am si eu o problema , de fapt sotia : apa calda de la centrala nu vine instant dupa actionarea bateriei si trebuie asteptat un timp destul de mare , traseul de la centrala la baterie este de 4 metrii ; dupa logica mea ramane apa pe teava care se raceste apoi pana reuseste centrala sa incalzeasca debitul de apa mai dureaza ceva si asa imi explic fenomenul ca vine apa rece si abia dupa un timp apa calda : va intreb daca montarea unui boiler electric ar rezolva problema asta ? sau ce alta solutia as avea ? deja mi a scos peri albi sotia cu apa calda ....
Probleme Centrala Termica
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
am si eu o problema , de fapt sotia : apa calda de la centrala nu vine instant dupa actionarea bateriei si trebuie asteptat un timp destul de mare , traseul de la centrala la baterie este de 4 metrii ; dupa logica mea ramane apa pe teava care se raceste apoi pana reuseste centrala sa incalzeasca debitul de apa mai dureaza ceva si asa imi explic fenomenul ca vine apa rece si abia dupa un timp apa calda : va intreb daca montarea unui boiler electric ar rezolva problema asta ? sau ce alta solutia as avea ? deja mi a scos peri albi sotia cu apa calda ....Si din nimicuri poti face ceva bun . -
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Am o centrala Ariston BS II 24 montata de vreo 2 sapt. si am o nelamurire referitoare la temperatura acm :la baie reglajul temperaturii acm este ok,apa fiind la temperatura pe care o setez,in schimb la bucatarie(unde este montatat si centrala) indiferent de temparatura setata (chiar si setata pe 0) apa este oparita ,fiind necesar sa o imbin cu apa rece.
Care ar fi cauza ?
TEST : lasati la baie sa curga numai apa calda , apoi la bucatarie si masurati temperaturile fata de cea setata la CT
am si eu o problema , de fapt sotia : apa calda de la centrala nu vine instant dupa actionarea bateriei si trebuie asteptat un timp destul de mare , traseul de la centrala la baterie este de 4 metrii ; dupa logica mea ramane apa pe teava care se raceste apoi pana reuseste centrala sa incalzeasca debitul de apa mai dureaza ceva si asa imi explic fenomenul ca vine apa rece si abia dupa un timp apa calda : va intreb daca montarea unui boiler electric ar rezolva problema asta ? sau ce alta solutia as avea ? deja mi a scos peri albi sotia cu apa calda ....Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Sotia mi a zis ca de ex in unele hoteluri in spital apa calda vine instant , ma gandesc ca acolo distantele s mult mai mari de la sursa de incalzire pana la robinet , as vrea o solutie macar timpul de asteptare sa fie mai mic , daca exista , multumescSi din nimicuri poti face ceva bun .Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Da, solutia este un circuit pentru recircularea apei calde menajere si este folosita in hoteluri sau alte spatii, dar nu este pretabila la dumneavoastra deoarece aveti centrala termica ce prepara instant apa calda. Ca sa folositi un circuit de recirculare ar trebui sa aveti un boiler de acumulare a apei calde, pentru locuinte din punctul meu de vedere recircularea apei calde menajere este un lux deoarece duce la un consum inutil de energie.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Da, solutia este un circuit pentru recircularea apei calde menajere si este folosita in hoteluri sau alte spatii, dar nu este pretabila la dumneavoastra deoarece aveti centrala termica ce prepara instant apa calda. Ca sa folositi un circuit de recirculare ar trebui sa aveti un boiler de acumulare a apei calde, pentru locuinte din punctul meu de vedere recircularea apei calde menajere este un lux deoarece duce la un consum inutil de energie.Si din nimicuri poti face ceva bun .Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Am masurat temperatura apei atat la baie si bucatarie si am observat urmatoarea situatie la bucatarie:cand debitul la robinet este mai redus temperatura setata nu se pastreaza (apa este f.fierbinte chiar si setata la 0) ,cand debitul la robinet este undeva spre mediu setarile de temperatura se pastreaza.Comentariu
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Posibil sa aveti si ceva probleme cu senzorul de temperatura al centralei care nu opreste prepararea apei calde cind ajunge la temperatura setata .Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Trebuie modificat modul de preparare a apei calde menajere, nu instant ci cu acumulare prin intermediul unui boiler de acumulare si din acesta sa realizati sistemul de recirculare.Comentariu
-
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Pt a pune un boiler se renunta la circuitul de apa calda al centralei ...etc si etc ...Important este ca toata " instalatia " tot departe va fi si numai cu recirculare puteti face ceva , desi atunci tot va exista o sincopa de citeva secunde ....Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
pff in cazul asta mi ar trebui un boiler de cel putin 300 L care costa enorm ... cu alte cuvinte cred ca va ramane asa , voi face o termoizolatie la tevile de apa calda si cam atat ...Si din nimicuri poti face ceva bun .Comentariu
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Asta am incercat si eu sa va spun de al inceput ca este un sistem destuld e costisitor si foarte greu de implementat dupa ce casa este functionala.Comentariu
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Tocmai am citit un post al unui coleg de pe acest site : are centrala cu boiler incorporat , am inteles ca daca foloseste apa calda , inchide pt un moment si redeschide robinetul ii vine tot apa calda fara acea intrerupere ca in cazul unei centrale fara boiler , bine am inteles ? In acest caz daca as monta un boiler linga centrala si as directiona apa de la centrala - apa calda - prin boiler s ar reduce timpul de preparare al apei calde ? Si daca as inchide robinetul pt 5 min si as redeschide , mi ar veni numai apa calda ?Si din nimicuri poti face ceva bun .Comentariu
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
Tocmai am citit un post al unui coleg de pe acest site : are centrala cu boiler incorporat , am inteles ca daca foloseste apa calda , inchide pt un moment si redeschide robinetul ii vine tot apa calda fara acea intrerupere ca in cazul unei centrale fara boiler , bine am inteles ? In acest caz daca as monta un boiler linga centrala si as directiona apa de la centrala - apa calda - prin boiler s ar reduce timpul de preparare al apei calde ? Si daca as inchide robinetul pt 5 min si as redeschide , mi ar veni numai apa calda ?
La prepararea prin acumulare nu mai aveti aceasta problema (dar nu trebuie doar sa duceti apa intr-un boiler, trebuie preparata cu agent termic) dar apare problema ca in timp apa se va raci pe traseu si daca veti porni apa calda dupa o ora sau doua tot veti avea de asteptat pana cand ajunge apa calda la consumator.Comentariu
-
Răspuns la: Probleme Centrala Termica
asta cu opritul apei timp mai indelungat si repornire , am priceput o , dar in cazul unei intreruperi de scurta durata - max 3-5 min , timp in care se presupune ca apa din conducta pana la consumator nu se raceste , ar mai exista variatia de temperatura in cazul directionarii apei incalzite de la centrala printr un boiler electric ? Si inca o intrebare : apa calda venind din centrala prin boilerul electric , boilerul nu mai incalzeste rezistenta ,apa fiind deja incalzita de centrala ?
La o asemenea instalatie , presiunea apei prin boiler catre consumator ramane aceeasi ?Si din nimicuri poti face ceva bun .Comentariu
Comentariu