    Din cate stiu exista pe piata solutii speciale pentru centrale termice, voi reveni cu un mesaj cu o recomandare.

    Comentariu

    • tamango
      Incepator
      • 03.dec.2009
      • 9

      #62
      nu stiu sa conectez un cronotermostat - HELP

      Va salut,

      Ma aflu in impas cu un cronotermostat wireless Computherm Q7 RF pe care l-am cumparat pentru o centrala Viessmann Vitopend 222. am crezut ca o sa ma descurc singur cu legarea termostatului la centrala dar cred ca imi prind urechile.
      Nu imi este clara nici compatibilitatea intre cele doua (centrala/cronotermostat) am aici: centrale-termice.ro/files/u1/Vitopend-222-WHSA.pdf instructiunile centralei unde se precizeaza unde se pot conecta o serie de accesorii, dar eu nu stiu cu care anume dintre acele aparate sa asimilez Q7 RF.
      De asemenea din ceea ce am citit pe acolo este posibil sa fie nevoie de ceva codari pentru ca centrala sa stie ca are un termostat de ambianta legat la ea.

      Ma poate ajuta cineva cu o parere competenta?

      multumesc

      Comentariu

      • liviu2004
        Membru marcant
        • 03.ian.2007
        • 508

        #63
        Termostatul se leaga la conectorul 96, ultimele fire din dreapta, cele marcate la modulul B.

        centrale-termice.ro/files/u1/Automatizari/Vitotrol-100-UTD-Instructiuni-de-montaj.pdf

        Comentariu

        • tamango
          Incepator
          • 03.dec.2009
          • 9

          #64
          Inteleg deci ca acest cronotermostat poate fi asimilat cu Vitotrol 100 - care dintre ele, UTD sau UTA?
          Adica firele de comanda sunt cele doua din dreapta, L si 1, de unde alimentez receptorul?
          Din aceeasi regleta 96 (L si N) sau direct de pe alimentarea centralei?

          multumesc pentru sfaturi

          Comentariu

          • liviu2004
            Membru marcant
            • 03.ian.2007
            • 508

            #65
            L si 1. Se scoate puntea de la conectori si se leaga firele de la cutia receptorului wireless. Cum se alimenteaza receptorul wireless in sine, din alta parte L si N separat.

            Important: contactul de la receptor catre centrala trebuie sa fie potential-free, fara tensiune.

            Comentariu

            • tamango
              Incepator
              • 03.dec.2009
              • 9

              #66
              Am inteles.

              L si 1 deci sunt comanda si nu au tensiune pe ele, ci doar inchid circuitul atunci cand este cazul.

              Voi alimenta receptorul de pe regleta de alimentare a centralei cu L si N.

              Revin cu rezultatul.

              Multumesc mult!

              Comentariu

              • liviu2004
                Membru marcant
                • 03.ian.2007
                • 508

                #67
                L1 si N au tensiune pe ele, din centrala. Important e in receptor sa nu aiba alta tensiune ca o sa se pupe intre ele intr-un mod nefericit si urat mirositor.

                Comentariu

                • gavet
                  Incepator
                  • 19.dec.2010
                  • 1

                  #68
                  probleme cu Biasi Parva

                  Ma poate ajuta cineva cu o explicatie?
                  Centrala mentionata (BIASI PARVA) se opreste la 3 secunde dupa aprindere; face vreo cateva cicluri de astea (aprindere-ardere 3 secunde-oprire) apoi intra pe avarie(ledul rosu intermitent).
                  Dupa ce i-am scos carcasa camerei de ardere centrala functioneaza bine.

                  Care e explicatia? Stie cineva?

                  Tubulatura de evacuare nu e infundata/ nu are alte probleme.
                  O fi defect senzorul de presiune a aerului? sau ventilatorul slab?
                  DIY- addict

                  Comentariu

                  • Ranettius
                    Membru Marcant
                    • 18.oct.2005
                    • 589

                    #69
                    Cred ca ma alatur si eu celor cu probleme. Am o centrala Ariston Genus 35FF si vad ca de vreo 3 zile, mai ales seara, dupa ce utilizam mai mult acm, centrala fiind in standby (pe display arata temperatura agent termic), se aude zgomotul specific ca si cum ar porni, insa numai pt o secunda. Flacara nu porneste. Iar pe display, temperatura agentului termic incepe si creste, de ex de la 62 sare la 71, chiar 81, apoi scade repede.

                    Ieri a facut de 2 ori asa, in seara asta vad ca din nou.

                    In plus, am observat niste picaturi de apa la olandezul ce leaga teava de pex la intrarea apa rece in centrala. Din ce am vazut, metalul de la olandez e foarte rece (apa e foarte rece). Se poate cumva sa fie condens? Centrala functioneaza de ceva vreme, din toamna, e prima data cand vad picaturi de apa ce se scurg pe teava.

                    Am sters teava si nu mai curge nimic, la pipait se simte numai metalul rece...

                    Ceva sfaturi? Oricum o sa sun si la garantie, insa as dori si pareri competente de aici.

                    Revin. Am sunat dimineata la reprez Ariston si, dupa descriere, pare sa nu fie problema. Ei zic ca orice defectiune ar trebui sa apara pe ecran. Au zis ca pentru simptomele mentionate de mine ar putea fi 2 explicatii:
                    - ori variatii de tensiune si mi-au recomandat sa leg centrala printr-un stabilizator de tensiune, de max 300W. INTREBARE: Merita sa cumpar un astfel de aparat? Am vazut prin Brico produse de Well parca pe la max 200 lei.
                    - ori poate s-au mai acumulat mizerii din radiatoare in circuit.

                    Totusi, avand in vedere faptul ca simptomele se manifesta mai mult dupa utilizarea mai intensa a acm, au zis ca putin probabil.

                    Oricum ma gandesc sa ii chem in ianuarie sa faca o vizita, cat mai e in garantie centrala.

                    Se poate observa cumva daca pompa sau vreun senzor e defect fara a aparea nimic pe panoul de control?

                    Multumesc si Sarbatori Fericite!

                    Comentariu

                    • Consultant climatizare
                      Moderator
                      • 17.oct.2007
                      • 3606

                      #70
                      Da, merita sa cumparati un stabilizator de tensiune.
                      In primul rand veti proteja placa centralei.

                      Postat în original de Consultant climatizare
                      Din cate stiu exista pe piata solutii speciale pentru centrale termice, voi reveni cu un mesaj cu o recomandare.
                      calorserv.ro/produse/solutie-curatare-calcar-pentru-instalatii-termice-max-dr-energic-5-kg-AQUMAXDRENERG5

                      Solutie curatare calcar centrale termice.

                      Comentariu

                      • andreisuu
                        Incepator
                        • 05.ian.2011
                        • 3

                        #71
                        Buna ziua.
                        Ai mei au Westen 20FP si are urmatoarea problema (de la un timp ~ 1 an): Daca este folosita mult timp apa calda se aude o pocnitura si se inchide flacara de veghe. Dupa asta dureaza foarte mult ca sa reusim sa reaprindem flacara.
                        Unde poate fi problema?
                        Acest lucru nu se intampla f des doar din cand in cand.

                        Comentariu

                        • sclipitor
                          Incepator
                          • 06.mar.2007
                          • 13

                          #72
                          Postat în original de DANCO2010
                          Buna ziua,

                          Centrala mea termica da semne de colmatare a schimbatorului termic, la incalzire - ”sforaie” la nivel maxim si intra in pendulare, stabilizarea electronica a flacarii facandu-se greu.
                          Daca golesc circuitul de incalzire (momentan, apa de robinet) si il incarc din nou cu apa si Calgon (ce se recomanda la masina de spalat), as putea spera la o curatare in functionare a centralei?
                          S-ar dizolva in timp depunerile din circuitul schimbatorului termic?
                          Este contraindicata o asemenea masura, pentru viata centralei si a sistemului?

                          Va multumesc anticipat!

                          CALGON NU este detartrant! Nu curata calcarul ! Adaugat in masina de spalat impiedica depunerea calcarului din apa pe diverse parti metalice mai ales ale masinii de spalat.Schimbatorul termic se scoate daca este cel secundar si se curata cu solutie detartranta.
                          Il curata chiar si cel din comert, diverse marci. Se adauga si se lasa minim un minut apoi se clateste si se urmareste daca iese mizerie. Se mai repeta odata operatia daca este necesar. Schimbatorul primar trebuie demontat de catre personalul de la service.
                          Dar eu va recomand pentru curatarea chiar a schimbatorului secundar sa chemati de la service deoarece costa in jur de 10 euro plus tva.Merita sa chemati de la service deoarece va acorda si garantie pt lucrarea efectuata.

                          ps: Sfat pentru toti posesorii de centrale termice ! Nu interveniti voi fratilor la centrala termica pentru ca sunt atatea chitibusuri pe care nu le stiti.Chemati personal calificat si veti vedea ca pana la urma merita toti banii.

                          Comentariu

                          • draku
                            Membru Marcant
                            • 12.mar.2007
                            • 342

                            #73
                            Solicit ajutorul pentru o cunostinta a mea care are centrala din titlu si care a inceput sa faca probleme pe partea de ACM.
                            Mai exact, cand se deschide robinetul de apa calda centrala porneste, functioneaza cateva secunde apoi se opreste. Porneste iar dupa cateva secunde si tot asa.
                            Deci functioneaza intermitent.
                            Zilele trecute a fost schimbata vana cu 3 cai, fara rezultat.
                            Pe incalzire nu face probleme, functioneaza corect.
                            Orice idee este binevenita.
                            Multumesc
                            nimeni?

                            Comentariu

                            • liviu2004
                              Membru marcant
                              • 03.ian.2007
                              • 508

                              #74
                              raspunsul de pe topicul deschis nu te coafeaza? il mai transcriu eu o data: masoara impedanta senzorului ntc de temperatura, parca asa scria.

                              Comentariu

                              • DanielSD
                                Incepator
                                • 19.ian.2011
                                • 1

                                #75
                                Am si eu o problema la o centrala termica Junkers Eurostar de 24 kw.

                                Cand porneste incalzirea si incepe sa depeseasca temperatura de 60-64 grade
                                incepe sa se auda un zgomot cam ciudat - mici pocnituri ca niste lovituri
                                de berbec , un fel de scartaituri si se aude de parca ar fierbe apa inauntru.

                                Presiunea apei in instalatie este in zona verde 1,2 - 1,3 bar.

                                Mentionez ca pe apa calda menajera se comporta perfect.

                                Daca cumva s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema as fi recunoscator
                                daca mi-ar spune care este cauza si cum s-a rezolvat .

                                Va multumesc si astept raspuns.