Probleme Centrala Termica

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • alina24
    Incepator
    • 09.feb.2012
    • 1

    Buna ziua, am o ct Viessmann Vitopend 100 WH1D cu o MARE problema. Pe 7 ian nu a mai pornit incalzirea, incerca sa incalzeasca si dupa 10-20 sec se oprea. Am chemat service-ul care a contatat defectarea pompei - schimbat pompa si curatat bazinul pt incalzire apa calorifer (nu stiu termenii tehnici), per total 1200 lei. Acum doua saptamani aceeasi problema frig in casa, incearca sa incalzeasca si se opreste - chemat service-ul care a schimbat ambientul fara fir cu unul cu fir (au dat vina pe ambient, dar .... ei stiu mai bine). Ieri dimineata aceeasi problema !!!!! La incalzirea apei calde nu este nici o problema.
    Vreau sa stiu daca a mai intampinat cineva aceasta problema sau daca aveti sugestii. Centrala nu mai are garantie (4 ani) si platesc fiecare deplasare, dar se pare degeaba, problema persista.
    Va multumesc anticipat.

    Comentariu

    • Consultant climatizare
      Moderator
      • 17.oct.2007
      • 3606

      Postat în original de maveso
      am si eu o centrala immergaz eolo mini 28 si am probleme cu apa calda adika nu imi da apa calda deloc . flacara imi pleaca cand dau drumu la apa dar nu incalzeste deloc poate ma puteti ajuta
      Probabil este schimbatorul de caldura infundat, chemati pe cineva de la un service autorizat.

      Comentariu

      • arn
        Incepator
        • 03.mar.2012
        • 7

        Buna ziua
        Am urmatoarea problema cu o centrala Buderus 24 kw.
        La inceputul iernii i-am efectuat o verificare ocazie cu care am curatat schimbatorul de caldura precum si celelalte piese mobile ale acesteia. Dupa aceasta revizie am urmatoarea problema> de foarte multe ori centrala trece pe avarie atat la scimbarea utilizarii de producere a apei calde cat si la schimbarea producerii de caldura la apa calda. Dupa restart isi revine. Mai dificil este atunci cand ii dau reset pentru apa calda pentru ca trebuie sa repet aceasta operatie de cel putin 4 ori.
        Referitor la aceasta problema - s-a mai intalnit cineva cu ceva similar? cum poate fi remediata aceasta problema. Apelarea la o firma specializata este arhicunoscuta, daca cunoasteti alt procedeu sunt interesat. Va multumesc

        Comentariu

        • Consultant climatizare
          Moderator
          • 17.oct.2007
          • 3606

          Probabil este o problema de automatizare de la un senzor sau de la placa electronica a centralei, imi pare rau sa va dezamagesc dar apelarea la o firma de serive pentru centrale ar fi cam singura solutie daca nu cumva aveti pe cineva cunoscut care se pricepe.

          Comentariu

          • arn
            Incepator
            • 03.mar.2012
            • 7

            Multumesc pentru sfat. Am sa va comunic solutia finala atunci cand o sa am raspunsul corect.

            Comentariu

            • Consultant climatizare
              Moderator
              • 17.oct.2007
              • 3606

              Cu placere, asteptam raspunsul.

              Comentariu

              • coby
                Living Legend
                • 21.feb.2012
                • 6865

                presiunea apei calde menajere prea slaba

                Buna ziua ,
                dupa cum spune si titlul am o problema la presiunea apei calde , stau la casa si am apa din retea , si detin o centrala termica cu tiraj fortat de 24 kw . Problema e ca de multe ori cand vrem sa facem un dus presiunea apei calde vine cu taraita , cateodata are debit rezonabil , am facut tot ce am putut am curatat toate conductele, filtrele , bateriile de apa si tot asa . Un vecin mi a zis ca e slaba presiunea apei pe strada si ca asta este probabil cauza . Eu va intreb exista ceva solutie sa montez o pompa inainte de centrala ceva care sa sporeasca debitul sau ce sa fac ca ( nevasta deja imi scoate peri albi ca nu i presiune ca la bloc ) , va rog dati mi o idee, multumesc
                Si din nimicuri poti face ceva bun .

                Comentariu

                • cad
                  Incepator
                  • 16.oct.2006
                  • 78

                  poti cu hidrofor

                  Comentariu

                  • coby
                    Living Legend
                    • 21.feb.2012
                    • 6865

                    Postat în original de cad
                    poti cu hidrofor
                    bun si cum fac ? unde l montez si ce fel de hidrofor trebuie sa i au ? ce putere , da mi niste detalii dupa ce ar trebui sa ma orientez , merci
                    Si din nimicuri poti face ceva bun .

                    Comentariu

                    • radu_cracu
                      Incepator
                      • 26.sep.2006
                      • 36

                      Orice hidrofor este bun, adica si cele mai mici acopera un consum normal intr-o casa cu boua bai si o bucatarie. De preferat este ca hidroforol sa fie legat la retea printr-un vas tampon 100-200 l, in felul acesta ai si o rezerva de apa. Daca vrei sa il legi direct iti recomand sa folosesti urmatoarea schema atasata. Presiunea la hidrofor o rglezi in asa fel incat sa porneasca doar atunci cand nu ai suficienta presiune la retea. Supapele de sens sa fie de calitate. Atentie la sensul lor, trebuie sa fie amandoua cu sageata spre casa. Daca vrei sa maresti presiunea tot timpul atunci renunta la partea de jos a schemei.

                      Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Untitled.jpg 
Afișări:	1239 
Mărime:	10,5 KB 
ID:	600721
                      IEFTIN SI BUN NU EXISTA
                      PROST DAR SCUMP, DIN PACATE, EXISTA

                      Comentariu

                      • Mircea_G
                        Living Legend
                        • 14.ian.2007
                        • 12199

                        Postat în original de radu_cracu
                        ............. De preferat este ca hidroforol sa fie legat la retea printr-un vas tampon 100-200 l, in felul acesta ai si o rezerva de apa. Daca vrei sa il legi direct iti recomand sa folosesti urmatoarea schema atasata. Presiunea la hidrofor o rglezi in asa fel incat sa porneasca doar atunci cand nu ai suficienta presiune la retea. Supapele de sens sa fie de calitate.............
                        Este interzisa legarea hidroforului direct la reteaua de apa . Apa se trage numai din vas tampon.
                        Vasul tampon ar trebui sa fie special pt apa potabila si calculat nu mai mare decit consumul de apa pt o zi .
                        Instalatii verificari-revizii gaze

                        Comentariu

                        • vdragos_2000
                          Incepator
                          • 04.dec.2008
                          • 33

                          pierde apa instalatia termica ?

                          Buna ziua,

                          am o centrala termica vision 28 kw, are 2 ierni la activ. tevile de caldura sunt ingropate in sapa.
                          si iarna trecuta si iarna aceasta am avut urmatoarea problema : de vreo 8 ori / iarna nu a mai pornit centrala, m-am trezit cu eroare din cauza presiunii insuficienta la apa din instalatie.
                          de fiecare data am bagat apa.
                          in mod normal stiu ca nu ar avea de ce sa aiba pierderi, e un circuit inchis; toate caloriferele merg, au fost aerisite la inceputul iernii trecute.
                          e posibil sa fie indicatorul de presiune al centralei defect ?
                          e posibil sa pierd apa pe undeva pe traseu ? nu am observat la niciun calorifer pierderi de apa, si nici pe vreun plafon sau podea.
                          exista vreun aparat (infrarosii sau ceva de genul) cu care s-ar putea verifica traseul?

                          multumesc
                          Dragos

                          Comentariu

                          • fflorin
                            Incepator
                            • 30.oct.2010
                            • 33

                            Vezi postarea mea

                            Comentariu

                            • uwu
                              Incepator
                              • 06.nov.2011
                              • 5

                              Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                              buna ziua,
                              am o centrala de apratament Beretta. am oprit caldura, am trecut-o pe vara. ieri am constatat cand am iesit din casa urmatoarea chestie:
                              folosisem apa calda la baie, iar pompa nu se oprise. cand m-am uitat la contoarul de gaz se invartea, incet dar se invartea.
                              ce sa fie? repet, apa calda era oprita, iar pompa mai functiona ceva timp. dar de ce sa consume gaz cand merge pompa doar?

                              Va multumesc anticipat

                              Comentariu

                              • Consultant climatizare
                                Moderator
                                • 17.oct.2007
                                • 3606

                                Răspuns la: pierde apa instalatia termica ?

                                Postat în original de vdragos_2000
                                Buna ziua,

                                am o centrala termica vision 28 kw, are 2 ierni la activ. tevile de caldura sunt ingropate in sapa.
                                si iarna trecuta si iarna aceasta am avut urmatoarea problema : de vreo 8 ori / iarna nu a mai pornit centrala, m-am trezit cu eroare din cauza presiunii insuficienta la apa din instalatie.
                                de fiecare data am bagat apa.
                                in mod normal stiu ca nu ar avea de ce sa aiba pierderi, e un circuit inchis; toate caloriferele merg, au fost aerisite la inceputul iernii trecute.
                                e posibil sa fie indicatorul de presiune al centralei defect ?
                                e posibil sa pierd apa pe undeva pe traseu ? nu am observat la niciun calorifer pierderi de apa, si nici pe vreun plafon sau podea.
                                exista vreun aparat (infrarosii sau ceva de genul) cu care s-ar putea verifica traseul?

                                multumesc
                                Nu cred ca este o problema de scurgeri in pereti sau in pardoseala ci robinetul de reincarcare sau supapa de siguranta.

                                Postat în original de uwu
                                buna ziua,
                                am o centrala de apratament Beretta. am oprit caldura, am trecut-o pe vara. ieri am constatat cand am iesit din casa urmatoarea chestie:
                                folosisem apa calda la baie, iar pompa nu se oprise. cand m-am uitat la contoarul de gaz se invartea, incet dar se invartea.
                                ce sa fie? repet, apa calda era oprita, iar pompa mai functiona ceva timp. dar de ce sa consume gaz cand merge pompa doar?

                                Va multumesc anticipat
                                La ce pompa va referiti ?

                                Comentariu

                                Procesare...