Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Multumesc de raspuns.
Dupa cum s-a vazut din postul anterior nu am cunostinte in domeniu si vreau sa va intreb: supapa de reincarcare este aceeasi cu vana de reincarcare?
De cand am scris postul pana astazi presiunea este aceeasi (2 bari cand temperatura este pe la 50-60) si 1,7 cand temperatura scade in jur de 40.
In plus este normal ca acel buton de reincarcare sa se invarta la 360 grade?
Supapa , vana , hai ca da bine la ametirea clientului ...dar sa zicem robinetul de incarcare !
Robinetul nu este obligatoriu defect , priviti mai cu atentie si cu o lumina puternica . Se invirte robinetul sau doar butonul de manevra in jurului axului ??? Eu cred in varianta doi , butonul este defect , robinetul bun .
am o problema la centrala,modelu ciao se aprinde ledul rosu intermitent si nu mai merge nici pe apa calda nici pe caldura - daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat,va multumesc.
Buna
am cautat pe aici ce ma intereseaza si n am gasit asa va rog sa ma ajutati
am o centrala bereta smart 24kw tiraj fortat e montata intr o casa 160 m2 demisol si parter , functioneaza pe incalzire excelent si acm relativ bine , face un zgomot ciudat de bocaneli cand comut pe acm , cineva mi a zis ca schimbatorul de caldura probabil e pe moarte : nu stiu ce fel este bitermic , in placi , habar n am , au auzit ca se poate curata chimic ? Acm are cateodata debitul f scazut alteori merge chiar bine - poate sa fie de vina preziunea apei de la retea ? Se poate curata schimbatorul de caldura , are 7 ani de functionare , centrala am luat o de noua .
M am tot gandit care ar fi solutia in cazul in care schimbatorul asta de caldura s ar defecta , unul nou am vazut ca e f scump merita sa mi i au un instant pe gaz pt acm ?
am multe intrebari puse aici si as dori macar o sugestie pertinenta , multumesc
Postat în original de bogdanion66
am o problema la centrala,modelu ciao se aprinde ledul rosu intermitent si nu mai merge nici pe apa calda nici pe caldura - daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat,va multumesc.
aici trebuie sa vezi daca ai presiunea corespunzatoare de 1,5 bari in sistemul de incalzire , daca nu sa dau drumul la robinet pina se face presiunea respectiva si sa resetezi centrala , ar trebui sa mearga , daca nu , atunci e un alt defect si probabil doar o firma de service te ar putea ajuta !
Creste presiunea la manometru peste limita admisa si trebuie sa deschid un aerisitor ca sa revina in limite normale pentru un timp.Am oprit-o si am refacut perna de aer dar nu s-a rezolvat.Cand am vrut sa o repornesc, intrerupatorul nu ramine retinut si se declansaza.Am demontat sistemul de control al flacarii de veghe si senzorul de overheat si am pornit-o fara. Este periculosin caz ca se stinge flacara de veghe .Asi vrea sa-mi explicati cum functioneaza acest sistem si cum sa-l verific.
Dupa cum am mai scris din urma , am avut o problema la centrala termica. Buba era de la robinetii , care se afla intr-o cutie in perete, bineinteles si instalatia toata este in perete.
Am vazut din greseala , ca peretele era ud , si cind am dat capacul jos , am vazut ca se prelingea apa in jos. Problema era ca teava nu era chiar sparta , dar era destul cit sa piarda apa , si de aceea facea centrala figuri, si prindea si aer. Pot sa va spun ca teava era ruginita rau, se vedea ca nu s-a mai schimbat de ani buni .
Cind a venit instalatorul , ca aici mia venit sa rid cu hohote, iam aratat unde-i problema si a batut cu o surubelnita in locul unde era teava ruginita si ia tisnit apa intre ochi, deci s-a spart de tot de la presiune.
Multumesc lui Dumnezeu ,ca nu ma lasat de tot , de craciun sau de anul nou , ea a mers asa cu fisura care o avea, ca la un moment dat chiar isi revenise .
Instalatorul de abia luni pe 7 , venise seara si a zis ca imi pune aparent , pentru-ca , sa sparga peretele era de lucru nu gluma .
Si daca am ajuns aici ,sa discutam putin despre aceasta problema , deci: vedeti daca era instalatia aparenta se vedea imediat undei buba, asa daca este ingropata in perete nuse vede si iti mai uda si peretele , mai faci si egrasie,etc.....chiar cu RADUCU am avut o conversatie pe tema asta , pentru-ca el spunea ,la o casa noua e pacat sa faci o instalatie aparenta , iaca eu fac asa ...pentru-ca uitati ce sa intimplat , si cite probleme poti sa ai. SI o sa pun citeva poze sa vedeti ce-o facut instalatorul:
Te sfatuiesc ca pe langa tevile de caldura, sa lasi aparent si tevile de apa rece, apa calda si chiar cele de scurgere.
Nu se stie niciodata cand ai o problema pe care trebuie sa o rezolvi.
Deci nu era din cupru, cum par a fi cele care vin şi pleacă din distribuitor/colector?
Postat în original de nicu78
[...] vedeti daca era instalatia aparenta se vedea imediat undei buba, asa daca este ingropata in perete nuse vede si iti mai uda si peretele, mai faci si egrasie, etc. ... chiar cu RADUCU am avut o conversatie pe tema asta, pentru ca el spunea la o casa noua e pacat sa faci o instalatie aparenta, iaca eu fac asa... pentru ca uitati ce s-a intimplat si cite probleme poti sa ai. [...]
Nicule, "verdictul" ăsta nu este aşa de simplu... trebuie avut în vedere şi ce materiale se folosesc, dar şi cine le pune în operă. Cum spuneam şi pe un alt topic, degeaba se folosesc materialele cele mai bune dacă le montează un "Dorel".
De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.
Da , e adevarat ce spui Raducu, daca o monteaza un Dorel si nu ai materiale bune , se poate intimpla aceste lucruri.
Dar dami voie sa o tin pe-a mea , eu tot aparent am sa fac...in fond nu ma incurca cu nimic , si nu stau intr-un cartier rezidential...la tara merge.
Da , e adevarat ce spui Raducu, daca o monteaza un Dorel si nu ai materiale bune , se poate intimpla aceste lucruri.
Dar dami voie sa o tin pe-a mea , eu tot aparent am sa fac...in fond nu ma incurca cu nimic , si nu stau intr-un cartier rezidential...la tara merge.
Nicu cred ca ai inceput sa gandesti ca un "DOREL" de frica lui "DOREL"
"Dar dami voie sa o tin pe-a mea , eu tot aparent am sa fac"
BUNA ZIUA!Am o CT ARISTON MICROTEC 23MI din 2003,iar de ceva timp nu mai am acm la robinetele de la baie si bucatarie,la inceput presiunea apei era mica,dar apoi s-a oprit complet,asta in timp.S-a blocat vreo vana?apa in zona este calcaroasa.Acu vreo2,3 ani am spalat si schimbatorul de caldura,ca se auzeau ceva zgomote.VA MULTUMESC!
Răspuns la: probleme centrala termica bereta smart
Postat în original de coby
Buna
am cautat pe aici ce ma intereseaza si n am gasit asa va rog sa ma ajutati
am o centrala bereta smart 24kw tiraj fortat e montata intr o casa 160 m2 demisol si parter , functioneaza pe incalzire excelent si acm relativ bine , face un zgomot ciudat de bocaneli cand comut pe acm , cineva mi a zis ca schimbatorul de caldura probabil e pe moarte : nu stiu ce fel este bitermic , in placi , habar n am , au auzit ca se poate curata chimic ? Acm are cateodata debitul f scazut alteori merge chiar bine - poate sa fie de vina preziunea apei de la retea ? Se poate curata schimbatorul de caldura , are 7 ani de functionare , centrala am luat o de noua .
M am tot gandit care ar fi solutia in cazul in care schimbatorul asta de caldura s ar defecta , unul nou am vazut ca e f scump merita sa mi i au un instant pe gaz pt acm ?
am multe intrebari puse aici si as dori macar o sugestie pertinenta , multumesc
chiar nimeni nu poate sa mi de a o informatie un raspuns sau o sugestie ?
BUNA ZIUA!Am o CT ARISTON MICROTEC 23MI din 2003,iar de ceva timp nu mai am acm la robinetele de la baie si bucatarie,la inceput presiunea apei era mica,dar apoi s-a oprit complet,asta in timp.S-a blocat vreo vana?apa in zona este calcaroasa.Acu vreo2,3 ani am spalat si schimbatorul de caldura,ca se auzeau ceva zgomote.VA MULTUMESC!
Daca apa rece intra in centrala , dupa cum descrieti dvs , ar fi vana blocata . Daca vana ar functiona si apa nu ar putea curge , ar intra centrala in avarie datorita supraincalzirii .
Răspuns la: probleme centrala termica bereta smart
Postat în original de coby
[...] face un zgomot ciudat de bocaneli cand comut pe acm [...]
Nu cumva seamănă mai mult cu nişte bolboroseli, ca atunci cînd fierbe apa?
Postat în original de coby
[...] Se poate curata schimbatorul de caldura [...]
Da.
De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.
cand merge incalzirea in calorifere si dau drumul la robinet sa vina apa calda suna exact ca niste bocaneli metalice de scartait dureaza cam 7 secunde apoi nu se mai aude zgomotul .
multumesc pt lamurire privitor la curatirea schimbatorului , o sa chem un specialist sa l curete , sper sa se remedieze problema .
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.