Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Si la 20 unde schimb? Incepand cu t-urile unde se ramifica traseul? Trebuiesc 2 filtre? Unde se pun? -
-
dimensiune tevi
daca m-ati putea ajuta v-as fi recunoscator. Mi-am facut o casa asa cum am putut, cu informatii de pe acest forum.Pentru aceasta multumesc tuturor.
Acum am ajuns sa fac instalatia de incalzire, pe care vreau sa o fac tot eu. O sa am o centrala termica pe lemn dar facuta home made. Va rog sa va uitati pe schema care o atasez si sa imi spuneti va rog daca is bine dimensionate caloriferele si cu ce dimensiune de teava sa fac instalatia. Pana la intrare in bucatarie o sa vin cu PPR izolata si ingropata sub sapa si in restul casei vreau sa merg pe CU dar nu stiu cu ce grosime si de unde trebuie redusa dimensiunea.
Casa o sa fie izolata vara asta cu polistiren de 5.
VA multumesc anticipatComentariu
-
Pentru a nu avea probleme cu dimensionarea conductelor si pentru o flexibilitate mai mare in ceea ce priveste regimul de functionare va recomand sa montati un colector ditribuitor si sa merget la radiatoare cu conducta flexibila ingropata (cupru sau polietilena).Comentariu
-
eu vreau doar prin baie sa merg cu teava ingropata si in restul casei cu teava pozata pe pereteComentariu
-
Comentariu
-
Buna,
Am si eu o problema cu traseele de tevi de la incalzire. Din pacate sunt deja montate / ingropate si sistemul functioneaza deja.
Problema (sau asa presupun eu) este ca la tot traseul s-a folosit teava cu un diametru de 28 mm pana in distribuitoare. Sper ca schema atasata sa fie mai exemplificativa.
Am observat la caloriferele de la etaj (la parter este incalzire in pardoaseala) ca se incalzesca cam doar jumatatea de sus a lor.
Am curatat filtru Y, am verificat robinetele de pe retur, am inchis de tot incalzirea in pardoseala, nu se modifica NIMIC.
Consumul de gaz este OK, confortul termic in casa este OK (fiind calorifere supradimensionate acestea fac fata), dar as vrea sa vad ca se incalzesc uniform.
Ma gandeam sa montez o pompa, din pacate o pot monta doar in distribuitorul de la etaj sau chiar langa centrala. Ar fi o solutie ? Unde trebuie sa o montez, pe tur, pe retur ?Comentariu
-
Re: traseu
Postat în original de raket70salut
as vrea niste informatii despre dimensiunea tevilor care vin din centrala in colector-distribuitor si anume
-diametru
material ,eu personal as opta pe multistrat
si daca e necesar montarea unui al doilea colector
mersiComentariu
-
Postat în original de ovidiu1973Buna,
Am si eu o problema cu traseele de tevi de la incalzire. Din pacate sunt deja montate / ingropate si sistemul functioneaza deja.
Problema (sau asa presupun eu) este ca la tot traseul s-a folosit teava cu un diametru de 28 mm pana in distribuitoare. Sper ca schema atasata sa fie mai exemplificativa.
Am observat la caloriferele de la etaj (la parter este incalzire in pardoaseala) ca se incalzesca cam doar jumatatea de sus a lor.
Am curatat filtru Y, am verificat robinetele de pe retur, am inchis de tot incalzirea in pardoseala, nu se modifica NIMIC.
Consumul de gaz este OK, confortul termic in casa este OK (fiind calorifere supradimensionate acestea fac fata), dar as vrea sa vad ca se incalzesc uniform.
Ma gandeam sa montez o pompa, din pacate o pot monta doar in distribuitorul de la etaj sau chiar langa centrala. Ar fi o solutie ? Unde trebuie sa o montez, pe tur, pe retur ?Comentariu
-
Postat în original de Consultant climatizareNu montati o pompa suplimentara ci incercati sa inlocuiti pompa generala cu una mai puternica.Comentariu
-
Trebuie calculat si verificat daca pompa centralei poate sa faca fata intregului circuit. In principiu nu ar trebui sa fie probleme dar pentru o siguranta mai mare trebuie verificat.Comentariu
-
Nu stiu caracteristicile pompei din centrala. Stiu doar modelul centralei: vaillant: ecoTec Plus VU OE 306/3-5 30kw
Volum apa inclazire in pardosela: aprox 1000 Litiri (la parter)
Volum apa calorifere etaj, nu am agsit pe site-ul de la purmo volumul dar am urmatoarea configuratie:
2 X C22 - 2600 / 500
1 X C33 - 1600 / 600
1 X C22 - 1400 / 600
1 X C22 - 1000 / 600
1 X port prosop.
Sa presupunem cel mai rau caz, si anume pompa centralei nu face fata, unde ar trebui sa montez o pompa si ce caracteristici ar trebui sa aibe ?Comentariu
-
o cauza probabila este prezenta unui by pass in circuitul de amestec al pardoselei ,care poate face ca circulatia spre etaj sa fie aproape anulata.
verificati daca sistemul dv de amestec pardoseala nu are un reglaj de by pass intre intrare si iesire.O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiatorComentariu
-
Termoadi, bypass exista dar chiar cu robinetii principali de la inchilzirea in pardoseala (1 tur si 1 retur) inchisi caloriferele tot la fel se comporta.
Am sa revin maine cu niste poze de la distribuitorul de la ip.
Ce rau ar putea face montarea unei pompe pe tur-ul principal (cel care iese din centrala) ?Comentariu
-
Revin cu poze.
Bypass-ul intre tur si retur este deschis 60 %
Bypass-ul circuitului secundar: 50 %
Bypass-ul circuitului de inalta temperatura: nu am umblat la el si este reglat cred ca pe maxim adica la 18 kW.
Eu cred ca problema nu este incalzirea in pardosela ci diametru de 28 al tevilor. (in cartea centralei spune ca daca exista o circuit de tip "moliciune" sa se foloseasca maxim un diametru de 22).
Am sa montez o pompa, intrebarile sunt: unde se monteaza ? , ce caracteristice trebuie sa aibe ?Comentariu
Comentariu