Canalizare

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • johnny.m
    Incepator
    • 27.sep.2009
    • 3

    Canalizare

    Incerc sa fac si eu o canalizare exterioare la o casa, teava in paman este la 40 cm iar lungimea pana la canalizare este de 65m.Am o inclinatie de circa 15m pe acest traseu pana LA CANALIZARE.Teava este de 110 din PVC mai trebuie sa pun niste guri de curatire?. Pe acest traseu am 3 coturi 1-90 grade si 2 de 45 grade.La ce distanta trebuie sa pun gurile de curatare si stiti cumva daca va ingheta, iarna sunt intre -10 si -25 gradeC, trebuie sa fac vreun canal?Multumesc
    canalizare
  • Consultant sanitare
    Moderator
    • 16.oct.2006
    • 1554

    #2
    Adancimea de pozare a tevilor trebuie sa respecte adancimea de inghet.
    Piesele de curatare se amplaseaza la distante de 10-14m pentru apele uzate menajere.
    Piesele de curatire se amplaseaza si la schimbarea directiei.
    Daca este nevoie se pot utiliza camine de rupere de panta.

    Comentariu

    • marius_lmd
      Membru Marcant
      • 19.mar.2009
      • 440

      #3
      faceti camine la schimabarea de directie si mai ale NU folositi coturi de 90 grade direct ci 2 coturi la 45 grade, camine din 30 in 30 metri
      o parere in plus nu strica niciodata,

      Comentariu

      • johnny.m
        Incepator
        • 27.sep.2009
        • 3

        #4
        multumesc pt sfaturi
        canalizare

        Comentariu

        Procesare...