Probleme Centrala Termica

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Consultant climatizare
    Moderator
    • 17.oct.2007
    • 3639

    #76
    Da, merita sa cumparati un stabilizator de tensiune.
    In primul rand veti proteja placa centralei.

    Postat în original de Consultant climatizare
    Din cate stiu exista pe piata solutii speciale pentru centrale termice, voi reveni cu un mesaj cu o recomandare.
    calorserv.ro/produse/solutie-curatare-calcar-pentru-instalatii-termice-max-dr-energic-5-kg-AQUMAXDRENERG5

    Solutie curatare calcar centrale termice.

    Comentariu

    • andreisuu
      Incepator
      • 05.ian.2011
      • 3

      #77
      Buna ziua.
      Ai mei au Westen 20FP si are urmatoarea problema (de la un timp ~ 1 an): Daca este folosita mult timp apa calda se aude o pocnitura si se inchide flacara de veghe. Dupa asta dureaza foarte mult ca sa reusim sa reaprindem flacara.
      Unde poate fi problema?
      Acest lucru nu se intampla f des doar din cand in cand.

      Comentariu

      • sclipitor
        Incepator
        • 06.mar.2007
        • 13

        #78
        Postat în original de DANCO2010
        Buna ziua,

        Centrala mea termica da semne de colmatare a schimbatorului termic, la incalzire - ”sforaie” la nivel maxim si intra in pendulare, stabilizarea electronica a flacarii facandu-se greu.
        Daca golesc circuitul de incalzire (momentan, apa de robinet) si il incarc din nou cu apa si Calgon (ce se recomanda la masina de spalat), as putea spera la o curatare in functionare a centralei?
        S-ar dizolva in timp depunerile din circuitul schimbatorului termic?
        Este contraindicata o asemenea masura, pentru viata centralei si a sistemului?

        Va multumesc anticipat!

        CALGON NU este detartrant! Nu curata calcarul ! Adaugat in masina de spalat impiedica depunerea calcarului din apa pe diverse parti metalice mai ales ale masinii de spalat.Schimbatorul termic se scoate daca este cel secundar si se curata cu solutie detartranta.
        Il curata chiar si cel din comert, diverse marci. Se adauga si se lasa minim un minut apoi se clateste si se urmareste daca iese mizerie. Se mai repeta odata operatia daca este necesar. Schimbatorul primar trebuie demontat de catre personalul de la service.
        Dar eu va recomand pentru curatarea chiar a schimbatorului secundar sa chemati de la service deoarece costa in jur de 10 euro plus tva.Merita sa chemati de la service deoarece va acorda si garantie pt lucrarea efectuata.

        ps: Sfat pentru toti posesorii de centrale termice ! Nu interveniti voi fratilor la centrala termica pentru ca sunt atatea chitibusuri pe care nu le stiti.Chemati personal calificat si veti vedea ca pana la urma merita toti banii.

        Comentariu

        • draku
          Membru marcant
          • 12.mar.2007
          • 343

          #79
          Solicit ajutorul pentru o cunostinta a mea care are centrala din titlu si care a inceput sa faca probleme pe partea de ACM.
          Mai exact, cand se deschide robinetul de apa calda centrala porneste, functioneaza cateva secunde apoi se opreste. Porneste iar dupa cateva secunde si tot asa.
          Deci functioneaza intermitent.
          Zilele trecute a fost schimbata vana cu 3 cai, fara rezultat.
          Pe incalzire nu face probleme, functioneaza corect.
          Orice idee este binevenita.
          Multumesc

          Comentariu

          • draku
            Membru marcant
            • 12.mar.2007
            • 343

            #80
            nimeni?

            Comentariu

            • liviu2004
              Membru marcant
              • 03.ian.2007
              • 508

              #81
              raspunsul de pe topicul deschis nu te coafeaza? il mai transcriu eu o data: masoara impedanta senzorului ntc de temperatura, parca asa scria.

              Comentariu

              • DanielSD
                Incepator
                • 19.ian.2011
                • 1

                #82
                Am si eu o problema la o centrala termica Junkers Eurostar de 24 kw.

                Cand porneste incalzirea si incepe sa depeseasca temperatura de 60-64 grade
                incepe sa se auda un zgomot cam ciudat - mici pocnituri ca niste lovituri
                de berbec , un fel de scartaituri si se aude de parca ar fierbe apa inauntru.

                Presiunea apei in instalatie este in zona verde 1,2 - 1,3 bar.

                Mentionez ca pe apa calda menajera se comporta perfect.

                Daca cumva s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema as fi recunoscator
                daca mi-ar spune care este cauza si cum s-a rezolvat .

                Va multumesc si astept raspuns.

                Comentariu

                • ciubuc1x
                  Incepator
                  • 24.dec.2010
                  • 70

                  #83
                  Postat în original de DanielSD
                  Am si eu o problema la o centrala termica Junkers Eurostar de 24 kw.

                  Cand porneste incalzirea si incepe sa depeseasca temperatura de 60-64 grade
                  incepe sa se auda un zgomot cam ciudat - mici pocnituri ca niste lovituri
                  de berbec , un fel de scartaituri si se aude de parca ar fierbe apa inauntru.

                  Presiunea apei in instalatie este in zona verde 1,2 - 1,3 bar.

                  Mentionez ca pe apa calda menajera se comporta perfect.

                  Daca cumva s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema as fi recunoscator
                  daca mi-ar spune care este cauza si cum s-a rezolvat .

                  Va multumesc si astept raspuns.
                  pai cel mai probabil ai depunere de calcar in schimbatorul de caldura.

                  Comentariu

                  • bardezi
                    Membru
                    • 21.ian.2008
                    • 243

                    #84
                    Am o CT Centrala Termica Baxi Luna 3 System HT 1330MP- 33kw cu boiler extern pe care am pus-o in functiune in toamna, iar in aceasta iarna am pornit-o conform manualului, pentru functia de incalzire.
                    Problema mea este ca nu stiu sa pornesc circuitul de incalzire a boiler-ului extern.
                    Mentionez ca nu am montat senzorul de exterior - daca are vreo legatura (?!)
                    Vreau, de la specialisti, doua informatii:
                    1. cum se porneste circuitul de ACM?
                    2. unde este indicat sa se monteze sonda (senzorul) de exterior?

                    Comentariu

                    • Consultant climatizare
                      Moderator
                      • 17.oct.2007
                      • 3639

                      #85
                      Neavand acces la manualul centralei nu am cum sa va ajut, dar in mod sigur o sa va raspunda cineva care a mai lucrat cu modelul respectiv de centrala.

                      Comentariu

                      • leo009
                        Incepator
                        • 27.oct.2010
                        • 1

                        #86
                        Probleme instalatie centrala lemne vidrarius

                        Buna ziua;daca exista cineva binevoitor si priceput sa ma ajute si pe mine i as fi recunoscator.Problema o reprezinta instalatia centralei pe care o detin,este vorba de un vidrarius.De ceva timp imi picura prin mai multe locuri.A inceput pe la o supapa,apoi problema acolo s a rezolvat de la sine.In schimb pe parcursul a 2-3 sapt aceasta problema a persistat in alte 3-4 locuri;in sensul ca se opreste din picurat dintr un loc si incepe in altul...tot asa.

                        Comentariu

                        • IONUTBLV
                          Incepator
                          • 01.dec.2010
                          • 38

                          #87
                          De o zi nu mai merge centrala, imi apare acest bec, el palpaie rosu

                          Gaz am la aragaz, dar la centrala nu ajunge, sau nu stiu ce doamne iarta-ma are


                          Comentariu

                          • Consultant climatizare
                            Moderator
                            • 17.oct.2007
                            • 3639

                            #88
                            Ce model este centrala ?

                            Comentariu

                            • bardezi
                              Membru
                              • 21.ian.2008
                              • 243

                              #89
                              Postat în original de Consultant climatizare
                              Neavand acces la manualul centralei nu am cum sa va ajut, dar in mod sigur o sa va raspunda cineva care a mai lucrat cu modelul respectiv de centrala.
                              Incerc sa scanez paginile respective din manual. ideea este ca sunt inca "in santier" si mai am de pus vreo doua calorifere pe pozitie si abia dupa aceea o sa chem "service-ul autorizat".

                              Cred ca "crinaelena" era familiarizat/a cu acest tip de centrale

                              Comentariu

                              • RedLabel
                                Incepator
                                • 02.feb.2011
                                • 3

                                #90
                                Probleme centrala Viessmann Vitopend 100 WH1D

                                Buna ziua...am o centrala Vitopen 100 WH1D (afisaj LCD) montata in 2009 cu garantie 3 ani...

                                1. Atunci cand functioneaza pe ACM...la deschiderea unei baterii..am observat ca se incalzeste (incet) si returul de la calorifere...teava mai groasa ultima din partea dreapta cum te uiti la centrala...este normal?

                                2. La trecerea de pe ACM pe incalzire calorifere si invers, sau la pornirea incalzirii pe oricare din cele 2 (ACM/calorifere) se aude in centrala un fel de "carait" vreo 5 secunde ...in rest centrala functioneaza in parametri normali (parerea mea), presiunea e ok...ce parere aveti?

                                Va multumesc.
                                Toate cele bune.