Instalatia termica sistem cazan lemne + boiler electric

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • danzi76
    Incepator
    • 30.aug.2009
    • 38

    Instalatia termica sistem cazan lemne + boiler electric

    Buna, am achizitionat un atmos 32 cu gazeificare +landomat etc, intrebarea mea este : Pot sa fac legaturile ca in poza de mai jos?
    Avantaje:
    1 temperatura returului in centrala este mare aproape de cea a turului
    2 pot automatiza sistemul termic cu ajutorul boilerului electric (ex: dimineata nu mai pun lemne pe foc, pana plecam la lucru merge boilerul elctric, si alte aplicati va dati voi seama)
    3 consum de lemne scazut (la terminarea focului boilerul care este mai bine izolat decat un buffer de caldura si mai ieftin va circula in radiatoare apa deja incalzita de centrala)
    4 prelungirea vietii centralei

    si avantaje mai sunt mai ales de confort nu are rost sa le enunt pe toate.
    Am vorbit cu diversi specialisti, care sunt sceptici deoarece ei nu au montat niciodata asa cum vreau eu dar care pana la urma zic ca e interesant si ca ar putea sa mearga dar ei nu se baga. Daca cineva a mai facut asa il rog sa imi spuna cat de eficient e sistemul, sau daca cineva crede ca nu e eficient il rog sa si argumenteze...
    Va multumesc Deosebit
    Petreus Daniel
  • danzi76
    Incepator
    • 30.aug.2009
    • 38

    #2
    poza pt primul post

    nu stiu din ce motive nu a luat si poza la primul post

    Comentariu

    • danzi76
      Incepator
      • 30.aug.2009
      • 38

      #3
      imi cer scuze: poate sunt prea prost sa atasez o poza... am sa incerc sa explic:

      centrala este legata la serpentina boileruluideci am un circuit mic, independent de circuitul boiler + radiatore. Deci apa incalzita in boiler de catre serpentina cu ajutorul unei pompe o trimit la radiatoare.

      Multumesc Important

      Comentariu

      • danzi76
        Incepator
        • 30.aug.2009
        • 38

        #4
        poza
        Fișiere Atașate

        Comentariu

        • Consultant climatizare
          Moderator
          • 17.oct.2007
          • 3639

          #5
          Ar functiona solutia dumneavoastra numai ca trebuie foarte bine dimensionata si mai aveti nevoie de inca o pompa intre caan si boiler.

          Comentariu

          • ggelu
            Membru marcant
            • 28.apr.2009
            • 394

            #6
            Presupun ca ai deja boilerul electric si cu serpentina pentru ca altfel nu vad rostul unei asemenea complicatii. In principiu merge dar mai trebuie niste date : putere necesara incalzire; date despre boiler ( putere electrica, putere serpentina...) altfel discutam teorii .

            Comentariu

            • danzi76
              Incepator
              • 30.aug.2009
              • 38

              #7
              Multumesc.

              Boilerul inca nu e achizitionat este ceva sarbesc, ceh sau ..slav am uitat numele incepe cu D. Lam gasit la cortez unde este expus unul in sectiune, are 125 L serpentina este groasa si pare un boiler de treaba la pretul de 1020 RON.
              Caloriferele sunt dupa cum urmeaza:

              3 x 600/1400/22 open space Bucatarie + Living
              1 x 600/600 Baie servici

              2 x 900/600/33
              1 x 900/500/33
              1 x 600/1200 radiator port prosop

              casa are 138 m2 parter+eatj mansardat.
              centrala este Atmos DC 32GS

              Teava este din PPR cu insertie de 32 centrala - distribuitoare
              de 20 distribuitoare - radiatoare

              Caramida este Wienerberger 30 STh, va urma izolare cu polistiren de 10

              nu stiu ce alte detalii sa mai dau. Pt a avea un raspuns cat mai bun eventual solutii nu ezitati sa intrebati orice.

              Multumesc Deosebit

              Comentariu

              • danzi76
                Incepator
                • 30.aug.2009
                • 38

                #8
                Am uitat ca am mai achizitionat odata cu centrala si un Ladomat 21 care cred indeplineste mai multe functi printre care si cea de pompa de circulatie detali http://www.furik.bizoo.ro/vanzare/91...ic-Laddomat-21

                Scuze pt linkul direct, nu vreau sa fac reclama la nici o firma dar aici am gasit eu detalii....

                Comentariu

                • ggelu
                  Membru marcant
                  • 28.apr.2009
                  • 394

                  #9
                  Din cate spui despre boiler retin cateva) lucruri :
                  1) rezistenta electrica mica ( probabil 2,2 kW) ce nu va ajuta la incalzire mai mult decat un calorifer electric
                  2) Capacitate mica - cei 150 litrii acumuleaza putina energie termica ce se va termina imediat
                  3) Nici serpentina nu cred ca are putere semnificativ mai mare decat rezistenta electrica asa ca o foarte mare parte din energia degajata de leme o vei da la cos si din pacate nu vei reusi sa incalzesti casa.
                  Chiar daca se va regla automat cazanul pe puterea minima ( 22 kw) boilerul tot nu va putea prelua mai mult de ( nu am calculat , doar ochiometric) 7-8 kW. Daca tu consideri ca merita......

                  Comentariu

                  • Neluc
                    Membru
                    • 14.sep.2009
                    • 216

                    #10
                    nu uitati de doua vase de expansiune,puteti lega pompa de circulatie pe calorifere ,decupland rezistenta electrica a boilerului si legand pompa de circulatie,termostatul boilerului va comanda circulatia la temp ceruta de dv pe calorifere.Schema ar trebui teoretic sa functioneze.
                    citeste manualul utilizatorului,apoi solicita ajutorul service !!!

                    Comentariu

                    • danzi76
                      Incepator
                      • 30.aug.2009
                      • 38

                      #11
                      Postat în original de ggelu
                      Din cate spui despre boiler retin cateva) lucruri :
                      1) rezistenta electrica mica ( probabil 2,2 kW) ce nu va ajuta la incalzire mai mult decat un calorifer electric
                      2) Capacitate mica - cei 150 litrii acumuleaza putina energie termica ce se va termina imediat
                      3) Nici serpentina nu cred ca are putere semnificativ mai mare decat rezistenta electrica asa ca o foarte mare parte din energia degajata de leme o vei da la cos si din pacate nu vei reusi sa incalzesti casa.
                      Chiar daca se va regla automat cazanul pe puterea minima ( 22 kw) boilerul tot nu va putea prelua mai mult de ( nu am calculat , doar ochiometric) 7-8 kW. Daca tu consideri ca merita......
                      Nu am zis nimic despre rzistenta boilerului, pt ca nu o stiu, din ce am vazut pe internet acest boiler este cu mult mai serios decat tot ce am vazut, maine am sa intreb cum se numeste si care sunt caracteristicile lui. Oricum nu sunt de specialitate, lucrez in IT si am invatat ca eficienta scuteste de multe eforturi, si ca un lucru bine gandit de la inceput va functiona. Nu pretind ca ceea ce vreau eu este eficient si bun, dar calculand simplu ca pe o schema logica pare eficient, toata lumea zice ca teoretic ar functiona si avantajele sunt net superioare dar nimeni nu a montat inca sistemul propus de mine.

                      Deci laddomatul deschide la 78 grade, asta inseamna ca in serpentina intra apa de 78 de grade, care va incalzi apa din boiler la 78de grade -N dar sunt convins ca din boiler pot pleca spre radiatoare cu cel putin 60 de grade ceea ce mi-ar asigura un confort mai mult decat indestulator.
                      La iesirea din serpentina si intoarecera in centrala apa oricum este cu mult mai calda decat apa care s-ar intorce din calorifere pe retur, asta inseamna enorm pt centrala evitare condens, apa ce va fi reincalzita este mai calda deci efort mai mic pt centrala.
                      Bolierul ar fi bine sa il vedeti ca un schimbator de caldura sau nu stiu cum sa ma exprim, un vas bine izolat cu o serpentina, etc. Deocamdata rolul lui este de a rupe un circuit in 2 unul scurt care lucreaza doar centrala serpentina, si un circuit bolier calorifere.

                      Acum parte de automatizare, cand boilerul chiar devine boiler. Cand apa din centrala nu mai circula (oprita de laddomat) caci focul se stinge intra in functiune boilerul care nu trebuie sa incalzeasca apa de la 15 grade ci doar mentine temperatura circuitului. Cand reaprind focul in centrala, boilerul redevine doar un vas bine izolat in care se face schimbul de caldura de la circuitul mic la circuitul cu radiatoare.

                      Noi calatorim foarte mult si atunci cand venim acasa am vrea sa fie o temperatura decenta in casa, asta ar putea fi realizata de boiler in cateva ore, ma gandesc ca in tot circuitul nu sunt exagerat de multi litri de apa, 125 litri in boiler vreo 10-15 litrii in tevi plus vreo 50 in radiatoare (nu stiu exact volumul lor). Dupa ce ajungem putem face focul si iar boilerul devine doar un vas.

                      Sper ca am mai clarificat una alta, detalii despre calorifere am dat intr-un post mai sus, apropo pt living am cumparat un semineu de 14 KW dar pt asta am sa deschid un alt post pt ca si acolo am niste idei poate ciudate pt uni, normale pt mine.

                      Comentariu

                      • danzi76
                        Incepator
                        • 30.aug.2009
                        • 38

                        #12
                        Postat în original de ggelu
                        Presupun ca ai deja boilerul electric si cu serpentina pentru ca altfel nu vad rostul unei asemenea complicatii. In principiu merge dar mai trebuie niste date : putere necesara incalzire; date despre boiler ( putere electrica, putere serpentina...) altfel discutam teorii .
                        Puterea necesara pt casa a fost calculata de un inginer specialist de la o firma ce se ocupa cu sisteme termice, si a iesit undeva pe la 19KW. A tinut cont de pozitie N,E,W,S de grosime pereti de dimensiunile vitrate de faptul ca la parter este un open space, casa este in banat la campie unde iernile sunt blande etc. Centrala sunt deacord ca este mare 32KW dar am achizitionat cazanul inainte de a face acel calcul riguros lundu-ma dupa ureche si formule empirice date de asa zisi specialisti batrani care montau caloriferele in blocurile comuniste.
                        Despre Boiler nu stiu ce sa zic, il au expus taiat in sectiune, si din ce am vazut eu si comparand cu alte boilere (de pe net ) este un boiler bine facut, imi pare rau ca nu imi amintesc numele (drezinscky, drovinsky, ceva apropiat). Maine imi aduc caloriferele atipice H900 RK33 si am sa intreb despre boiler.

                        Comentariu

                        • danzi76
                          Incepator
                          • 30.aug.2009
                          • 38

                          #13
                          boiler Drážice
                          Mi-am amintit numele si am cautat pe internet, am gasit diverse documente, sunt din Cehia si firma produce boilere din 1956.
                          Un doc. am gasit la http://www.talentumsm.ro/images/caza...r-indirect.doc
                          Alte detalii va voi da dupa ce voi vorbi cu cei care il vand.

                          Comentariu

                          • ggelu
                            Membru marcant
                            • 28.apr.2009
                            • 394

                            #14
                            Acum vad datele despre serpentina : are 24 kW, ar putea prelua energia de la cazan. In schimb raman valabile celelalte doua observatii : rezistenta nu are cum sa fie mai mare de 2,2 ( hai 3 ) kW si energia inmagazinata in boiler este foarte mica. Cel putin din punctul asta de vedere ( al acumularii tampon ) nu vad rostul complicatiei. Mai simplu ar fi un puffer de min. 750 -1000 l ( vezi si la acelasi furnizor )
                            Ca o comparatie : Casa mea are 150 mp utili dar eu am apucat sa o izlez cu 10 cm plistiren si mai mult de 16 kw nu consuma ( locuiesc in Brasovsi au fost saptamani intregi cu temperaturi de -20 grd.asta iarna).

                            Comentariu

                            • danzi76
                              Incepator
                              • 30.aug.2009
                              • 38

                              #15
                              Postat în original de ggelu
                              Acum vad datele despre serpentina : are 24 kW, ar putea prelua energia de la cazan. In schimb raman valabile celelalte doua observatii : rezistenta nu are cum sa fie mai mare de 2,2 ( hai 3 ) kW si energia inmagazinata in boiler este foarte mica. Cel putin din punctul asta de vedere ( al acumularii tampon ) nu vad rostul complicatiei. Mai simplu ar fi un puffer de min. 750 -1000 l ( vezi si la acelasi furnizor )
                              Ca o comparatie : Casa mea are 150 mp utili dar eu am apucat sa o izlez cu 10 cm plistiren si mai mult de 16 kw nu consuma ( locuiesc in Brasovsi au fost saptamani intregi cu temperaturi de -20 grd.asta iarna).
                              Ai dreptate dar un puffer este mult mai scump si la ce imi trebuie mie ma gandesc ca rezistenta electrica poate linistit sa mentina temperatura apei deja incalzita in circuit, este vorba de ~200L. La noi -20 e mai rar si maxim 2-3 nopti pe iarna, si oricum nu am de gand sa ma mut iarna asta. De abia sunt gata la rosu, miercuri ma apuc sa trag teviile saptamana viitoare torn sapa. Astazi mi-au venit geamurile de fapt numai ramele maine vine sticla. Si izolarea de abia din primavara. Sper pana la vara sa ma mut la casa noua.

                              Comentariu

                              Procesare...