    Calorifere distribuite pe lungimea imobilului

    am si eu o problema: am o centrala pe gaze ariston cu tiraj fortat de 24 kw si tocmai am facut o instalatie pe ppr
    la care am distribuit 10 calorifere de otel pe lungul retelei ppr, turul si returul sunt in mare parte trase pe jos(sub nivelul centralei) mentionez ca imobilul este casa fara etaj(lunga). Problema este ca centrala se afla in unul din capul retelei ppr si trebuie sa impinga pe o lungime de aprox. 20 m cit are casa ... 9 calorifere+unul care este in incinta cu centrala, primele 3-4 calorifere din retea merg super
    dar celelalte ba se incalzesc de la jumate in sus,ba unele (mai din coada)nu se incalzesc deloc.
    va rog sa mi dati si mie variante de rezolvare
    turul si returul sunt mai groase reduse in calorifere
    sa pun si o pompa pe tur??? sa pun vas de egalare a presiunii?? CE ALTCEVA SE POATE FACE???
    sper sa ma fi facut inteles... nu sunt de specialitate
  • xena
    Membru Marcant
    • 05.aug.2007
    • 786

    #2
    Sper ca ai prevazut la fiecare calorifer un robinet pe retur.
    Pornind de la cel mai departat calorifer de centrala (la care robinetul de retur e complet deschis) incepi sa inchizi robinetii de retur, putin cate putin, astfel incat la cel mai apropiat calorifer de centrala robinetul de retur sa fie foarte putin deschis. Sper ca ai inteles ideea. Prin aceasta incerci sa realizezi o echilibrare hidrodinamica corecta a instalatiei.
    Poti face treaba aceasta si va functiona doar daca ai folosit cel putin 3 (aste depinde si de dimensiunile cloriferelor) sectiuni de teava pentru confectia coloanei de alimentare a caloriferelor;de ex.leci de la centrala sa zicem cu 28 dupa 3 calorifere pui teava de 22 si la ultimele 3 calorifere teava de 16.
    Daca nu ai facut asa ai putine sanse sa rezolvi problema doar din robinetii de retur -poti sa incerci.
    Fii sigur ca nu ai aer in calorifere, nu ai tresee de conducte gatuite sau partial obturate (mizerii, calti, pasta etc), robinete de reglaj blocate in pozitii intermediare, sau mai stiu eu ce ar putea duce la blocarea curgerii unui debit normal prin coloane.
    Solutia cu pompa e cea mai costisitoare (pretul pompei, curentul consumat care nu e de neglijat, fiabilitate redusa etc.) si poti sa o folosesti doar daca ce ti-am spus eu mai sus nu da rezultate sau e imposibil tehic de realizat.
    Centrala ta trebuie sa duca 10 calorifere chiar daca sunt legate in lungimea coloanei.

    Comentariu

    • bostun
      Incepator
      • 06.iun.2009
      • 4

      #3
      multumesc mult mult!!
      am facut turul si returul lafel de gros pina la finalul instalatiiei si redus doar in caloridere
      (25 gros si 20 subtire). Am facut proba cu cu robinetii de retur asa cum ati zis a dat ceva rezultate fata de prima data
      DAR PROBLEMA ACU ESTE ALTA, SE INCALZESC CALORIFERELE PE JUMATATEA DE SUS. DE CE FACE ASA??? ce i de facut???
      e chiar grav ca nu m am redus si pe tur si retur?
      daca as pune si o alta pompa unde ar trebuii sa o pozitionez pe tur sau pe retur, la jumatea instalatiei sau unde?

      Comentariu

      • xena
        Membru Marcant
        • 05.aug.2007
        • 786

        #4
        O pompa suplimentara de circulatie se poate pune pe returul caloriferului cel mai departat de centrala, pompa va trage agent termic de pe tur prin ultimul calorifer si il va trimite fortat pe retur.
        Dar am precizat ca asta ar fi o solutie de evitat.
        Caloriferele se incalzesc doar in partea superioara din cauza inchiderii robinerului de retur sau existentei unui obstacol pe traseul de retur. Ca sa se incalzeasca uniform ar mai trebui deschis putin returul.
        Sa stii ca echilibrarea hidrodinamica a instalatiei cu ajutorul robinetilor de retur poate sa ia mult timp si trebuie multa rabdare.
        Procedeaza asa:
        -inchide toti robinetii de retur si deschide la maxim toti robinetii de reglaj
        -aeriseste foarte bine instalatia
        -ridica presiunea in instalatia de incalzire la valoarea normala maxima
        -deschide putin cate putin robinetul de retur pana se incalzeste uniform primul calorifer de langa centrala.
        -continua la fel si cu celelalte calorifere
        Daca spre final nu se mai incalzesc uniform caloriferele atunci chiar ai o problema; debitul care strabate coloanele tale nu este de ajuns pentru alimentarea tuturor caloriferelor. Ai doar 2 variante; maresti sectiunea coloanei de tur si de retur sau maresti viteza de circulatie a agentului prin introducerea unei pompe.
        Sa fii atent la primul calorifer sa nu pornesti incalzirea pana nu dai putin drumul la robinetul de retur - ai by-pass in centrala dar exista riscul sa fie defect si sa strici pompa.
        Succes!

        Comentariu

        • dorinb
          Incepator
          • 15.feb.2015
          • 3

          #5
          Răspuns la: Calorifere distribuite pe lungimeaa imobilului

          Buna ziua,
          V-as ruga sa ma indrumati cu privire la rezolvarea unei probleme. Am o casa parter cu 3 dormitoare, 2 bai, living+bucatarie, in total 10 calorifere.
          Incalzirea se face cu centrala pe gaz, instalatie cupru, calorifere otel si un distribuitor colector cu 10 circuite, termostat wireless.
          Problema sesizata: Caloriferele din 2 dormitoare se incalzesc mult mai greu fata de celelalte, acestea fiind si cele mai indepartate de distribuitor precum si cele mai mari, astfel ca apare o diferenta de aprox 1 - 1,5 grade intre acele camere si restul incaperilor. Cum reusesc sa remediez acest aspect. Robinetii tur din distribuitor sunt la maxim deschisi insa cei de retur sunt parca toti inchisi pe jumatate in distribuitor iar la calorifere deschisi la maxim. E corect sau cum ar trebui reglati ? Va multumesc anticipat !

          Comentariu

          • Scifficus
            Membru Marcant
            • 23.iun.2013
            • 857

            #6
            Răspuns la: Calorifere distribuite pe lungimea imobilului

            A zis si colegul mai sus, echilibrare hidrodinamica.

            Se regleaza din robinetii de retur, uzual, astfel incat radiatoarele sa se incalzeasca uniform sau cel putin sa incalzeasca incaperea/spatiul dorit in functie de cerinta.

            Prin aceeasi sectiune de curgere, adica robinet de retur deschisi la jumatate, un calorifer mai mic se va incalzi mai repede decat unul mai mare deoarece la aceeasi cantitate de agent termic avem doua suprafete radiante diferite. Implicit cantitatea de energie va fi aproape egala ( cam impropriu spus ca pot fi diferente in anumite cazuri ).

            Comentariu

            • cheluakame
              Living Legend
              • 27.oct.2012
              • 2390

              #7
              Răspuns la: Calorifere distribuite pe lungimeaa imobilului

              Postat în original de dorinb
              Buna ziua,
              Posibil ca diametrele folosite pentru acele 2 radiatoare sa fie prea mici raportate la debitul vehiculat prin ele.
              Inainte de toate, verificati traseele sa nu aiba vreo obturare ceva (atat centrala-distribuitor cat si distribuitor-radiatoarele respective).

              Daca traseele sunt in regula, puteti incerca asa cum au spus si colegii, sa mariti treapta de turatie a centralei si sa echilibrati hidraulic instalatia.
              iTermice --- Sursa ta de caldura

              Comentariu

              • Consultant climatizare
                Moderator
                • 17.oct.2007
                • 3606

                #8
                Răspuns la: Calorifere distribuite pe lungimeaa imobilului

                Postat în original de dorinb
                Buna ziua,
                V-as ruga sa ma indrumati cu privire la rezolvarea unei probleme. Am o casa parter cu 3 dormitoare, 2 bai, living+bucatarie, in total 10 calorifere.
                Incalzirea se face cu centrala pe gaz, instalatie cupru, calorifere otel si un distribuitor colector cu 10 circuite, termostat wireless.
                Problema sesizata: Caloriferele din 2 dormitoare se incalzesc mult mai greu fata de celelalte, acestea fiind si cele mai indepartate de distribuitor precum si cele mai mari, astfel ca apare o diferenta de aprox 1 - 1,5 grade intre acele camere si restul incaperilor. Cum reusesc sa remediez acest aspect. Robinetii tur din distribuitor sunt la maxim deschisi insa cei de retur sunt parca toti inchisi pe jumatate in distribuitor iar la calorifere deschisi la maxim. E corect sau cum ar trebui reglati ? Va multumesc anticipat !
                V-am raspun si pe celalalt topic. Haideti sa continuam discuta intr-un singur loc.

                Comentariu

                • dorinb
                  Incepator
                  • 15.feb.2015
                  • 3

                  #9
                  Răspuns la: Calorifere distribuite pe lungimea imobilului

                  Buna ziua,
                  Va multumesc pt. raspunsurile primite, nu exista obturatie pe circuite iar robineti termostatici am pe toate caloriferele mai putin pe cele din bai. Am incercat sa reglez din robinetii de tur din distribuitor astfel ca am inchis la jumatate, poate si mai mult debitul la caloriferele cele mai mici (6 din cele 10) si se pare ca acum se incalzesc in intregime si caloriferele mai mari (1600*22*600). Este corect procedat sau trebuie reglat doar din retur? exista ceva riscuri in functionarea centralei in urma reglajului facut de mine? Va multumesc.

                  Comentariu

                  • sisica_si
                    Membru Marcant
                    • 19.dec.2013
                    • 937

                    #10
                    Răspuns la: Calorifere distribuite pe lungimea imobilului

                    Postat în original de xena
                    O pompa suplimentara de circulatie se poate pune pe returul caloriferului cel mai departat de centrala, pompa va trage agent termic de pe tur prin ultimul calorifer si il va trimite fortat pe retur.
                    Dar nu ar fi mai usor si ieftin sa schimbe 2/3 din coloane cu diametre diferite de teava?
                    Zicea ca are 20 m de coloana din care ultimi metri in alta cladire/ anexa.
                    In acea anexa pune teava cea mai subtire si pe ultimi metri din cei 9 din casa o bucata de misloc pe 2 calorifere.
                    O fi bine cum zic?
                    La asta ma gandesc dupa ce am citit postul tau.

                    Comentariu

                    • coby
                      Living Legend
                      • 21.feb.2012
                      • 6865

                      #11
                      Răspuns la: Calorifere distribuite pe lungimea imobilului

                      Postat în original de sisica_si
                      Dar nu ar fi mai usor si ieftin sa schimbe 2/3 din coloane cu diametre diferite de teava?
                      Zicea ca are 20 m de coloana din care ultimi metri in alta cladire/ anexa.
                      In acea anexa pune teava cea mai subtire si pe ultimi metri din cei 9 din casa o bucata de misloc pe 2 calorifere.
                      O fi bine cum zic?
                      La asta ma gandesc dupa ce am citit postul tau.
                      Cred ca din 2009 , sigur a rezolvat problema ...
                      Si din nimicuri poti face ceva bun .

                      Comentariu

                      • sisica_si
                        Membru Marcant
                        • 19.dec.2013
                        • 937

                        #12
                        Răspuns la: Calorifere distribuite pe lungimea imobilului

                        Dar un raspuns ar fi bun si acum sa nu mai faca si alti gresala cu aceeasi grosime pe toata lungimea.