    Postat în original de DanielSD
    Am si eu o problema la o centrala termica Junkers Eurostar de 24 kw.

    Cand porneste incalzirea si incepe sa depeseasca temperatura de 60-64 grade
    incepe sa se auda un zgomot cam ciudat - mici pocnituri ca niste lovituri
    de berbec , un fel de scartaituri si se aude de parca ar fierbe apa inauntru.

    Presiunea apei in instalatie este in zona verde 1,2 - 1,3 bar.

    Mentionez ca pe apa calda menajera se comporta perfect.

    Daca cumva s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema as fi recunoscator
    daca mi-ar spune care este cauza si cum s-a rezolvat .

    Va multumesc si astept raspuns.
    pai cel mai probabil ai depunere de calcar in schimbatorul de caldura.

    Comentariu

    • bardezi
      Membru
      • 21.ian.2008
      • 242

      #77
      Am o CT Centrala Termica Baxi Luna 3 System HT 1330MP- 33kw cu boiler extern pe care am pus-o in functiune in toamna, iar in aceasta iarna am pornit-o conform manualului, pentru functia de incalzire.
      Problema mea este ca nu stiu sa pornesc circuitul de incalzire a boiler-ului extern.
      Mentionez ca nu am montat senzorul de exterior - daca are vreo legatura (?!)
      Vreau, de la specialisti, doua informatii:
      1. cum se porneste circuitul de ACM?
      2. unde este indicat sa se monteze sonda (senzorul) de exterior?

      Comentariu

      • Consultant climatizare
        Moderator
        • 17.oct.2007
        • 3606

        #78
        Neavand acces la manualul centralei nu am cum sa va ajut, dar in mod sigur o sa va raspunda cineva care a mai lucrat cu modelul respectiv de centrala.

        Comentariu

        • leo009
          Incepator
          • 27.oct.2010
          • 1

          #79
          Probleme instalatie centrala lemne vidrarius

          Buna ziua;daca exista cineva binevoitor si priceput sa ma ajute si pe mine i as fi recunoscator.Problema o reprezinta instalatia centralei pe care o detin,este vorba de un vidrarius.De ceva timp imi picura prin mai multe locuri.A inceput pe la o supapa,apoi problema acolo s a rezolvat de la sine.In schimb pe parcursul a 2-3 sapt aceasta problema a persistat in alte 3-4 locuri;in sensul ca se opreste din picurat dintr un loc si incepe in altul...tot asa.

          Comentariu

          • IONUTBLV
            Incepator
            • 01.dec.2010
            • 38

            #80
            De o zi nu mai merge centrala, imi apare acest bec, el palpaie rosu

            Gaz am la aragaz, dar la centrala nu ajunge, sau nu stiu ce doamne iarta-ma are


            Comentariu

            • Consultant climatizare
              Moderator
              • 17.oct.2007
              • 3606

              #81
              Ce model este centrala ?

              Comentariu

              • bardezi
                Membru
                • 21.ian.2008
                • 242

                #82
                Postat în original de Consultant climatizare
                Neavand acces la manualul centralei nu am cum sa va ajut, dar in mod sigur o sa va raspunda cineva care a mai lucrat cu modelul respectiv de centrala.
                Incerc sa scanez paginile respective din manual. ideea este ca sunt inca "in santier" si mai am de pus vreo doua calorifere pe pozitie si abia dupa aceea o sa chem "service-ul autorizat".

                Cred ca "crinaelena" era familiarizat/a cu acest tip de centrale

                Comentariu

                • RedLabel
                  Incepator
                  • 02.feb.2011
                  • 3

                  #83
                  Probleme centrala Viessmann Vitopend 100 WH1D

                  Buna ziua...am o centrala Vitopen 100 WH1D (afisaj LCD) montata in 2009 cu garantie 3 ani...

                  1. Atunci cand functioneaza pe ACM...la deschiderea unei baterii..am observat ca se incalzeste (incet) si returul de la calorifere...teava mai groasa ultima din partea dreapta cum te uiti la centrala...este normal?

                  2. La trecerea de pe ACM pe incalzire calorifere si invers, sau la pornirea incalzirii pe oricare din cele 2 (ACM/calorifere) se aude in centrala un fel de "carait" vreo 5 secunde ...in rest centrala functioneaza in parametri normali (parerea mea), presiunea e ok...ce parere aveti?

                  Va multumesc.
                  Toate cele bune.

                  Comentariu

                  • cosmintr
                    Membru Marcant
                    • 30.iul.2006
                    • 568

                    #84
                    Pai daca se incalzesc caloriferele si apa calda lasa de dorit, nu mai e asa calda inseamna ca vana cu trei cai e blocata. Am patit si eu mai demult la un o centrala, se poate desface si curata vana si monta inapoi. In mod normal cei care fac service ar trebui sa o curete o data pe an sau la doi ani.
                    Pe de alta parte, citind instructiunile oricarei centrale termice, veti descoperii ca producatorii recomanda ca circuitul de incalzire, sa aiba min un calorifer legat, cand centrala respectiva functioneaza pentru apa calda sau caldura.
                    Daca se incalzeste totusi circuitul de incalzire(la producerea apei calde menajere) cred ca incepe sa se blocheze vana care se poate curata, schimba. Nu fac service la centrale dar m-am lovit si eu de problemele lor acasa.

                    Comentariu

                    • Art23
                      Incepator
                      • 18.sep.2010
                      • 1

                      #85
                      Buna ziua.

                      Apa calda care vine din centrala are o presiune extrem de mica (0.6l/minut).
                      A mai avut cineva aceasta problema?
                      Cum se poate rezolva?

                      Am scos centrala din priza iar presiunea este aceeasi .
                      In acest caz,problema ar fi la alimentarea cu apa rece ?

                      Multumesc.

                      Comentariu

                      • Consultant climatizare
                        Moderator
                        • 17.oct.2007
                        • 3606

                        #86
                        Incercati sa verificati presiunea apei reci la intrarea in centrala, daca acolo este presiune suficienta atunci e clar ca problema este in centrala.

                        Comentariu

                        • _vrx_
                          Incepator
                          • 19.mai.2010
                          • 17

                          #87
                          Salutare

                          Am o centrala baxi eco 3 la care variaza mult temperatura apei calde (intervale scurte de timp )

                          Are cineva idee ce as putea sa ii fac ?

                          Comentariu

                          • Consultant climatizare
                            Moderator
                            • 17.oct.2007
                            • 3606

                            #88
                            Cea mai buna si sigura solutie ar fi sa chemati pe cineva de la un service autorizat.

                            Comentariu

                            • JKoder
                              Incepator
                              • 30.oct.2010
                              • 7

                              #89
                              Cum sa cresc presiunea ?

                              Buna!
                              Am o problema la instalatia de apa si de aici la centrala termica. Problema este urmatoarea: NU pot sa ridic presiunea din centrala mai mult de 0.8 bari ( maxim ) . Stiu ca ar fii indicat 1-1.2 bari pentru o functionare corecta.

                              Ma poate ajuta cine cu idei cum sa am o presiune mai mare de apa ?
                              Stau la etajul 4 ... deci presiunea apei este foarte mica.

                              Multumesc.
                              ( Mi s-a zis sa postez in acest topic )

                              Comentariu

                              • ciubuc1x
                                Incepator
                                • 24.dec.2010
                                • 70

                                #90
                                Re: Cum sa cresc presiunea ?

                                Postat în original de JKoder
                                Buna!
                                Am o problema la instalatia de apa si de aici la centrala termica. Problema este urmatoarea: NU pot sa ridic presiunea din centrala mai mult de 0.8 bari ( maxim ) . Stiu ca ar fii indicat 1-1.2 bari pentru o functionare corecta.

                                Ma poate ajuta cine cu idei cum sa am o presiune mai mare de apa ?
                                Stau la etajul 4 ... deci presiunea apei este foarte mica.

                                Multumesc.
                                ( Mi s-a zis sa postez in acest topic )
                                ai barometru montat undeva pe apa menajera?presiunea din centrala o poti ridica in functie de apa menajera,ai un robinet pe care il deschizi iti ajunge apa la presiunea dorita apoi il inchizi.