    Ce sectiune si la ce distanta sunt montate grinzile de lemn ?

    Va rog sa atasati o imagine a planseului

    Comentariu

    • Vasiv
      Incepator
      • 22.aug.2009
      • 12

      #32
      cam asa arata pardoseala din mansarda, peretii despartitori ii fac din rigips

      Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	anigif_117.gif 
Afișări:	2502 
Mărime:	126,9 KB 
ID:	573265

      Comentariu

      • SpecialistulMC
        Moderator
        • 19.mai.2004
        • 34968

        #33
        Nu este recomandat sa turnati un beton pe o asemenea suprafata insa faceti un caroiaj din rigle de lemn pentru a indrepta nivelul planseului.

        Intre caroiajul executat puteti termo/fonoizola cu vata minerala.

        Deasupra caroiajului fixati o folie anticondens dupa care puteti sa placati cu plac OSB3 de 22 mm grosime.

        Comentariu

        • Vasiv
          Incepator
          • 22.aug.2009
          • 12

          #34
          va multumesc
          dar as vrea sa intreb, nu se toarna deloc beton pe planseu din lemn, sau numai pe suprafete mici?

          Comentariu

          • SpecialistulMC
            Moderator
            • 19.mai.2004
            • 34968

            #35
            Postat în original de Vasiv
            dar as vrea sa intreb, nu se toarna deloc beton pe planseu din lemn, sau numai pe suprafete mici?
            In cazul dumneavoastra nu este recomandat sa turnati un strat de beton.

            Comentariu

            • vigeak
              Membru Marcant
              • 22.oct.2007
              • 405

              #36
              poate ar merge turmat un termobeton.
              mai gasiti discutii despre asta pe forum.
              nimic nu-i este imposibil celui ce nu are nimic de facut!

              Comentariu

              • SpecialistulMC
                Moderator
                • 19.mai.2004
                • 34968

                #37
                Postat în original de Vigeak!
                poate ar merge turmat un termobeton.
                mai gasiti discutii despre asta pe forum.
                Nu este o solutie potrivita in cazul de fata.

                Comentariu

                • vigeak
                  Membru Marcant
                  • 22.oct.2007
                  • 405

                  #38
                  nu va contrazic.
                  doar ca am citit pe sac despre locurile unde se utilizeaza si scrie si despre plansee, ca umplutura, de la 5cm. la 40cm.
                  insa e posibil ca rezistenta sa nu fie suficienta.
                  nimic nu-i este imposibil celui ce nu are nimic de facut!

                  Comentariu

                  • Vasiv
                    Incepator
                    • 22.aug.2009
                    • 12

                    #39
                    Ca sa vin cu lamuriri, intrebarea a fost pusa in ideea de a incerca intr-una din incaperi de a separa un spatiu in care sa se faca o mica toaleta, asa cam de aproximativ 2m/1,20m.
                    Sau macar ce solutie as avea pentru asa ceva?

                    Comentariu

                    • SpecialistulMC
                      Moderator
                      • 19.mai.2004
                      • 34968

                      #40
                      Ar fi o solutie ca sa montati placi OSB3 de 22-24 mm grosime pe rigle din lemn.

                      Peste placile OSB3 montati:
                      -membrana bituminoasa
                      -polistiren extrudat de cel putin 3 cm grosime
                      -sapa autonivelanta de cel putin 1 cm grosime
                      -doua straturi de pasta hidroizolanta Ceresit CL50(CL51)
                      -intre straturi pe muchii banda de etansare Ceresit CL152
                      -gresie montata cu adeziv Ceresit CM16 ori CM17
                      -chit aquastatic Ceresit CE40

                      Comentariu

                      • Vasiv
                        Incepator
                        • 22.aug.2009
                        • 12

                        #41
                        Va multumesc, inca o data.

                        Comentariu

                        • SpecialistulMC
                          Moderator
                          • 19.mai.2004
                          • 34968

                          #42
                          Cu placere.

                          Comentariu

                          • Vasiv
                            Incepator
                            • 22.aug.2009
                            • 12

                            #43
                            V-as mai adresa inca o intrebare: incaperea din fotografia atasata este la mijlocul casei, pe ambele parti fac peretii de rigips. Tinand cont ca anul acesta voi finaliza doar acest hol(care v-a fi incalzit in aceasta iarna) iar incaperile din stanga si din drepta deocamnata vor ramane neterminate respectiv neincalzite, cel putin in aceasta iarna, v-as ruga sa-mi spuneti in ce masura risc sa apara condensul si sa se deterioreze rigipsul. Ca sa evit asa ceva ar fi necesara folia anticondens? si daca da, sa o pun pe ambele parti ale peretelui intre rigips si vata?

                            Comentariu

                            • Mircea_G
                              Living Legend
                              • 14.ian.2007
                              • 12204

                              #44
                              Postat în original de Vasiv
                              V-as mai adresa inca o intrebare: incaperea din fotografia atasata este la mijlocul casei, pe ambele parti fac peretii de rigips. Tinand cont ca anul acesta voi finaliza doar acest hol(care v-a fi incalzit in aceasta iarna) iar incaperile din stanga si din drepta deocamnata vor ramane neterminate respectiv neincalzite, cel putin in aceasta iarna, v-as ruga sa-mi spuneti in ce masura risc sa apara condensul si sa se deterioreze rigipsul. Ca sa evit asa ceva ar fi necesara folia anticondens? si daca da, sa o pun pe ambele parti ale peretelui intre rigips si vata?
                              In orice caz sau situatie , in spatele rigipsului , peste structura si izolatie se monteaza o BARIERA DE VAPORI . Faceti asa si nu aveti probleme.
                              Instalatii verificari-revizii gaze

                              Comentariu

                              • Vasiv
                                Incepator
                                • 22.aug.2009
                                • 12

                                #45
                                Ce este bariera de vapori? din ce se realizeaza, sau cum se realizeaza voiam sa intreb (poate-mi exemplificati un material-o denumire)

                                Bariera asta sa inteleg ca o pun pe ambele parti a peretelui? sub rigips(peretele fiind despartitor, respectiv interior)

                                Multumesc.