    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    Postat în original de coby
    Tocmai am citit un post al unui coleg de pe acest site : are centrala cu boiler incorporat , am inteles ca daca foloseste apa calda , inchide pt un moment si redeschide robinetul ii vine tot apa calda fara acea intrerupere ca in cazul unei centrale fara boiler , bine am inteles ? In acest caz daca as monta un boiler linga centrala si as directiona apa de la centrala - apa calda - prin boiler s ar reduce timpul de preparare al apei calde ? Si daca as inchide robinetul pt 5 min si as redeschide , mi ar veni numai apa calda ?
    La prepararea instant este normal sa aveti o mica variatie de temperatura daca opriti si porniti robinetul.

    La prepararea prin acumulare nu mai aveti aceasta problema (dar nu trebuie doar sa duceti apa intr-un boiler, trebuie preparata cu agent termic) dar apare problema ca in timp apa se va raci pe traseu si daca veti porni apa calda dupa o ora sau doua tot veti avea de asteptat pana cand ajunge apa calda la consumator.

    Comentariu

    • coby
      Living Legend
      • 21.feb.2012
      • 6865

      Răspuns la: Probleme Centrala Termica

      asta cu opritul apei timp mai indelungat si repornire , am priceput o , dar in cazul unei intreruperi de scurta durata - max 3-5 min , timp in care se presupune ca apa din conducta pana la consumator nu se raceste , ar mai exista variatia de temperatura in cazul directionarii apei incalzite de la centrala printr un boiler electric ? Si inca o intrebare : apa calda venind din centrala prin boilerul electric , boilerul nu mai incalzeste rezistenta ,apa fiind deja incalzita de centrala ?
      La o asemenea instalatie , presiunea apei prin boiler catre consumator ramane aceeasi ?
      Si din nimicuri poti face ceva bun .

      Comentariu

      • cheluakame
        Living Legend
        • 27.oct.2012
        • 2390

        Răspuns la: Probleme Centrala Termica

        1. Un boiler de 80 litri pierde aproximativ 1.2 kw/24ore la o temperatura a apei de 60*C. Asta inseamna ca atunci cand nu este folosita, temperatura apei din acest boiler scade cu ~0.5*C pe ora. Sa nu mai punem la calcul si pierderile de pe traseu, deci dupa o noapte s-ar putea sa aveti apa destul de rece la dus si sa asteptati ceva timp pana se va incalzi.
        2. Veti fi nevoit sa setati temperatura ACM din centrala la o temperatura de cel putin 60*C pentru a nu avea probleme cu Legionella.

        Daca se doreste ACM in regim boiler, se deconecteaza centrala de la reteaua de apa curenta, iar pe incalzitorul de ACM se instaleaza un boiler cu serpetina si toate cele necesare (pompa recirculare, supapa presiune, vas expansiune, etc).
        Avantajul ar fi ca in acest caz s-ar putea alege un boiler cu doua serpetine si in paralel cu centrala s-ar putea folosi panouri solare pentru ACM.
        Dezavantajul este ca investitia este destul de mare (chiar daca se apeleaza sau nu la panouri).
        iTermice --- Sursa ta de caldura

        Comentariu

        • coby
          Living Legend
          • 21.feb.2012
          • 6865

          Răspuns la: Probleme Centrala Termica

          Ce alternativa as avea sa fie cam la fel cu cea a unei centrale cu boiler incorporat ? Merge un boiler mai mic ?
          Si din nimicuri poti face ceva bun .

          Comentariu

          • cheluakame
            Living Legend
            • 27.oct.2012
            • 2390

            Răspuns la: Probleme Centrala Termica

            Fie cea prezentata de mine, fie montarea boilerului pe circuitul de incalzire prin intermediul unui robinet de izolare cu actuator, ori vana de deviere.
            Dar presupune si automatizari si folosirea temperaturii pe tur >60*C cel putin 1 ora pe saptamana (antibacterian).

            Aici aveti centrala cu un singur schimbator si boiler extern (montaj cu vana 3 cai si deviere)
            Producere ACM

            Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	centrala-termica-baxi-nuvola3-b40-producere-acm.jpg 
Afișări:	5947 
Mărime:	53,2 KB 
ID:	609571

            Incalzire calorifere

            Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	centrala-termica-baxi-nuvola3-b40-incalzire.jpg 
Afișări:	2680 
Mărime:	47,1 KB 
ID:	609572

            Si aici este o centrala cu schimbator bitermic (in placi). Montajul este asemeni celui explicat in postul anterior.

            Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	centrala-termica-in-condensatie-ariston-clas-b-premium-24-cu-boiler-de-40-l-2088221_big.jpg 
Afișări:	3163 
Mărime:	15,6 KB 
ID:	609573

            Mai exista un montaj cu legarea in paralel a boilerului (asemeni unui calorifer) si pe tur pus un robinet cu actuator care sa inchida/deschida circulatia spre boiler cand este nevoie, dar dupa cum am spus, este nevoie ca temperatura pe circuit sa fie ridicata cel putin 1 ora pe saptamana la 60*C ca rol antibacterian.
            Insa acest montaj necesita si automatizare mai complexa pentru a permite incalzirea si mentinerea apei in boiler la temperatura dorita fara a crea disconfort in restul casei.
            In plus, in cazul montarii unui boiler pentru ACM recomand adaugarea unei vane de amestec cu 3 cai pentru o mai buna economie a apei (la robinet, apa ajunge la o temperatura stabila setata din vana si nu mai este nevoie de combinarea permanenta a ei cu apa rece).

            Ca si o parere, daca aveti centrala cu un singur schimbator va recomand sa renuntati la montajul cu boiler, caci fara o automatizare/reglaj prea buna este posibil sa aveti parte de disconfort termic in casa.
            iTermice --- Sursa ta de caldura

            Comentariu

            • coby
              Living Legend
              • 21.feb.2012
              • 6865

              Răspuns la: Probleme Centrala Termica

              centrala este cu schimbator bitermic dar nu este in placi - bereta smart 24kw tiraj fortat
              circuitul de incalzire in calorifere este independent de circuitul ACM , in sensul ca schimatorul de caldura comuta ACM pe alta teava decat cea de calorifere , nu ? Nu stiu daca este corect , de aceea intreb , conducta cu ACM care iese din centrala daca e directionata spre consumatori insa se face prin boiler , venind din centrala apa are o temperatura dupa 30 sec sa zic , de 40-60 grade dar apa din boiler are deja gradele si impinsa de apa din centrala , vine direct calda ( fatra portiunea de pe conducata dupa boiler pana la robinet ) , nu ? In ideea ca , daca inchid robinetul 30 sec si dau drumul din nou nu voi mai avea pauza de apa incalzita ca in cazul in care ACM de la centrala vine direct la robinet . Sper ca se intelege ce spun
              Ultima editare de coby; 09.mai.2013, 16:12.
              Si din nimicuri poti face ceva bun .

              Comentariu

              • cheluakame
                Living Legend
                • 27.oct.2012
                • 2390

                Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                Produce ACM concomitent cu incalzirea? Sau cand produce ACM incalzirea nu mai functioneaza?

                Modificare ulterioara:

                Pe termen scurt aveti dreptate, dar pe termen lung nu este chiar asa. Odata ce apa din boiler se raceste, va trebui inlocuita o parte din ea pana ajunge la o temperatura buna de dus.
                In plus, la redeschiderea robinetului dupa cum ati spus, apa venita din centrala va fi rece, ca urmare va cobora temperatura apei din boiler in loc sa o ridice.
                Si in plus, dupa cum am mai spus, este nevoie ca temperatura apei din boiler, sa aiba cel putin o ora pe saptamana cel putin 60*C.
                Boilerul cat si Instantul au si avantaje si dezavantaje.

                Dupa cum am spus aveti 3 optiuni.
                1. Lasati asa cum este.
                2. Daca ACM se produce concomitent cu incalzirea, va recomand realizarea unui circuit separat pentru incalzirea boilerului.
                3. Daca incalzirea nu mai functioneaza cand se produce ACM, va recomand montarea boilerului in paralel cu circuitul de incalzire cu accesoriile si automatizarile necesare.
                Ultima editare de cheluakame; 09.mai.2013, 16:36.
                iTermice --- Sursa ta de caldura

                Comentariu

                • coby
                  Living Legend
                  • 21.feb.2012
                  • 6865

                  Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                  am reeditat , daca puteti citi cu un post in urma , multumesc
                  Si din nimicuri poti face ceva bun .

                  Comentariu

                  • cheluakame
                    Living Legend
                    • 27.oct.2012
                    • 2390

                    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                    Acelasi lucru pot sa-l spun si eu
                    iTermice --- Sursa ta de caldura

                    Comentariu

                    • coby
                      Living Legend
                      • 21.feb.2012
                      • 6865

                      Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                      Multumesc frumos pt rabdare si lamuriri !

                      astazi centrala a facut o noua figura : termostalul era fixat pe 5 grade ca sa nu mai porneasca fiind deja cald , cand brusc a inceput sa duduie centrala si nu se mai oprea , am verificat si avea presiunea crescuta f mult si continua sa duduie fara motiv ... am comutat butonul doar pt ACM , nu si pe incalzire si s a oprit , cam ce poate sa se fi intamplat ? E cazul sa o schimb ? Are deja 8 anishori bereta smart 24 kw tiraj fortat.
                      Si din nimicuri poti face ceva bun .

                      Comentariu

                      • Consultant climatizare
                        Moderator
                        • 17.oct.2007
                        • 3606

                        Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                        A avut o eroare primita de la termostat, poate ar fi mai bine sa o lasati doar pe acm.

                        Comentariu

                        • coby
                          Living Legend
                          • 21.feb.2012
                          • 6865

                          Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                          Multumesc , asa am si facut .
                          Si din nimicuri poti face ceva bun .

                          Comentariu

                          • shadow_x3x
                            Incepator
                            • 19.apr.2013
                            • 6

                            Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                            Buna ziua. Am probleme cu o centrala termica Ferroli Domina F24: saptamana trecuta cand dadeam drumul la apa calda, centrala nu mai sesiza acest lucru. A doua zi a mers ok, insa ma gandeam ca problema poate sa reapara si am chemat un instalator autorizat de la o firma. Acesta s-a uitat la ea, a schimbat un ventil de la vasul de expansiune, a bagat presiune inapoi in instalatie si a verificat-o. La scurt timp dupa plecarea instalatorului cand dadeam drumul la apa calda, centrala sesiza acest lucru, pornea arzatorul insa doar pt cateva secunde, apoi flacara se stingea (si implicit curgea apa rece), dupa care iar pornea tot pt cateva sec...samd. Am dat un reset, iar acum centrala iarasi nu mai detecteaza cererea de apa calda. Am inversat si stecherul in priza la sfatul cuiva (insa nu vad de ce ar fi asta problema) Instalatorul spunea ca ar fi de vina fluxostatul, insa vroiam sa mai aflu si alte pareri.

                            Comentariu

                            • Consultant climatizare
                              Moderator
                              • 17.oct.2007
                              • 3606

                              Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                              Este stricat senzorul de debit sau partea electronica ce transmite semnalul de la acesta.

                              Comentariu

                              • shadow_x3x
                                Incepator
                                • 19.apr.2013
                                • 6

                                Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                                A fost curatat fluxostatul si acum centrala porneste cand exista cerere de apa calda...Numai ca acum problema se manifesta in felul urmator: Centrala aprinde flacara pt cateva secunde, apoi o stinge, peste alte cateva secunde o aprinde din nou s.a.m.d. Acest lucru se manifesta si cand este setata temp la max... Instalatorul mi-a zis ca e de vina senzorul de temperatura si ca trebuie schimbat...Poate fi alta cauza? cam cat costa un astfel de senzor pt ferroli domina? Multumesc.

                                Comentariu