Deoarece am tot vorbit de o schema clasica de instalatie de incalzie,m-am gandit sa o postez,sper ca poate va foloseste.Succes.citeste manualul utilizatorului,apoi solicita ajutorul service !!!Etichete: Nimic -
De la cineva care are o centrala pe lemne de cativa ani, eu recomand cu caldura utilizarea laddomatului, care pe langa ca asigura un amestec optim al apei la intrarea in centrala te mai scapa si de o pompa in plus ! -
Postat în original de gogosonDe la cineva care are o centrala pe lemne de cativa ani, eu recomand cu caldura utilizarea laddomatului, care pe langa ca asigura un amestec optim al apei la intrarea in centrala te mai scapa si de o pompa in plus !Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
da, este mai scump dar nu de 10 ori.
o pompa + termostat ajunge la aprox 400 lei, iar un laddomat ajunge la 1200 lei, deci de 3 ori, dar avantajele pe termen mediu si lung sunt net superioare, iar de la unul care chiar il foloseste spun ca se vede si la cum functioneaza centrala. ( se incalzeste mult mai repede iar cand incepe sa bage in caloriferenmu o face in hopuri)Comentariu
-
-
sal am si eu o intrebare pt cineva care se pricepe, incerc sa anezez alaturi o schita si sa stiu daca boilerul si pufferul pot functiona prin termosifonare, daca sunt amplasate ca in schita. as scapa de problema supraincalziri centralei in caz ca se opreste curentul
precizez ca distanta pe inaltime de la partea de sus a centralei pina sub puffer este de 40 cm. in plus as face si economie achizitionind doar o pompa, pentru calorifereComentariu
-
sesizeaza cineva ca postarile userului muncitor70 au aparut in toate topicurile din sectiunea caldura si climatizare?
e normal?Comentariu
-
dar nu s-a obosit nimeni sa-i raspunda
poate ca asteapta omu un raspuns de care are nevoie urgent
parerea mea e ca e ok atata timp cat se folosesc niste tevi cu diametru mare pentru termosifonComentariu
-
Ar trebui ca circulatia prin termosifonare sa preia toata energia generata de cazan. Deoarece muncitor70 tot intreba dar nu da niste detalii ( racorduri, diametre si lungimi conducte, diferenta de nivel, putere cazan, geometrie trasee....tip cazan) nu cred ca sta cineva sa-i calculeze si sa-i dea un raspuns documentat. Daca e sa-i dau eu un raspuns ( sper de bun simt tehnic ) acela ar fi : nu ! nu-ti poate prelua prin termosifonare caldura generata de cazan !
Varianta :monteaza o pompa intre puffer si cazan , fa traseele la diametrul racordurilor cazanului si in caz de pana de curent iti poate prelua prin termosifonare o parte din caldura . Cat de multa nu cred ca va calcula cineva pe forum .Comentariu
-
caldura din centrala poate fi preluata si in intregime daca pufferul este suficient de mare pentru capacitatea centralei , sau mai bine zis pentru cea mai este de ars din centrala, iar daca centrala este plina atunci pufferul trebuie chiar ffff mare, in rest teava trebuie minim 1.5 " dar depinde iar de puterea centralei si iesirea din ea (cel putin o unitate (recomandat 2 unitati) peste iesirea din centrala....in rest bafta la munca si cald la iarna
dar mai bine un ups care face toata treaba si o pompa,......face toti b anii decat termosifon.......o parere in plus nu strica niciodata,Comentariu
-
imi cer scuze daca am deranjat prin prea multe postari, dar vine frigul si imi trebuia un raspuns. multumesc celor care m-au ajutatComentariu
-
Pufferul asta nu se poate monta ca un radiator la cazan (in paralel cu radiatoarele nu in tampon)? In felul asta acumuleaza energie si se foloseste doar o singura pompa.Comentariu
-
-
Inca un aspet al problemei. Pufferul acumuleaza energie cand apa e rece. Daca se intrerupe curentul cand apa are 80-85 grade nu prea mai are unde inmagazina energie. Pt protectie la pana de curent termosifonarea ar trebui facuta catre radiatoare, daca exista posibilitatea (cazan la demisol, casa cu mansarda), daca nu atunci ups+acumulator auto pt alimentarea pompei.Comentariu
-
Postat în original de a.sorinInca un aspet al problemei. Pufferul acumuleaza energie cand apa e rece. Daca se intrerupe curentul cand apa are 80-85 grade nu prea mai are unde inmagazina energie. Pt protectie la pana de curent termosifonarea ar trebui facuta catre radiatoare, daca exista posibilitatea (cazan la demisol, casa cu mansarda), daca nu atunci ups+acumulator auto pt alimentarea pompei.Comentariu
Comentariu