Buna seara si la multi ani tuturor!domnilor va deranjez si eu cu o intrebare....imi tot fierbe centrala(pe incalzire cand sar de 60 de grade dar numai uneori) desi e noua (7 luni) si preventiv a fost curatata chimic(pt impuritati deoarece cand s-a montat centrala nu s-a spalat instalatia de incalzire)...cred ca nu circula apa la debitul necesar si intra in fierbere....exista posibilitatea sa fie aer in pompa centralei?sau in schimbator?daca da...cum pot va rog sa scot aerul de acolo?multumesc anticipat!
Probleme Centrala Termica
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Buna seara si la multi ani tuturor!domnilor va deranjez si eu cu o intrebare....imi tot fierbe centrala(pe incalzire cand sar de 60 de grade dar numai uneori) desi e noua (7 luni) si preventiv a fost curatata chimic(pt impuritati deoarece cand s-a montat centrala nu s-a spalat instalatia de incalzire)...cred ca nu circula apa la debitul necesar si intra in fierbere....exista posibilitatea sa fie aer in pompa centralei?sau in schimbator?daca da...cum pot va rog sa scot aerul de acolo?multumesc anticipat! -
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
am uitat sa precizez centrala este o beretta junior 24 kw montata intr-o casa la curte cu 1 nivel in total 100 mp! pe instalatie sunt montate 7 calorifere de 100 cm!Multumiri anticipate!Comentariu
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Buna seara si la multi ani tuturor!domnilor va deranjez si eu cu o intrebare....imi tot fierbe centrala(pe incalzire cand sar de 60 de grade dar numai uneori) desi e noua (7 luni) si preventiv a fost curatata chimic(pt impuritati deoarece cand s-a montat centrala nu s-a spalat instalatia de incalzire)...cred ca nu circula apa la debitul necesar si intra in fierbere....exista posibilitatea sa fie aer in pompa centralei?sau in schimbator?daca da...cum pot va rog sa scot aerul de acolo?multumesc anticipat!Comentariu
-
Problema centrala termica FERROLI
Buna seara!
Detin o centrala termica FERROLI ELITE 60 F30 de 5 ani de zile si de ceva timp am depistat o problema la ea. Se manifesta in felul urmator:
- pe apa calda menajera centrala porneste si se opreste inainte de a incalzi apa la temperatura dorita. Pe display nu apare nici un mesaj de eroare. In timpul incalzirii apei calde menajere, centrala alterneaza fluxul pornire/oprire din 15 in 15 secunde (nu e tocmai normal, zic eu) . Am observat ca ventilatorul functioneaza.
O parere legata de aceasta problema ar fi binevenita.
Multumesc,
Gabriel CiobanuComentariu
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Buna ziua.
As dori daca se poate sa primesc si eu un sfat de la cei care se pricep in acest domeniu. Am o centrala Vaillant VUW RO 240/3-5 de vreo 4 ani.
Ea are pentru presiune atat afisaj electronic cat si un manometru (pe acesta are o zona gri, la care presiunea ar fi ok). Pana astazi nu stiam de afisajul electronic al presiunii si ma bazam doar pe manometru. Fixam presiunea la 3/4 din zona gri.
In fiecare toamna cand o porneam aveam aveam presiunea la 2/4 din zona gri pe manometru si o mai incarcam inca putin. In nici un an nu am incarcat centrala in timpul iernii iar presiunea scadea foarte putin.
Toamna aceasta cand am vrut sa dau drumu la caldura am constat ca presiunea la manometru era aproape de rosu. (pe timpul verii a fost folosita doar apa calda, deci teoretic nu prea trebuia sa scada asa tare presiunea) Nu am dat atunci mare importanta am umplut din nou la 3/4 din zona gri pe manometru.
Astazi am vazut ca dupa 2 luni de functionare presiunea este la 2/4 din zona gri a manometrului.
M-am gandit ca am o pierdere pe undeva, si m-am uitat prin zonele accesibile ale instalatiei dar nu am gasit nimic.
Am citit atunci instructiuniele si am gasit si afisajul electronic al presiunii (este de 2.0 bari cand temperatura din centrala ajunge la 60 grade si scade la 1,7 bari cand temperatura din centrala scade pe la 45 grade)
Eu cand am umplut-o in toamna nu stiu exact ce presiune aveam ca ma uitam doar la manometru, dar este clar ca a scazut de la 3/4 din zona gri la 2/4 din zona gri.
Inainte de a ma apuca sa mut mobila prin casa ca sa verific toate imbinarile vreau sa va intreb: cat este normal sa scada presiunea din centrala prin evaporare (banuiesc ca are loc si acest fenomen)?
Ma gandesc sa urmaresc intai presiunea pe o anumita perioada dar nu stiu cat este normal sa scada.
Exista si alte trucuri prin care sa vezi daca ai pierderi de apa (am vazut ca are niste programe preinstalate de verificare dar nu am inteles foarte bine cum se folosesc)
Multumesc.Comentariu
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Nu sunt pierderi prin evaporare, e normal sa fie ceva pierderi pe la supapa de reincarcare - mai ales dupa mai multi ani de utilizare. Incercati sa o reumpleti apoi sa urmariti in cat timp scade. Daca scade repede ar fi bien sa chemati pe cineva de la un service pentru centrale sa va schimbe vana de reincarcare.Comentariu
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Nu sunt pierderi prin evaporare, e normal sa fie ceva pierderi pe la supapa de reincarcare - mai ales dupa mai multi ani de utilizare. Incercati sa o reumpleti apoi sa urmariti in cat timp scade. Daca scade repede ar fi bien sa chemati pe cineva de la un service pentru centrale sa va schimbe vana de reincarcare.
Dupa cum s-a vazut din postul anterior nu am cunostinte in domeniu si vreau sa va intreb: supapa de reincarcare este aceeasi cu vana de reincarcare?
De cand am scris postul pana astazi presiunea este aceeasi (2 bari cand temperatura este pe la 50-60) si 1,7 cand temperatura scade in jur de 40.
In plus este normal ca acel buton de reincarcare sa se invarta la 360 grade?Comentariu
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Da sunt acelasi lucru, nu este normal ca robinetul (vana) sa se invarta 360 de grade.Comentariu
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Corect.Numai la fata locului se poate vedea remediul.Se fac"n"instalatii sub diverse forme si nu poti da un sfat online...Daca totul este in garantie ar trebui chemat furnizorul...Comentariu
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Multumesc de raspuns.
Dupa cum s-a vazut din postul anterior nu am cunostinte in domeniu si vreau sa va intreb: supapa de reincarcare este aceeasi cu vana de reincarcare?
De cand am scris postul pana astazi presiunea este aceeasi (2 bari cand temperatura este pe la 50-60) si 1,7 cand temperatura scade in jur de 40.
In plus este normal ca acel buton de reincarcare sa se invarta la 360 grade?
Robinetul nu este obligatoriu defect , priviti mai cu atentie si cu o lumina puternica . Se invirte robinetul sau doar butonul de manevra in jurului axului ??? Eu cred in varianta doi , butonul este defect , robinetul bun .Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
am o problema la centrala,modelu ciao se aprinde ledul rosu intermitent si nu mai merge nici pe apa calda nici pe caldura - daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat,va multumesc.Comentariu
-
-
probleme centrala termica bereta smart
Buna
am cautat pe aici ce ma intereseaza si n am gasit asa va rog sa ma ajutati
am o centrala bereta smart 24kw tiraj fortat e montata intr o casa 160 m2 demisol si parter , functioneaza pe incalzire excelent si acm relativ bine , face un zgomot ciudat de bocaneli cand comut pe acm , cineva mi a zis ca schimbatorul de caldura probabil e pe moarte : nu stiu ce fel este bitermic , in placi , habar n am , au auzit ca se poate curata chimic ? Acm are cateodata debitul f scazut alteori merge chiar bine - poate sa fie de vina preziunea apei de la retea ? Se poate curata schimbatorul de caldura , are 7 ani de functionare , centrala am luat o de noua .
M am tot gandit care ar fi solutia in cazul in care schimbatorul asta de caldura s ar defecta , unul nou am vazut ca e f scump merita sa mi i au un instant pe gaz pt acm ?
am multe intrebari puse aici si as dori macar o sugestie pertinenta , multumescSi din nimicuri poti face ceva bun .Comentariu
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
aici trebuie sa vezi daca ai presiunea corespunzatoare de 1,5 bari in sistemul de incalzire , daca nu sa dau drumul la robinet pina se face presiunea respectiva si sa resetezi centrala , ar trebui sa mearga , daca nu , atunci e un alt defect si probabil doar o firma de service te ar putea ajuta !Si din nimicuri poti face ceva bun .Comentariu
-
centrala Saunier Duval Thema C23
Buna seara
Creste presiunea la manometru peste limita admisa si trebuie sa deschid un aerisitor ca sa revina in limite normale pentru un timp.Am oprit-o si am refacut perna de aer dar nu s-a rezolvat.Cand am vrut sa o repornesc, intrerupatorul nu ramine retinut si se declansaza.Am demontat sistemul de control al flacarii de veghe si senzorul de overheat si am pornit-o fara. Este periculosin caz ca se stinge flacara de veghe .Asi vrea sa-mi explicati cum functioneaza acest sistem si cum sa-l verific.
Va multumescComentariu