    Pierdere presiune centrala termica

    Buna ziua.
    Am o centrala Baxi ECO 280Fi din 2004. A mers ok pana
    anul acesta. Ce probleme vad. Pierdere de presiune. Daca incarc instalatia
    pana la 1 atunci, in incalzire, presiunea creste pana la 3 (maxim 4 are
    ceasul) si incepe sa scoata surplusul de apa pe la robinetul de evacuare.
    Dupa ce-si scoate surplusul, si ceasul ambiental ii spune ca a ajuns la
    temperatura programata, se opreste si sta cca 1,5 2 h, timp in care
    presiunea pe ceas ajunge la 0. La pornire creste pana la 2. E normal sa
    stea la 0 presiunea? Trebuie cumva sa-i pun vas de expansiune? Precizez si
    faptul ca din 9 calorifere, 4 sunt oprite (circuitul este pe doua ramuri - pe prima ramura am ultimul calorifer oprit, pe cea de-a doua ramura sunt oprite caloriferele 1, 2, 4 - caloriferele au in medie 25 elementi si sunt din fonta). Apa din instalatie nu am schimbato niciodata - doar completari.
    Ajutati-ma cu un sfat.
    Va multumesc.
  • constantin57
    Membru
    • 11.dec.2005
    • 194

    #2
    Re: Pierdere presiune centrala termica

    Postat în original de luciffere
    Buna ziua.
    Am o centrala Baxi ECO 280Fi din 2004. A mers ok pana
    anul acesta. Ce probleme vad. Pierdere de presiune. Daca incarc instalatia
    pana la 1 atunci, in incalzire, presiunea creste pana la 3 (maxim 4 are
    ceasul) si incepe sa scoata surplusul de apa pe la robinetul de evacuare.
    Dupa ce-si scoate surplusul, si ceasul ambiental ii spune ca a ajuns la
    temperatura programata, se opreste si sta cca 1,5 2 h, timp in care
    presiunea pe ceas ajunge la 0. La pornire creste pana la 2. E normal sa
    stea la 0 presiunea?
    Centrala porneste cu presiunea 0 ?
    Centrala nu are din constructie vas de expansiune ?
    Cum as rezolva eu problema !
    1. Caut sa vad daca nu pierde apa din instalatie pe undeva.
    a) pierde --- remediez defectiunea
    b) nu piede In acest caz (si din cele relatate) centrala a pierdut aerul din vasul de expansiune.
    -cautati vasul de expansiune ,scoate-ti capacul si ventilul ,umpleti instalatia cu apa pina manometrul incepe sa urce usor (hai sa zicem pina la prima diviziune ,cu toate ca e cam mult),inchide-ti apa.
    -cu o pompa de bicicleta bagati aer in vasul de expansiune pina la 1,5 atm. -Verifici daca nu scapa ventilul.
    Gata! trebuie sa mearga ca inainte.

    Comentariu

    • luciffere
      Incepator
      • 22.oct.2007
      • 8

      #3
      Porneste chiar daca are presiunea 0.
      Nu pierde apa. Am luat la mana fiecare conexiune in speranta unei umezeli cat de mica.
      Habar n-am daca are vas de expansiune inglobat in ea. Am atasat 2 imagini cu scheme centrala.
      Multumesc.
      Fișiere Atașate

      Comentariu

      • constantin57
        Membru
        • 11.dec.2005
        • 194

        #4
        Dupa cum se vede in desen, vasul de expansiune este in stinga .
        Daca porneste cu presiune 0 exista pericolul sa porneasca flacara si atunci cind nu are apa si e dezastruos.

        Comentariu

        • crinaelena
          Living Legend
          • 11.sep.2007
          • 1596

          #5
          Postat în original de constantin57
          Dupa cum se vede in desen, vasul de expansiune este in stinga .
          Daca porneste cu presiune 0 exista pericolul sa porneasca flacara si atunci cind nu are apa si e dezastruos.
          aia e schematic,are vas de expansiune de 10 litri,in partea din spate si sigur e de acolo buba....trebuie refacuta perna de aer care contraechilibreaza dilatarile care-s destul de mari,fiind vorba de calorifere din fonta....in rest centrala nu cred sa aiba nimic,sint f. bune.

          Comentariu

          • Neluc
            Membru
            • 14.sep.2009
            • 216

            #6
            Chemati un specialist sa va refaca perna de aer in vasul de expansiune sau sa-l inlocuiasca ,dupa caz,si,daca va aprinde flacara la presiune 0 (zero) pe instalatie,sa va inlocuiasca presostatul de apa(sau traductorul de presiune,depinde de model)
            citeste manualul utilizatorului,apoi solicita ajutorul service !!!

            Comentariu

            • luciffere
              Incepator
              • 22.oct.2007
              • 8

              #7
              @crinaelena
              @constantin57

              Va multumesc mult. Am adaugat un vas de expansiune (VAREM 20 L) pe retur intre filtrul Y si centrala si merge.... Sta la 2 bari constant.

              PS: Este vreo problema daca am lasat si vasul de expansiune al centralei? Era deranj mare sa o dau jos si sa-l indepartez.

              Comentariu

              • crinaelena
                Living Legend
                • 11.sep.2007
                • 1596

                #8
                nu-i nici o problema...doar ca la rece ar fi bine sa ai 1,2 - 1,3 bari,dupa cum spui tind sa cred ca la tine sint 2 bari atit la cald cit si la rece.

                Comentariu

                • luciffere
                  Incepator
                  • 22.oct.2007
                  • 8

                  #9
                  Postat în original de crinaelena
                  nu-i nici o problema...doar ca la rece ar fi bine sa ai 1,2 - 1,3 bari,dupa cum spui tind sa cred ca la tine sint 2 bari atit la cald cit si la rece.
                  Cum adica la rece? Cand este apa rece in calorifere? Asta la primavara, cand o sa opresc incalzirea.

                  Acum temp apa 35 grade, presiune 1,5 bari.

                  Comentariu

                  • crinaelena
                    Living Legend
                    • 11.sep.2007
                    • 1596

                    #10
                    Postat în original de luciffere
                    Postat în original de crinaelena
                    nu-i nici o problema...doar ca la rece ar fi bine sa ai 1,2 - 1,3 bari,dupa cum spui tind sa cred ca la tine sint 2 bari atit la cald cit si la rece.
                    Cum adica la rece? Cand este apa rece in calorifere? Asta la primavara, cand o sa opresc incalzirea.

                    Acum temp apa 35 grade, presiune 1,5 bari.
                    inseamna ca e bine,deci poti fi linistit.

                    Comentariu

                    • luciffere
                      Incepator
                      • 22.oct.2007
                      • 8

                      #11
                      Porni. Mearsa 20 minute, temperatura apa la oprire 60-65 grade, presiune 2 bari, temperatura ambientala 22,5 grade.

                      Comentariu

                      • masonetgv
                        Incepator
                        • 09.ian.2006
                        • 77

                        #12
                        Postat în original de luciffere
                        Porni. Mearsa 20 minute, temperatura apa la oprire 60-65 grade, presiune 2 bari, temperatura ambientala 22,5 grade.
                        Bre, matale esti oltean(ca)?

                        Comentariu

                        • constantin57
                          Membru
                          • 11.dec.2005
                          • 194

                          #13
                          Postat în original de luciffere
                          @crinaelena
                          @constantin57 Era deranj mare sa o dau jos si sa-l indepartez.
                          Eu nu am spus sa dati jos vasul de expansiune ci doar sa refaceti perna de aer. Pentu mine ar fi fost mai mare deranjul sa motez alt vas .
                          Ma bucur daca v-am fost de folos.

                          Comentariu

                          • Ranettius
                            Membru Marcant
                            • 18.oct.2005
                            • 592

                            #14
                            Presiune instalatie incalzire...variaza

                            Buna ziua.
                            Daca tot am avut de renovat casa din Bucuresti, am trimis instalatorul si la socrii, ca voiau si ei sa-si monteze in apartament o centrala termica. Ei au optat totusi pentru un traseu aparent din PPR (cu insertie). 5 calorifere, centrala de 24kw, traseu in linie, fara distribuitor (parca 2 radiatoare pe o coloana si 3 pe alta) Zis si facut, s-a facut lucrarea, s-a bagat apa in instalatie, presiune 1.3. Nici o scurgere de apa. Asta acum 1 sapt. S-a facut acum 2 zile si PIF-ul si s-a dat drumul la centrala. Totul ok.

                            Problema e ca fata de acum 1 sapt, acum presiunea arata cam 1.1. Nu exista pe nicaieri urme de scurgere de apa, nimic. Ideea e ca centrala e acum pe program de vara, ca au zis ca nu pot sta toata ziua cu ea pornita, ca e prea cald in casa

                            Nu stiu ce sa le zic, instalatorul zice ca e totul ok daca nu sunt scurgeri, cel care a facut pif zice ca nu are centrala nimic. E normal acest fapt si odata ce centrala va fi pr program de iarna va merge normal sau va scadea mereu presiunea?

                            Stiu ca sunt intrebari cam generale insa nu stiu ce sa mai cred, daca e normal sa mai varieze presiunea....

                            Multumesc.

                            PS. Multumesc pe aceasta cale celor ce mi-au recomandat sistemul pex-c. La mine am mers pe rehau si nu regret. Teava fara mufe, continua, totul ok. Asa e cand vrei ceva ieftin..

                            Comentariu

                            • Consultant climatizare
                              Moderator
                              • 17.oct.2007
                              • 3639

                              #15
                              In timpul programului de iarna presiunea v-a creste datoria dilatarii apei.

                              Comentariu