr
        Vedeti ca acea bufnitura la pornire, este datorata si amestecului aer-gaz defectuos. Se poate regla, acum depinde si cand se aude, si cum se aude. In general presiunea, amestecul ... nu sunt constante. Numai o sugestie.
        TEORETIC stie careva cum se realizeaza reglajul aer-gaz , la aceasta vana ?
        Magazin online instalatii, centrale termice, robineti, obiecte sanitare, calorifere 31828 produse. Preturi instalatii termice si sanitare. Reduceri! Cumpara Acum!

        Banuiesc ca reglajul se face din regulatorul de presiune magnetic ( compus din componenta galbena si cea neagra de sub aceasta) ,la care se pot executa miscari de rotatie in ambele sensuri .
        Ultima editare de Serban Valentin; 01.feb.2012, 18:14.

        Comentariu

        • maveso
          Incepator
          • 02.feb.2012
          • 2

          multumesc

          am si eu o centrala immergaz eolo mini 28 si am probleme cu apa calda adika nu imi da apa calda deloc . flacara imi pleaca cand dau drumu la apa dar nu incalzeste deloc poate ma puteti ajuta

          Comentariu

          • alina24
            Incepator
            • 09.feb.2012
            • 1

            Buna ziua, am o ct Viessmann Vitopend 100 WH1D cu o MARE problema. Pe 7 ian nu a mai pornit incalzirea, incerca sa incalzeasca si dupa 10-20 sec se oprea. Am chemat service-ul care a contatat defectarea pompei - schimbat pompa si curatat bazinul pt incalzire apa calorifer (nu stiu termenii tehnici), per total 1200 lei. Acum doua saptamani aceeasi problema frig in casa, incearca sa incalzeasca si se opreste - chemat service-ul care a schimbat ambientul fara fir cu unul cu fir (au dat vina pe ambient, dar .... ei stiu mai bine). Ieri dimineata aceeasi problema !!!!! La incalzirea apei calde nu este nici o problema.
            Vreau sa stiu daca a mai intampinat cineva aceasta problema sau daca aveti sugestii. Centrala nu mai are garantie (4 ani) si platesc fiecare deplasare, dar se pare degeaba, problema persista.
            Va multumesc anticipat.

            Comentariu

            • Consultant climatizare
              Moderator
              • 17.oct.2007
              • 3639

              Postat în original de maveso
              am si eu o centrala immergaz eolo mini 28 si am probleme cu apa calda adika nu imi da apa calda deloc . flacara imi pleaca cand dau drumu la apa dar nu incalzeste deloc poate ma puteti ajuta
              Probabil este schimbatorul de caldura infundat, chemati pe cineva de la un service autorizat.

              Comentariu

              • arn
                Incepator
                • 03.mar.2012
                • 7

                Buna ziua
                Am urmatoarea problema cu o centrala Buderus 24 kw.
                La inceputul iernii i-am efectuat o verificare ocazie cu care am curatat schimbatorul de caldura precum si celelalte piese mobile ale acesteia. Dupa aceasta revizie am urmatoarea problema> de foarte multe ori centrala trece pe avarie atat la scimbarea utilizarii de producere a apei calde cat si la schimbarea producerii de caldura la apa calda. Dupa restart isi revine. Mai dificil este atunci cand ii dau reset pentru apa calda pentru ca trebuie sa repet aceasta operatie de cel putin 4 ori.
                Referitor la aceasta problema - s-a mai intalnit cineva cu ceva similar? cum poate fi remediata aceasta problema. Apelarea la o firma specializata este arhicunoscuta, daca cunoasteti alt procedeu sunt interesat. Va multumesc

                Comentariu

                • Consultant climatizare
                  Moderator
                  • 17.oct.2007
                  • 3639

                  Probabil este o problema de automatizare de la un senzor sau de la placa electronica a centralei, imi pare rau sa va dezamagesc dar apelarea la o firma de serive pentru centrale ar fi cam singura solutie daca nu cumva aveti pe cineva cunoscut care se pricepe.

                  Comentariu

                  • arn
                    Incepator
                    • 03.mar.2012
                    • 7

                    Multumesc pentru sfat. Am sa va comunic solutia finala atunci cand o sa am raspunsul corect.

                    Comentariu

                    • Consultant climatizare
                      Moderator
                      • 17.oct.2007
                      • 3639

                      Cu placere, asteptam raspunsul.

                      Comentariu

                      • coby
                        Living Legend
                        • 21.feb.2012
                        • 6701

                        presiunea apei calde menajere prea slaba

                        Buna ziua ,
                        dupa cum spune si titlul am o problema la presiunea apei calde , stau la casa si am apa din retea , si detin o centrala termica cu tiraj fortat de 24 kw . Problema e ca de multe ori cand vrem sa facem un dus presiunea apei calde vine cu taraita , cateodata are debit rezonabil , am facut tot ce am putut am curatat toate conductele, filtrele , bateriile de apa si tot asa . Un vecin mi a zis ca e slaba presiunea apei pe strada si ca asta este probabil cauza . Eu va intreb exista ceva solutie sa montez o pompa inainte de centrala ceva care sa sporeasca debitul sau ce sa fac ca ( nevasta deja imi scoate peri albi ca nu i presiune ca la bloc ) , va rog dati mi o idee, multumesc
                        Si din nimicuri poti face ceva bun .

                        Comentariu

                        • cad
                          Incepator
                          • 16.oct.2006
                          • 78

                          poti cu hidrofor

                          Comentariu

                          • coby
                            Living Legend
                            • 21.feb.2012
                            • 6701

                            Postat în original de cad
                            poti cu hidrofor
                            bun si cum fac ? unde l montez si ce fel de hidrofor trebuie sa i au ? ce putere , da mi niste detalii dupa ce ar trebui sa ma orientez , merci
                            Si din nimicuri poti face ceva bun .

                            Comentariu

                            • radu_cracu
                              Incepator
                              • 26.sep.2006
                              • 36

                              Orice hidrofor este bun, adica si cele mai mici acopera un consum normal intr-o casa cu boua bai si o bucatarie. De preferat este ca hidroforol sa fie legat la retea printr-un vas tampon 100-200 l, in felul acesta ai si o rezerva de apa. Daca vrei sa il legi direct iti recomand sa folosesti urmatoarea schema atasata. Presiunea la hidrofor o rglezi in asa fel incat sa porneasca doar atunci cand nu ai suficienta presiune la retea. Supapele de sens sa fie de calitate. Atentie la sensul lor, trebuie sa fie amandoua cu sageata spre casa. Daca vrei sa maresti presiunea tot timpul atunci renunta la partea de jos a schemei.
                              Fișiere Atașate
                              IEFTIN SI BUN NU EXISTA
                              PROST DAR SCUMP, DIN PACATE, EXISTA

                              Comentariu

                              • Mircea G
                                Living Legend
                                • 14.ian.2007
                                • 12085

                                Postat în original de radu_cracu
                                ............. De preferat este ca hidroforol sa fie legat la retea printr-un vas tampon 100-200 l, in felul acesta ai si o rezerva de apa. Daca vrei sa il legi direct iti recomand sa folosesti urmatoarea schema atasata. Presiunea la hidrofor o rglezi in asa fel incat sa porneasca doar atunci cand nu ai suficienta presiune la retea. Supapele de sens sa fie de calitate.............
                                Este interzisa legarea hidroforului direct la reteaua de apa . Apa se trage numai din vas tampon.
                                Vasul tampon ar trebui sa fie special pt apa potabila si calculat nu mai mare decit consumul de apa pt o zi .
                                Instalatii verificari-revizii gaze

                                Comentariu