Presiune mica la apa din instalatie

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Mircea G
    Living Legend
    • 14.ian.2007
    • 12085

    #16
    Atunci impuscam pe cei care scriu pe vas presiunea de lucru si o facem dupa ureche ! Arma am , sa-mi arati persoana !
    Instalatii verificari-revizii gaze

    Comentariu

    • marius_aquamag
      Incepator
      • 11.oct.2009
      • 46

      #17
      nu trebuie sa impuscam pe nimeni deoarece pe vasele de expansiune ne este indicata presiunea cu care vine ele din fabrica preincarcate , nicidecum vreo presiune de lucru exacta a vasului
      Doctorul apei tale !

      Comentariu

      • b50ptr
        Incepator
        • 15.dec.2008
        • 18

        #18
        Postat în original de marius_aquamag
        La 3 atm pompa nu o sa functioneze in parametrii ei , o sa "oboseasca mai repede", deoarece membrana creaza multa contrapresiune nemafiind la fel de elastica la 3 atm iar pompa functioneaza si este fortata" mai mult timp pana isi atinge presiunea regala din presostat.

        nu exista vas de expansiune cu presiune mai mica de 4 bar!!!!!!!!!!!!!

        ele sunt in fuctie de montaj si capacitate de 4, 5, 6, 8 si 10 bari))

        un alt punct de vedere, presiunea nu se face in membrana de cauciuc)) ci intre peretii vasului de expansiune si mebrana

        ultimul punct de vedere este faptul ca imediat ce iesi dintr-un hidrofor ai o supapa de sens cu arc, care nu permite ca vasul de expansiune se faca contrapresiune.

        vasul de expansiune se dimensioneaza (calculeaza) in functie de tipul de instalatie si de numarul de consumatori, dar se calculeaza valoarea lui minima, daca este de o capacitate mai mare nu este o problema, cu cit mai mare cu atit mai bine, protejeaza pompa (porneste si se opreste mai rar)
        orice despre instalatii

        Comentariu

        • Mircea G
          Living Legend
          • 14.ian.2007
          • 12085

          #19
          Cititi rar ce-am scris eu ...
          Instalatii verificari-revizii gaze

          Comentariu

          • b50ptr
            Incepator
            • 15.dec.2008
            • 18

            #20
            scuze, am trecut destul de repede peste!
            orice despre instalatii

            Comentariu

            • moshu2
              Membru
              • 05.feb.2010
              • 124

              #21
              Pai, eu am urmatorul principiu: incerc sa inteleg CUM functioneaza, pentru a intelege rolul unui parametru.

              Vasul hidroforului: "contrapresiunea" pernei de aer e "data" pentru un set de presiuni (probabil "medii"), reglate la presostat. Rolul ei? sa permita acumularea de energie elastica: presiunea pompei urca pana la 4 bar (cam asa e la mine); sacul de cauciuc din vas se dilata, primeste apa si comprima aerul tot la 4 bar. Pe masura ce se consuma apa, presiunea scade; aerul se dilata si el si impinge apa din sac, pana ce se ajunge la cei 2 bari unde pompa porneste si ciclul se reia.
              Ce se poate intampla:
              1 Presiunea pernei de aer mica (pierderea etanseitatii) Sacul se va dilata la maxim, umpland tot vasul. "Rezerva" de volum devine foarte mica, pompa porneste des si se opreste repede.
              Risc de defectare crescut: ruperea sacului prea intins, arderea presostatului si a motorului pompei, pornirea fiind un regim de solicitare mare.
              2 Presiunea pernei mare (s-a exagerat cu pompatul) Efecte posibile: scade volumul disponibil pentru apa (aerul nu se comprima decat putin, avand deja presiunea mare) Simptomele sunt asemanatoare cu pierderea de presiune, dar nu atat de severe si riscul de rupere al sacului e chiar mai redus ca la exploatarea normala, acesta avand "cursa" de dilatare mai mica.

              Concluzie: optimul e probabil in jurul jumatatii valorii maxime a presiunii pompei.

              Toate cele bune!
              Cateva notiuni de fizica ajuta...

              Comentariu

              • moshu2
                Membru
                • 05.feb.2010
                • 124

                #22
                Tot nu-mi merge editarea.
                Pentru b50ptr: contrapresiunea din vas depinde de valorile reglate la presostetul pompei si la "adancimea" de presiune explorata la fiecare ciclu. Noi discutam despre hidrofoarele "de uz casnic", destinate asigurarii apei intr-o casa obisnuita, locuita de 1-5 persoane si cu regim de inaltime de 1-2 nivele. Instalatiile pentru blocuri sau industrie realizeaza performante (mult) mai ridicate, dar nu sunt necesare in regim "casnic".

                Bafta!
                Cateva notiuni de fizica ajuta...

                Comentariu

                • virgil80
                  Incepator
                  • 30.apr.2010
                  • 3

                  #23
                  Salutare,

                  Am si eu tot cam aceeasi problema. Am casa in provincie, put cu luciul apei la 40 m, un sistem hidrofor (pompa submersibila + vas de expansiune+presostat + manometru) si de la put unde e si caminul cu instalatia inca vre-o 40 m pina la baia din casa. Problema la mineeste ca debitul apei este prea mic. Am chemat un instalator sa imi regleze presiunea la presostat si tot la fel, concluzia lui a fost ca pompa are putere prea mica. Am pompa cu carcateristicile urmatoare: putere 0,75 kw; diametru 1'', H maxim 70 m; debit maxim 40 l/min. Cand am cumparat sitemul hidrofor, la magazin am explicat la ce vreau sa folosesc si care sunt distantele, iar cei de acolo mi-au spus ca acest sistem este ceea ce imi trebuie. Acum nu stiu ce sa fac ... sa iau alta pompa mai puternica sau sa chem si alt instalator sa se mai uite la reglaje?

                  Multumesc de raspunsuri.

                  Comentariu

                  • dumitrescu
                    Membru marcant
                    • 14.sep.2008
                    • 330

                    #24
                    Daca zici ca ai 40m de la luciul apei si pina la camin si mai ai inca 40m pina la baie, deja ai trecut de H maxim de refulare al pompei.

                    Comentariu

                    • virgil80
                      Incepator
                      • 30.apr.2010
                      • 3

                      #25
                      Mda... o sa iau o pompa mai puternica. Daca ma poate ajuta cineva cu cateva sfaturi de unde as putea achizitiona o pompa mai puternica decat am eu acum (ceva peste 1000 W) v-as fi recunoscator. Multumesc.

                      Comentariu

                      • hidroplasto
                        Membru
                        • 27.iun.2008
                        • 227

                        #26
                        dar daca pompa e pusa intre casa si put, adica ar fi doar 40m, nu ar trebui sa mearga? sau se pune si distanta ce e dupa?

                        Comentariu

                        • VYS
                          Living Legend
                          • 19.aug.2005
                          • 12977

                          #27
                          Postat în original de hidroplasto
                          dar daca pompa e pusa intre casa si put, adica ar fi doar 40m, nu ar trebui sa mearga? sau se pune si distanta ce e dupa?
                          Colegul de mai sus are o submersibila ceea ce inseamna ca nu se poate monta decat in put. Chiar daca ar monta o pompa de suprafata (caz in care ii trebuie un camin) tot nu ar trebui sa stie sa traga de la peste 40 m plus inca ceva pentru distanta pana in casa.
                          VYS Blog DIY

                          Comentariu

                          • virgil80
                            Incepator
                            • 30.apr.2010
                            • 3

                            #28
                            Exact, pompa este in put, nu am cum sa o mut. Am cautat in weekend pe la magazine si cea mai puternica am gasit-o la Dedeman care are H max.=80 m, deci tot cam la limita. Daca stie cineva unde sa mai caut, as fi recunoscator.

                            Comentariu

                            • ggelu
                              Membru marcant
                              • 28.apr.2009
                              • 394

                              #29
                              Verifica si debitul pompei respective; e posibil ca la presiunea necesara sa ai debit suficient.

                              Comentariu

                              Procesare...