    Re: Probleme Centrala Termica

    am si eu o intrebare mai ciudata.
    unul din lucrurile care-mi lipseste de cind am centrala (tehnologia nu aduce numai bine) e presiunea prea mica. pe vremuri mi-amintesc ca era atit de puternic jetul la dus ca practic te masai cu el a fost pina si-un episod in Seinfeld pe tema asta. devine si greoi sa te speli astfel, dureaza o gramada pina dai jos sapunul de pe tine.
    marind presiunea pina spre 2 at apare lovitura de berbec (am un apartament lung si lungimea tevii de la centrala la baie e mare).
    intrebarea mea e... daca folosesc un sistem anti-berbec, e ok de dus presiunea chiar spre 3?
    si cumva off-topic: conteaza si para dusului?

    Comentariu

    • gn77b
      Incepator
      • 14.nov.2010
      • 37

      Re: Răspuns la: Probleme Centrala Termica

      (dublu post)

      Comentariu

      • Serban Valentin
        Membru Marcant
        • 12.nov.2006
        • 389

        Răspuns la: Probleme Centrala Termica

        Conteaza si para dusului. Am avut aceiasi problema ..........am schimbat para dusului si .....presiunea este multimitoare.

        Comentariu

        • coby
          Living Legend
          • 21.feb.2012
          • 6701

          Răspuns la: Re: Probleme Centrala Termica

          Postat în original de gn77b
          am si eu o intrebare mai ciudata.
          unul din lucrurile care-mi lipseste de cind am centrala (tehnologia nu aduce numai bine) e presiunea prea mica. pe vremuri mi-amintesc ca era atit de puternic jetul la dus ca practic te masai cu el a fost pina si-un episod in Seinfeld pe tema asta. devine si greoi sa te speli astfel, dureaza o gramada pina dai jos sapunul de pe tine.
          marind presiunea pina spre 2 at apare lovitura de berbec (am un apartament lung si lungimea tevii de la centrala la baie e mare).
          intrebarea mea e... daca folosesc un sistem anti-berbec, e ok de dus presiunea chiar spre 3?
          si cumva off-topic: conteaza si para dusului?
          Imi spuneti si mie cum mariti presiunea la 2-3 bari daca de la retea nu are aceste valori ??
          Si din nimicuri poti face ceva bun .

          Comentariu

          • gn77b
            Incepator
            • 14.nov.2010
            • 37

            Re: Răspuns la: Re: Probleme Centrala Termica

            Postat în original de coby
            Imi spuneti si mie cum mariti presiunea la 2-3 bari daca de la retea nu are aceste valori ??
            tot ce stiu e ca dau drumul la robinetul de la centrala pina manometrul indica 2 bari si ceva. si abia cind o fac apare berbec si presiunea e evident crescuta. am chemat pe cineva sa faca o verificare pt. ca mi se parea ca merge fara sa fie nevoie si a micosrat atit temperatura cit si presiunea. a disparut berbecul dar stau 3 minute sa dau sapunul de pe mine. se pare ca aceste masinarii n-au fost gindite sa fie folosite optim

            Comentariu

            • coby
              Living Legend
              • 21.feb.2012
              • 6701

              Răspuns la: Probleme Centrala Termica

              Hahaha ; presiunea respectiva functioneaza DOAR in instalatia de incalzire ! Sa nu faceti asa ceva ca va pusca tevile ( la imbinari ) . ACM functioneaza separat de circuitul de incalzire deci cum vine apa de la retea asa va vine si la dus - nu trece prin pompa , aveti grija
              Si din nimicuri poti face ceva bun .

              Comentariu

              • gn77b
                Incepator
                • 14.nov.2010
                • 37

                Re: Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                Postat în original de coby
                Hahaha ; presiunea respectiva functioneaza DOAR in instalatia de incalzire !
                de unde se deduce ca eu cred ca nu e asa?
                devreme ce specialistul a redus si temperatura pe linga presiune, concluzia logica e ca va trebui sa ma duc cu robinetul spre apa calda mai mult ca sa obtin o temperatura acceptabila. astfel, voi "beneficia" din ce in ce mai mult de presiunea apei calde realizata de pompa centralei (mica) si din ce in ce mai putin de cea a retelei (mare). deci cea rezultanta va fi mica. e robinet din asta nou, cu maneta, despre care stim ca nu permite deschiderea simultan la presiune maxima atit a AC cit si a AR. am masurat in cit timp umple un lighean cu maneta la mijloc si debitul nu e nici pe aproape de suma debitelor apei reci si calde luate separat. nu o fi o relatie liniara, dar cu el la mijloc umplu ligheanul mai incet decit daca e doar apa rece la maxim
                cu alte cuvinte, ori am presiune ok, ori am temperatura ok. mi se pare un regim de utilizare frustrant, nu mi se pare firesc ca o centrala de apartament sa nu poata furniza in conditii de siguranta o presiune acceptabila la dush.
                Ultima editare de gn77b; 14.oct.2013, 20:03.

                Comentariu

                • cheluakame
                  Living Legend
                  • 27.oct.2012
                  • 2298

                  Răspuns la: Re: Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                  Postat în original de gn77b
                  de unde se deduce ca eu cred ca nu e asa?
                  devreme ce specialistul a redus si temperatura pe linga presiune, concluzia logica e ca va trebui sa ma duc cu robinetul spre apa calda mai mult ca sa obtin o temperatura acceptabila. astfel, voi "beneficia" din ce in ce mai mult de presiunea apei calde realizata de pompa centralei (mica) si din ce in ce mai putin de cea a retelei (mare). deci cea rezultanta va fi mica. e robinet din asta nou, cu maneta, despre care stim ca nu permite deschiderea simultan la presiune maxima atit a AC cit si a AR. am masurat in cit timp umple un lighean cu maneta la mijloc si debitul nu e nici pe aproape de suma debitelor apei reci si calde luate separat. nu o fi o relatie liniara, dar cu el la mijloc umplu ligheanul mai incet decit daca e doar apa rece la maxim
                  cu alte cuvinte, ori am presiune ok, ori am temperatura ok. mi se pare un regim de utilizare frustrant, nu mi se pare firesc ca o centrala de apartament sa nu poata furniza in conditii de siguranta o presiune acceptabila la dush.
                  Daca va creste presiunea in centrala cand porniti apa calda menajera, eu propun sa chemati un specialist pentru a verifica vana cu 3 cai a centralei.
                  Cum a spus si Coby, ceasul acela (manometrul de pe centrala) indica presiunea doar in instalatia de incalzire.
                  Daca debitul de apa reprezinta o problema, atunci verificati bateriile si elementele de filtrare sa nu fie infundate.

                  Conducta de legatura intre centrala si dus ce diametru si ce lungime are?
                  iTermice --- Sursa ta de caldura

                  Comentariu

                  • gn77b
                    Incepator
                    • 14.nov.2010
                    • 37

                    Re: Răspuns la: Re: Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                    Postat în original de cheluakame
                    Daca va creste presiunea in centrala cand porniti apa calda menajera, eu propun sa chemati un specialist pentru a verifica vana cu 3 cai a centralei.
                    adevarul e ca creste cam cu 0,4 bari cind pornesc apa calda.

                    Postat în original de cheluakame
                    Cum a spus si Coby, ceasul acela (manometrul de pe centrala) indica presiunea doar in instalatia de incalzire.
                    nu pricep, care parte din ceea ce am scris sugereaza ca eu imi imaginez ca manometrul indica presiunea apei reci? de ce se fac atitea presupuneri gratuite despre ce nu stie cineva care pune o intrebare, inainte de a exista motive?

                    Postat în original de cheluakame
                    Daca debitul de apa reprezinta o problema, atunci verificati bateriile si elementele de filtrare sa nu fie infundate.
                    sa fie infundate la 3 robinete?

                    Postat în original de cheluakame
                    Conducta de legatura intre centrala si dus ce diametru si ce lungime are?
                    nu m-as mira sa aiba spre zece metri total. teava e de 15 mm la exterior.
                    Ultima editare de gn77b; 14.oct.2013, 21:24.

                    Comentariu

                    • coby
                      Living Legend
                      • 21.feb.2012
                      • 6701

                      Răspuns la: Re: Răspuns la: Re: Probleme Centrala Termica

                      Postat în original de gn77b
                      tot ce stiu e ca dau drumul la robinetul de la centrala pina manometrul indica 2 bari si ceva.
                      de ce se fac atitea presupuneri gratuite despre ce nu stie cineva care pune o intrebare, inainte de a exista motive?.. .
                      Pai ati cerut parerea si nu s au facut presupuneri ci s a spus exact ce si cum ; motivele explicatiilor au fost in urma afirmatiilor dvs care is eronate : "daca deschizi robinetul de la centrala faci presiune pe acm .... " - mai citeste careva si o i a de buna ..deci nu vad nici un motiv pt care santeti ofticat ?!
                      P.S. lovitura de berbec n are treaba cu presiunea ci cu instalatia si robinetele .
                      Si din nimicuri poti face ceva bun .

                      Comentariu

                      • cheluakame
                        Living Legend
                        • 27.oct.2012
                        • 2298

                        Răspuns la: Re: Răspuns la: Re: Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                        Postat în original de gn77b
                        nu pricep, care parte din ceea ce am scris sugereaza ca eu imi imaginez ca manometrul indica presiunea apei reci? de ce se fac atitea presupuneri gratuite despre ce nu stie cineva care pune o intrebare, inainte de a exista motive?
                        Domnule, circuitul de ACM arata cam asa .

                        Conducta apa rece retea -> Centrala termica -> Consumatori ACM

                        Presiunea acelui manometru chiar ar trebui sa scada cand deschideti robinetul, nu sa creasca. Dumneata ai in permanenta presiune in centrala din retea pe circuitul de ACM, nu doar cand deschideti robinetul de la dus.

                        Postat în original de gn77b
                        sa fie infundate la 3 robinete?
                        Nu, sa fie indundat filtrul cu polifosfat/magnetic, filtrul Y sau unul din robinetii din apropierea centralei.

                        Postat în original de gn77b
                        nu m-as mira sa aiba spre zece metri total. teava e de 15 mm la exterior.
                        Daca ati specifica si tipul tevii poate as sti si ce diametru interior are, caci acela este mai important.
                        iTermice --- Sursa ta de caldura

                        Comentariu

                        • LaurentiuE
                          Incepator
                          • 06.oct.2013
                          • 41

                          Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                          Postat în original de LaurentiuE
                          Spun de circuit pentru ca mi se-a parut suspect sa gasesc pe circuitul integrat lipit o hartie autocolanta cu niste numere pe ea si un fel de stampila cu un cerc si un 1 in el. M-a dus gandul la o placa reparata....[ATTACH=CONFIG]78854[/ATTACH] Plus ca mai e si 2-ul ala in coltul stanga sus...
                          Deci pana la urma sunt paranoic sau paote fi o placa reciclata ori defecta din fabrica si schimbat circuitul ?

                          Comentariu

                          • Scifficus
                            Membru marcant
                            • 23.iun.2013
                            • 841

                            Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                            Alea sunt indicatoare ale controlului tehnic de calitate, plus multe alte indicatii din procesul tehnologic.

                            Comentariu

                            • LaurentiuE
                              Incepator
                              • 06.oct.2013
                              • 41

                              Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                              Sa inteleg ca pe toate circuitele din toate centralele ati intalnit asa ceva. Eu am depanat la viata mea ceva aparate ori electronice ori electrocasnice dar nu am intalnit asa ceva intr-un aparat nou...

                              Comentariu

                              • Scifficus
                                Membru marcant
                                • 23.iun.2013
                                • 841

                                Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                                Am depanat si eu la viata mea mii de aparate cu electronica inclusa si am gasit tot felul de etichete si inscriptii.
                                Printre astea si centrale unde am montat thermostate de ambient. Inevitabil am avut acces la placa si am observat acele etichete.

                                Comentariu