  • Neluc
    Membru
    • 14.sep.2009
    • 216

    #61
    Minimax este identica cu biassi parva - are un fluxostat pretentios la apa dura si schimbator in placi predispus la colmatare, daca este produs 2003-2004 mai bine renuntati la ea - preturi foarte mari la piese de schimb.
    citeste manualul utilizatorului,apoi solicita ajutorul service !!!

    Comentariu

    • sig
      Incepator
      • 06.dec.2006
      • 14

      #62
      Buna tuturor.
      Am o centrala de perete Mistral si de ceva timp am senzatia ca scapa ceva din interiorul ei (din gazele arse). Microcentrala este montata intr-o incapere separata.
      Imi imaginez ca o camera de ardere a unei microcentrale trebuie sa fie perfect etansa, ea fiind formata dintr-un ansamblu de table din otel.
      • 1. In consecinta, se poate ca eventual garnitura de etansare dintre tablele de otel sa se fi depreciat (sa fie sfaramitata pe alocuri) si din aceasta cauza sa scape gaze arse din camera de ardere?
        2. Cu ce sunt etansate tablele din otel care formeaza camera de ardere? Cumva din azbest?
        3. In caz afirmativ la intrebarea a 2-a, microcentrala fiind cumparata de noua prin 2004, se mai fabrica in perioada aceea microcentrale murale captusite cu azbest?
        4. In cazul in care e posibil sa fie captusita cu azbest, gazele arse care le simt in jurul microcentralei pot contine particule de azbest si in consecinta sa fie foarte nocive (cancerigene)?
        5. Cum si cu ce pot reface etansarea camerei de ardere?
      Multumesc anticipat pentru lamuriri.

      P.S. Microcentrala nu alerteaza prin nici un led rosu ca ceva ar fi in neregula. (de ex. ca ventilatorul/tirajul fortat nu functioneaza) deci raman la ideea ca etansarea camerei de ardere are scapari. Gresesc ?

      Numai bine.

      Comentariu

      • iubescfemeilefrumoase
        Incepator
        • 02.nov.2005
        • 54

        #63
        Salutare tuturor.

        Vin si eu cu o problema la o centrala Saunier Duval Thema Classic F24.

        De la o vreme, atunci cand centrala porneste face un zgomot ciudat care dupa 10-20 secunde dispare (un fel de uruit) la care daca pun mana pe cosul de evacuare sau incerc sa "misc" nitel de centrala dispare.
        Alt zgomot (ca un duduit incet) apare cand porneste pe incalzire. Am ascultat cu urechea la pompa insa nu de acolo vine ci mai degraba de undeva dinspre vasul de expansiune.
        Schimbatorul secundar a fost curatat precum si vana cu trei cai inlocuita la ultima verificare.
        Insa schimbatorul primar nu a fost niciodata curatat desi am avut probleme cu cel secundar in urma folosirii unor calorifere din fonta vechi. Inainte sa ii chem, iar pe cei de la service astept posibile raspunsuri pentru care va multumesc anticipat.
        Daca va fi sa furi fura o sarutare !

        Comentariu

        • Consultant climatizare
          Moderator
          • 17.oct.2007
          • 3639

          #64
          Chemati pe cineva de la un service specializat, fara ca cineva sa vada centrala nu prea poate sa spuna exact ce are.

          Comentariu

          • DANCO2010
            Incepator
            • 02.ian.2010
            • 3

            #65
            Buna ziua,

            Centrala mea termica da semne de colmatare a schimbatorului termic, la incalzire - ”sforaie” la nivel maxim si intra in pendulare, stabilizarea electronica a flacarii facandu-se greu.
            Daca golesc circuitul de incalzire (momentan, apa de robinet) si il incarc din nou cu apa si Calgon (ce se recomanda la masina de spalat), as putea spera la o curatare in functionare a centralei?
            S-ar dizolva in timp depunerile din circuitul schimbatorului termic?
            Este contraindicata o asemenea masura, pentru viata centralei si a sistemului?

            Va multumesc anticipat!
            Sa traiti... mult, D.C

            Comentariu

            • Consultant climatizare
              Moderator
              • 17.oct.2007
              • 3639

              #66
              Din cate stiu exista pe piata solutii speciale pentru centrale termice, voi reveni cu un mesaj cu o recomandare.

              Comentariu

              • tamango
                Incepator
                • 03.dec.2009
                • 9

                #67
                nu stiu sa conectez un cronotermostat - HELP

                Va salut,

                Ma aflu in impas cu un cronotermostat wireless Computherm Q7 RF pe care l-am cumparat pentru o centrala Viessmann Vitopend 222. am crezut ca o sa ma descurc singur cu legarea termostatului la centrala dar cred ca imi prind urechile.
                Nu imi este clara nici compatibilitatea intre cele doua (centrala/cronotermostat) am aici: centrale-termice.ro/files/u1/Vitopend-222-WHSA.pdf instructiunile centralei unde se precizeaza unde se pot conecta o serie de accesorii, dar eu nu stiu cu care anume dintre acele aparate sa asimilez Q7 RF.
                De asemenea din ceea ce am citit pe acolo este posibil sa fie nevoie de ceva codari pentru ca centrala sa stie ca are un termostat de ambianta legat la ea.

                Ma poate ajuta cineva cu o parere competenta?

                multumesc

                Comentariu

                • liviu2004
                  Membru marcant
                  • 03.ian.2007
                  • 508

                  #68
                  Termostatul se leaga la conectorul 96, ultimele fire din dreapta, cele marcate la modulul B.

                  centrale-termice.ro/files/u1/Automatizari/Vitotrol-100-UTD-Instructiuni-de-montaj.pdf

                  Comentariu

                  • tamango
                    Incepator
                    • 03.dec.2009
                    • 9

                    #69
                    Inteleg deci ca acest cronotermostat poate fi asimilat cu Vitotrol 100 - care dintre ele, UTD sau UTA?
                    Adica firele de comanda sunt cele doua din dreapta, L si 1, de unde alimentez receptorul?
                    Din aceeasi regleta 96 (L si N) sau direct de pe alimentarea centralei?

                    multumesc pentru sfaturi

                    Comentariu

                    • liviu2004
                      Membru marcant
                      • 03.ian.2007
                      • 508

                      #70
                      L si 1. Se scoate puntea de la conectori si se leaga firele de la cutia receptorului wireless. Cum se alimenteaza receptorul wireless in sine, din alta parte L si N separat.

                      Important: contactul de la receptor catre centrala trebuie sa fie potential-free, fara tensiune.

                      Comentariu

                      • tamango
                        Incepator
                        • 03.dec.2009
                        • 9

                        #71
                        Am inteles.

                        L si 1 deci sunt comanda si nu au tensiune pe ele, ci doar inchid circuitul atunci cand este cazul.

                        Voi alimenta receptorul de pe regleta de alimentare a centralei cu L si N.

                        Revin cu rezultatul.

                        Multumesc mult!

                        Comentariu

                        • liviu2004
                          Membru marcant
                          • 03.ian.2007
                          • 508

                          #72
                          L1 si N au tensiune pe ele, din centrala. Important e in receptor sa nu aiba alta tensiune ca o sa se pupe intre ele intr-un mod nefericit si urat mirositor.

                          Comentariu

                          • gavet
                            Incepator
                            • 19.dec.2010
                            • 1

                            #73
                            probleme cu Biasi Parva

                            Ma poate ajuta cineva cu o explicatie?
                            Centrala mentionata (BIASI PARVA) se opreste la 3 secunde dupa aprindere; face vreo cateva cicluri de astea (aprindere-ardere 3 secunde-oprire) apoi intra pe avarie(ledul rosu intermitent).
                            Dupa ce i-am scos carcasa camerei de ardere centrala functioneaza bine.

                            Care e explicatia? Stie cineva?

                            Tubulatura de evacuare nu e infundata/ nu are alte probleme.
                            O fi defect senzorul de presiune a aerului? sau ventilatorul slab?
                            DIY- addict

                            Comentariu

                            • Ranettius
                              Membru Marcant
                              • 18.oct.2005
                              • 592

                              #74
                              Cred ca ma alatur si eu celor cu probleme. Am o centrala Ariston Genus 35FF si vad ca de vreo 3 zile, mai ales seara, dupa ce utilizam mai mult acm, centrala fiind in standby (pe display arata temperatura agent termic), se aude zgomotul specific ca si cum ar porni, insa numai pt o secunda. Flacara nu porneste. Iar pe display, temperatura agentului termic incepe si creste, de ex de la 62 sare la 71, chiar 81, apoi scade repede.

                              Ieri a facut de 2 ori asa, in seara asta vad ca din nou.

                              In plus, am observat niste picaturi de apa la olandezul ce leaga teava de pex la intrarea apa rece in centrala. Din ce am vazut, metalul de la olandez e foarte rece (apa e foarte rece). Se poate cumva sa fie condens? Centrala functioneaza de ceva vreme, din toamna, e prima data cand vad picaturi de apa ce se scurg pe teava.

                              Am sters teava si nu mai curge nimic, la pipait se simte numai metalul rece...

                              Ceva sfaturi? Oricum o sa sun si la garantie, insa as dori si pareri competente de aici. Multumesc

                              Comentariu

                              • Ranettius
                                Membru Marcant
                                • 18.oct.2005
                                • 592

                                #75
                                Revin. Am sunat dimineata la reprez Ariston si, dupa descriere, pare sa nu fie problema. Ei zic ca orice defectiune ar trebui sa apara pe ecran. Au zis ca pentru simptomele mentionate de mine ar putea fi 2 explicatii:
                                - ori variatii de tensiune si mi-au recomandat sa leg centrala printr-un stabilizator de tensiune, de max 300W. INTREBARE: Merita sa cumpar un astfel de aparat? Am vazut prin Brico produse de Well parca pe la max 200 lei.
                                - ori poate s-au mai acumulat mizerii din radiatoare in circuit.

                                Totusi, avand in vedere faptul ca simptomele se manifesta mai mult dupa utilizarea mai intensa a acm, au zis ca putin probabil.

                                Oricum ma gandesc sa ii chem in ianuarie sa faca o vizita, cat mai e in garantie centrala.

                                Se poate observa cumva daca pompa sau vreun senzor e defect fara a aparea nimic pe panoul de control?

                                Multumesc si Sarbatori Fericite!