    Buna ziua, am o problema cu centrala termica Biasi

    Cand dau drumul la apa calda, se aprinde becul rosu si intra pe avarie . O resetez de cateva ori,si isi revine;cateodata intra pe avarie necomadat la pornirea pe incalzire.

    Ce pot sa fac ?

    Comentariu

    • Radovan_eu
      Incepator
      • 06.ian.2008
      • 48

      Răspuns la: Probleme Centrala Termica

      Buna ziua. Am o centrala Ferroli Divacondens de 24kw la o casa. Anul trecut a functionat fara probleme insa anul acesta, mai exact iarna aceasta imi da foarte des eroarea A15 apoi F05, eroare legata de presostatul de aer. Prima oara, presostatul a fost blocat si pornea doar ciocanind in el. Dupa ce a fost schimbat, eroarea reapare dar centrala porneste la apasarea butonului reset. Cei de la service nu stiu ce sa ii faca, pun problema pe seama faptului ca evacuarea ar fi pozitionata spre nord, ca tubulatura este inclinata spre in sus la partea exterioara, din cauza vantului. Centrala mai are 3 ani de garantie. Ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi? Multumesc.

      Comentariu

      • yo8sbg
        Membru
        • 18.feb.2009
        • 139

        Răspuns la: Probleme Centrala Termica

        Dati mai multe detalii, de cati ani functioneaza, calitatea apei, interventii anterioare..
        Mii de multumiri OAMENILOR...

        Comentariu

        • yo8sbg
          Membru
          • 18.feb.2009
          • 139

          Răspuns la: Probleme Centrala Termica

          "Cei de la service nu stiu ce sa ii faca, pun problema pe seama faptului ca evacuarea ar fi pozitionata spre nord, ca tubulatura este inclinata spre in sus la partea exterioara, din cauza vantului. Centrala mai are 3 ani de garantie. Ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi?"
          S-o schimbe daca nu sunt in stare sa o repare!
          Mii de multumiri OAMENILOR...

          Comentariu

          • cata_melc
            Membru
            • 02.feb.2010
            • 202

            Răspuns la: Probleme Centrala Termica

            Salut,
            Imi permit sa postez aici ... nu este chiar o problema, dar este o dilema
            Daca imi achizitionez o centrala care prepara apa calda instant mai pot ulterior monta un boiler cu serpentina ?!
            Problema se pune in felul urmator: Am 2 bai principale, o baie 'de serviciu' si o bucatarie. Probabilitatea sa utilizam simultan apa calda in toate locatiile este de 1 la 1milion, insa toata lumea imi spune ca la cei 12-14l/minut apa calda produsi de centrala daca utilizez simultan 2 surse (oricare ar fi ele) o sa am apa in reprise (cald-rece-cald-rece).

            Ca o fi adevarat, ca nu o fi ... am decis sa montez si un boiler de 200L cu serpentina just in case. Dar revin la intrebarea initiala. Daca achizitionez o centrala care incalzeste si face si ACM, pot sa o leg la boiler ? Sau cumpar o centrala care doar incalzeste dar are posibilitatea (are kitul necesar) de a se conecta la un boiler extern.


            Va multumesc,

            Comentariu

            • coby
              Living Legend
              • 21.feb.2012
              • 6701

              Răspuns la: Probleme Centrala Termica

              Binenteles ca poti . Chiar nu merita sa iei o centrala doar incalzire .
              Si din nimicuri poti face ceva bun .

              Comentariu

              • Mircea G
                Living Legend
                • 14.ian.2007
                • 12085

                Răspuns la: Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                Postat în original de cata_melc
                Salut,
                ..... Daca achizitionez o centrala care incalzeste si face si ACM, pot sa o leg la boiler ? Sau cumpar o centrala care doar incalzeste dar are posibilitatea (are kitul necesar) de a se conecta la un boiler extern.
                Daca vrei boiler de 200l , mai bine ia o centrala care merge doar cu incalzire . Instalatia este foarte simpla .
                Instalatii verificari-revizii gaze

                Comentariu

                • costy1
                  Incepator
                  • 20.ian.2012
                  • 3

                  Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                  Salut,
                  Am si eu o centrala Solar de 24kw, achizitionata in urma cu 10 ani de la Romstal. Nu au fost facute interventii la ea, nu au fost inlocuite piese/componente in aceasta perioada.
                  De curand, nu vrea sa mai porneasca pentru apa calda si intra in avarie. In schimb, daca dau drumul la caldura apoi pornesc apa calda, atunci merge ! Am vazut cateva filmulete pe youtube dar si alte pareri postate in diverse site-uri, cum ca schimbatorul este cauza si ca acesta trebuie curatat . Am chemat un "specialist" care mi-a recomandat schimbarea placii electronice care costa undeva la 600 lei. Insa, nu am incredere ca este de acolo. Mai repede as merge pe varianta unui sensor care trebuie curatat .... sau chiar la filtrele aflate pe tevile ce duc la centrala si care nu cred ca au fost curatate la revizii.

                  Voi ce credeti ca ar putea fi ?

                  Comentariu

                  • costy1
                    Incepator
                    • 20.ian.2012
                    • 3

                    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                    Revin cu rezolvarea !
                    La vana cu trei cai , este o membrana cu un axa pe mijloc. La deschiderea robinetului pentru apa calda, presiunea apei impinge axul central spre un contactor ! Acel contactor are o lamela subtire care la randul ei impinge un ax care inchide circuitul electric al impulsului ce da scanteie la gaze. Acea lamela era foarte putin indoita si nu mai putea sa inchida circuitul. Nu am facut decat sa indoi putin lamela si acum central merge perfect .
                    Inainte de a remedia defectiunea, am chemat o firma pentru constatare si mi-a recomandat "calduros" schimbarea centralei pe motiv ca membrana din vana cu trei cai este rupta si inlocuirea vanei cu totul costa prea mult ! Verificand spusele omului dupa ce a plecat, am constatat ca membrana merge perfect si asa am ajuns sa deduc unde este problema si sa repar centrala.
                    Numai bine !

                    Comentariu

                    • coby
                      Living Legend
                      • 21.feb.2012
                      • 6701

                      Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                      Daca faceai si niste poze era brici ; bine ca ai rezolvat problema !
                      Si din nimicuri poti face ceva bun .

                      Comentariu

                      • costy1
                        Incepator
                        • 20.ian.2012
                        • 3

                        Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                        M-am gandit ca centrala fiind un model din 2008 -Romstal-Solar 24kw, nu mai sunt de folos nimanui acele poze.

                        Comentariu

                        • Sclipici
                          Incepator
                          • 21.iun.2017
                          • 12

                          Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                          Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20171001_202805.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	296,5 KB 
ID:	629022Am o central de aproape 2 ani, Ariston Genus Evo.
                          Aseara am descoperit ca picura, in stanga, spate, opus supapei de sigutanta (cea rosie).
                          Am pipait (nu este un acces usor), si am descoperit in dop asigurat cu o clema. Am oprit centrala, am deconectat-o, am inchis robinetii, am scos acel dop dupa ce am scos clema.
                          Acel dop din plastic, partial distrus la exterior, are in mijloc un perete foarte subtire (7-8 mm diametru, 1 mm grosime) care la randul lui avea 3 orificii de cate 1 mm in mijloc si pe acolo picura, scazand , in timp, presiunea. Odata ce presiunea scadea sub un prag minim, centrala afisa pe ecran un avertisment si nici nu mai functiona.
                          Tot caut sa cumpar acel dop si nu-l gasesc ...
                          Intre timp, am dat jos acel perete subtire din mijlocul dopului, pus taiat la dimensiune un dop de pluta, l-am fixat si am montatdopul la locul lui. Acum mai picura foarte putin/rar pentru ca dopul original este destul de "mancat si canalul unde intra clema de siguranta este partial distrus.
                          Caut sa cumpar doua-trei dopuri originale (am acelasi tip de centrala in 2 apartamente), schimbarea acelor dopuri nu dureaza mai mult de cateva minute. In caz in care nu gasesc dopurile, cred ca voi confectiona la strung, din polipropilena, acele dopuri, cu un canal pentru oringul de etansare si un canal pentru clema de siguranta....
                          Aveti idee de unde pot cumpara dopurile ?
                          Tot caut pe net ...degeaba pana acum...
                          Ultima editare de Sclipici; 02.oct.2017, 09:08.

                          Comentariu

                          • yogi72cj
                            Incepator
                            • 19.ian.2007
                            • 14

                            Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                            buna.am o centrala feroli econcept 25a si o folosesc de vreo 2 ani.in documentatie spune ca se regleaza singura intre 8kw si 25kw.am o casa de 200m2 dar e locuit decat etajul si resul caloriferelor au robineti termostatati reglati pe 15'.cele 3 dormitoare au caloriferele pornite la maxim.am uramtoarea problema:termostatul comanda centrala care merge sa zicem 30 minute cu agentul termic reglat pe 60' si la flacara unde am 3 liniute merge cu o singura liniuta.apoi brusc fara sa intervin eu pe instalatie trece flacara pe 3 liniute si creste temperatura pana la 70-80'.de unde stia ea ce putere are nevoie?face o diferenta intre tur si retur?sau daca nu reuseste decupleaza termostatul in 30 min trece singura pe puterea maxima?are ceva reglaje de putere in meniu?multumesc
                            ai reusit?continua
                            N-ai reusit?continua

                            Comentariu

                            • leand
                              Incepator
                              • 11.oct.2017
                              • 1

                              Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                              Buna ziua

                              -am si eu o problema la centrala vitopend WH1D 24 KW ,pe partea de incalzire .
                              problema apare cand temperatura agentului ajunge cam pe la 60 de grade se mareste flacra la arzator sise aude un anume suierat(fluierat) care se aude si in radiatoare (este destul de suparator mai ales noaptea ) .
                              -pe partea de preparare apa calda nu se aude . mentionez ca serpentina si schimbatorul au fost spalate(tratate) contra depunerii dar sunetul a ramas.
                              daca ma poate ajuta cineva sau daca ati mai intampinat astfel de probleme ? Va Multumesc !

                              Comentariu

                              • Florin78
                                Incepator
                                • 04.sep.2010
                                • 76

                                Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                                Am pus în funcțiune un ferroli sfl5. Nu reușesc sa i dau de cap cu regulatorul de tiraj. Acesta funcționează automat? La mine îl.rotesc manual pentru a avea tiraj. Nu ar trebui sa închidă și sa deschidă usita pe măsură ce creste temperatura pana la cea setata iar apoi sa deschidă când scade? Câteva sfaturi ar fi binevenite. Mulțumesc