    Scadere presiune

    Buna ziua,


    Am o centrala Junkers banuiesc de 24 KW.
    De cateva saptamani, mai bine zis de cand a venit cat de cat frigul si am inceput sa o folosesc si pe incalzire, am observat ca scade presiunea la apa.
    Acum scuzati-mi termenii, nu am nici o legatura cu instalatiile.
    Centrala are un manometru si stiu cand a montat-o firma mi-au spus ca acul trebuie sa stea la 2.
    E sub centrala un surub, banuiesc ca e robinet, si trebuie sa umblu la el cel putin odata la 2 zile daca nu zilnic.
    Dau drumul si duc manometrul pina la limita maxima unde e colorat cu verde(aproape 3) si a doua zi e 1 sau chiar sub unu in portiunea cu rosu.
    Puteti sa-mi spuneti va rog daca e ceva foarte grav?M-am uitat si la calorifere si nici unul nu pierde apa sau are picaturi.
    E problema la centrala sau undeva pe instalatie? sa stiu pe cine sa chem, instalator sau un meserias de centrale.

    Centrala mai face un zgomot(comparabil cum ai sufla intr-o goarna) nu tot timpul, cand se da drumul la apa calda cu presiune mare, apoi isi revine si cred ca mai e si subdimensionata deoareca al 8-lea calorifer nu la incalzit niciodata cu toate aerisirile facute.

    Multumesc
  • marcolino
    Incepator
    • 21.iun.2008
    • 59

    #2
    .

    eu cred ca aveti aer in instalatie. incercati sa aerisiti bine.
    presiunea de 2 bar cred ca e prea mare. dupa cate stiu eu o centrala functioneaza la presiunea 0.9-1.3 bar. la incalzire, ea urcand pana in 1.5. posibil sa ma insel, asa ca un specialist este asteptat pentru pareri precise.

    Comentariu

    • ami10
      Incepator
      • 08.apr.2007
      • 23

      #3
      Buna ziua,
      Nu ma poate lamuri nici un specialist?
      Multumesc

      Comentariu

      • totolino
        Membru
        • 02.sep.2008
        • 201

        #4
        pai ati aerisit bine instalatia...?!?
        si mie mi s-a intamplat si suspectez o conexiune slaba in distribuitorul de calorifere. nu trebuie sa se faca neaparat baltoaca ca sa piarda presiunea. apa si teava fiind fierbinti, se evapora repede.
        dupa ce am mai strans acea conexiune s-a marit considerabil timpul de reumplere a instalatiei (de la cateva zile la cateva saptamani).

        Comentariu

        • Neluc
          Membru
          • 14.sep.2009
          • 216

          #5
          Pentru a va convinge daca pierde instalatia faceti urmatoarele:incarcati inst pana va indica manometrul centralei 1,5 bari,scoateti centrala din priza de alimentare de la retea,inchideti robinetii de tur si retur de la centrala si asteptati o zi sau 24 ore.Daca pe centrala manometrul indica aceeasi presiune,centrala e OK.Daca in momentul cand deschideti robinetii tur si retur va scade presiunea pe manometrul centralei este clar ca va pierde instalatia.Puteti verifica cu ajutorul unei pompe de presiune ,va ceda in locul cu pierdere.
          citeste manualul utilizatorului,apoi solicita ajutorul service !!!