Sunt prea putine, poate chiar aproape deloc, structurile de lemn care sunt uscate conform normelor.
Bariera de vapori nu are nici o legatura cu folia de difuzie, de feapt sunt membrane cu proprietati diametral opuse daca pot spune asa.
Vario este o altfel de membrana, putin diferita de celelalte.
Daca intr-o aplicatie de izolatie interioara, pe un perete de beton, avem nevoie de o bariera 100% astfel vaporii pot condens in izolatie sau pe peretele de beton rece ceea ce ar fi catastrofal pentru aplicatie.
Nu acelasi lucru se poate spune la o mansarda unde ne putem permite "scaparea" controlata a unei anumite cantitati de vapori prin izoaltie, catre exterior. Atat timp cat trecerea acestor vapori nu este masiva si nu este oprita migratia acestora catre exterior de nici un strat cu proprietati de bariera de vapori (cu permeabilitate redusa) este OK. Nu va aparea condens.
Vario este de fapt o "climate membrane", se aplaseaza ca o bariera de vapori si isi modifica rezistenta la difuzie functie de umiditate. Iarna este o bariera de vapori iar vara, cand diferenta de umiditate intre interior si exterior este mica, tinde sa devina o folie de difuzie.
In cazul foliei sub invelitoare, tigla nu are probleme de etansare insa imbinarile sau posibilele deteriorari accidentale ale elementelor ce compun invelitoarea necesita prevederea unor masuri de siguranta.
Ar fi mai multe de spus ...
Comentariu