ACM cu boiler electric sau cu instant electric?!?

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • danalarm
    Incepator
    • 17.nov.2008
    • 44

    ACM cu boiler electric sau cu instant electric?!?

    Buna ziua,

    Sunt intr-o mare dilema.
    Nu stiu ce este mai rentabil pentru prepararea apei calde pentu o casa cu: 1 cada baie si 3 lavoare.
    Eu am cateva idei cu un boiler montat in pod sa deserveasca apa calda in baia de la etaj + lavoar si baia mica de la parter + chiuveta de la bucatarie. Dar am descoperit si instant electric cu puteri destul de mari (INSTANT ELECTRIC,CONTROL ELECTRONIC 18,21,24KW, romstal)

    Ce imi puteti recomanda?

    Ideea de gaze in zona este practic imposibila pentru cel putin 1 an. Asa ca trebuie sa ma orientez spre electric. Mentionez ca am alimentare trifazica pe siguranta automata de 32A de la stalp.

    Va multumesc anticipat
  • anduvirgil
    Membru Marcant
    • 25.feb.2006
    • 527

    #2
    salut,

    personal recomand un boiler electric, achizitonat in functie de necesarul de apa calda. sunt boilere de 100l cu rezistenta de 3kw,

    daca sunteti dispus sa investiti mai mult puteti achizitiona un sistem de incalzire solara performat ( care face treaba si iarna) impreuna cu un boiler cat mai mare
    anda panda din ...

    Comentariu

    • leroiv
      Incepator
      • 30.oct.2008
      • 32

      #3
      Pt un consum casnic la 4 persoane ce sistem de inaclzire solara imi puteti recomanda,si aproximativ la cat se ridica investitia?

      Comentariu

      • leroiv
        Incepator
        • 30.oct.2008
        • 32

        #4
        Pt un consum casnic la 4 persoane ce sistem de inaclzire solara imi puteti recomanda,si aproximativ la cat se ridica investitia?

        Comentariu

        • danalarm
          Incepator
          • 17.nov.2008
          • 44

          #5
          Postat în original de anduvirgil
          salut,

          personal recomand un boiler electric, achizitonat in functie de necesarul de apa calda. sunt boilere de 100l cu rezistenta de 3kw,
          dar aici apare intrebarea mea:
          un boiler teoretic este alimentat 24h pe zi pentru mentinerea apei calde in interior. chiar daca nu il folosesc el va consuma. ( o alta idee: daca suntem 3 persoane in casa si seara vrem sa facem baie fiecare: un boiler de persoana x timpul de incalzire = ...ceva timp)

          intrebarea este un instant de putere mare nu consuma per total mai putin?

          poate ma insel eu.....

          Comentariu

          • Arha
            Membru
            • 24.iul.2007
            • 259

            #6
            Postat în original de leroiv
            Pt un consum casnic la 4 persoane ce sistem de inaclzire solara imi puteti recomanda,si aproximativ la cat se ridica investitia?
            Cam 2500 - 3000 EURO
            si ar contine

            * Doua panouri solare plane, fabricate in Austria
            * Suprafata totala panouri solare: 4,22 metri patrati
            * Sistem de prindere paralel pe acoperis din tigla
            * Sistem de racordare (fitinguri de legatura)
            * Recipient aerisire
            * Regulator Basic (controller)
            * Grup pompare Classicline cu flowmeter si grup de siguranta
            * Vas de expansiune solar 12 litri
            * 10 kg lichid termoizolant (glicol) - lichid termorezistent
            * Boiler solar bivalent 270 litri


            Sunt preturi luate de pe net, daca cauti gasesti mai multe oferte

            Comentariu

            • danalarm
              Incepator
              • 17.nov.2008
              • 44

              #7
              Foloseste cineva instant electric pentru apa calda menajera? pentru baie si chiuvete?

              Comentariu

              • RaspoElectric
                Membru Marcant
                • 17.feb.2009
                • 707

                #8
                Am montat cateva boilere instant si nu prea au fost multumiti clientii iarna.Avand in vedere ca debitul e de 1,5 l/min la majoritatea boilerelor instant electrice,iarna nu face fata.Se gasesc si boilere instant cu debite mai mari,dar si consumul pe masura(> 5kw).Am legat unul de 9 l/min de 27 kw (trifazic binenteles) cu pornire diferentiala in 3 trepte de debit definite de fabricant.Putea incalzi si apa de 5 grade la 60 grade la debitul de 9 l/min.
                Cu respect ... Ovi
                Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                Comentariu

                • danalarm
                  Incepator
                  • 17.nov.2008
                  • 44

                  #9
                  Postat în original de RaspoElectric
                  Am montat cateva boilere instant si nu prea au fost multumiti clientii iarna.Avand in vedere ca debitul e de 1,5 l/min la majoritatea boilerelor instant electrice,iarna nu face fata.Se gasesc si boilere instant cu debite mai mari,dar si consumul pe masura(> 5kw).Am legat unul de 9 l/min de 27 kw (trifazic binenteles) cu pornire diferentiala in 3 trepte de debit definite de fabricant.Putea incalzi si apa de 5 grade la 60 grade la debitul de 9 l/min.
                  Cu respect ... Ovi
                  Salutare Ovi,
                  Iti multumesc pentru raspuns.

                  Mai am o intrebare: Boilerul acela de 9l/min de 27kw - ai ceva date de consum de la proprietar...aproximativ cam cat consuma lunar pentru apa menajera

                  Comentariu

                  • RaspoElectric
                    Membru Marcant
                    • 17.feb.2009
                    • 707

                    #10
                    Factura pe 2 luni ii vine aproximativ 4 mil pt 4 persoane.Dar neavand gaz in zona....n-au incotro.Depinde si cat il folosesti.Randamentul oricum e f bun.Vara de regula merge doar pe primele 2 trepte(are si senzor de temperatura pe apa rece).Am mai legat la cineva in toamna o centrala electrica Romstal trifazica de 15 kw.Incalzeste cu ea 3 camere hol si baie.si o platit iarna asta maxim 2,5 mil pe luna,casa fiind termoizolata.Tot in 3 trepte (5,10,15 kw) cu triace comandate de ceva electronica.
                    Cu respect ... Ovi
                    Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                    Comentariu

                    • danalarm
                      Incepator
                      • 17.nov.2008
                      • 44

                      #11
                      Postat în original de RaspoElectric
                      Factura pe 2 luni ii vine aproximativ 4 mil pt 4 persoane.Dar neavand gaz in zona....n-au incotro.Depinde si cat il folosesti.Randamentul oricum e f bun.Vara de regula merge doar pe primele 2 trepte(are si senzor de temperatura pe apa rece).Am mai legat la cineva in toamna o centrala electrica Romstal trifazica de 15 kw.Incalzeste cu ea 3 camere hol si baie.si o platit iarna asta maxim 2,5 mil pe luna,casa fiind termoizolata.Tot in 3 trepte (5,10,15 kw) cu triace comandate de ceva electronica.
                      Cu respect ... Ovi
                      Si eu ma gandeam la costurile ale. Eu cred ca sunt ok....daca nu sunt gaze nu sunt.....

                      Comentariu

                      • body76
                        Membru
                        • 18.nov.2008
                        • 179

                        #12
                        Am testat in ultima luna consumul la boilerul meu (lemne+electric) de 90 de litri. Izolatia lui nu este gozava. In partea de sus pierde ceva caldura dar asta e alta problema.
                        Intr-o luna a functionat 228 de ore din 720. A consumat 232 kwh care inseamna ~ 86 ron. (4 persoane, baie+bucatarie) Boilerul e setat aproape de maxim, apa avand aproape 65 de grade.
                        A facut cineva un test asemanator si cu un instant? Eu am avut la birou unul si nici macar acum nu e in stare sa incalzeasca apa. Dar curent consuma in prostie.

                        Comentariu

                        • anduvirgil
                          Membru Marcant
                          • 25.feb.2006
                          • 527

                          #13
                          am avut instant - 2 pers. consum ca la balamuc, debit apa pe timp de iarna mai deloc

                          cu boiler : 50l , 1500w , 5 pers din care 3 copii, consum in jur de 100kw lunar

                          consumul a fost asemanator si pt instant
                          anda panda din ...

                          Comentariu

                          • danalarm
                            Incepator
                            • 17.nov.2008
                            • 44

                            #14
                            Postat în original de anduvirgil
                            am avut instant - 2 pers. consum ca la balamuc, debit apa pe timp de iarna mai deloc

                            cu boiler : 50l , 1500w , 5 pers din care 3 copii, consum in jur de 100kw lunar

                            consumul a fost asemanator si pt instant
                            totusi 50l nu este putin? daca face baie un copil la al doilea si al treilea care este timpul de reincalzire al apei?

                            Eu sunt pe ultima suta de metri in achizitionarea unui instant de ACM de 13kW cu 8l/min, de la romstal, Are nevoie de trifazic

                            Comentariu

                            • anduvirgil
                              Membru Marcant
                              • 25.feb.2006
                              • 527

                              #15
                              avand in vedere ca se utilzeaza doar la cabina de dus si lavoar cred ca este suficient
                              anda panda din ...

                              Comentariu

                              Procesare...