Cum se "trage" curentul prin pamant ?

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • mihai zzr
    Incepator
    • 13.nov.2009
    • 40

    Cum se "trage" curentul prin pamant ?

    Buna tuturor!

    Am o problema pentru specialisti : doresc sa "trag" curent de la casa la garaj ( cam 30 de metri) si cea mai buna solutie ar fi prin pamant.De la acelasi fir , deoarece strabate toata curtea as vrea sa mai fac cateva ramificatii pentru a pune prin curte ici si colo cate un bec sau poate chiar sub un copacel , etc.
    Intrebare mea este : Ce fel de cablu trebuie folosit si cum fac ramificatiile? Sunt doze speciale pentru asa ceva, in care sa nu intre apa de la ploaie?Sau ce alta solutie as putea adopta?
    Mentionez ca in curte am iarba. Multumesc anticipat.
  • ciureanuc
    Membru
    • 15.iun.2009
    • 178

    #2
    Re: Cum se "trage" curentul prin pamant ?

    Postat în original de mihai zzr
    Buna tuturor!

    Am o problema pentru specialisti : doresc sa "trag" curent de la casa la garaj ( cam 30 de metri) si cea mai buna solutie ar fi prin pamant.De la acelasi fir , deoarece strabate toata curtea as vrea sa mai fac cateva ramificatii pentru a pune prin curte ici si colo cate un bec sau poate chiar sub un copacel , etc.
    Intrebare mea este : Ce fel de cablu trebuie folosit si cum fac ramificatiile? Sunt doze speciale pentru asa ceva, in care sa nu intre apa de la ploaie?Sau ce alta solutie as putea adopta?
    Mentionez ca in curte am iarba. Multumesc anticipat.
    Nu sunt electrician, dar am auzit pe unii ca trag cabluri prin pexal...o fi bine, n-o fi bine?

    Comentariu

    • raducu_ilie
      Living Legend
      • 10.apr.2008
      • 1043

      #3
      Cyaby este solutia potrivita pentru dvs.
      Sanatate maxima si efort minim!

      Comentariu

      • dumitrescu
        Membru marcant
        • 14.sep.2008
        • 330

        #4
        despre acest cablu este vorba.

        cyaby_154.pdf
        Fișiere Atașate

        Comentariu

        • electricman
          Membru Marcant
          • 26.iul.2009
          • 690

          #5
          Re: Cum se "trage" curentul prin pamant ?

          Postat în original de mihai zzr
          Buna tuturor!

          Am o problema pentru specialisti : doresc sa "trag" curent de la casa la garaj ( cam 30 de metri) si cea mai buna solutie ar fi prin pamant.De la acelasi fir , deoarece strabate toata curtea as vrea sa mai fac cateva ramificatii pentru a pune prin curte ici si colo cate un bec sau poate chiar sub un copacel , etc.
          Intrebare mea este : Ce fel de cablu trebuie folosit si cum fac ramificatiile? Sunt doze speciale pentru asa ceva, in care sa nu intre apa de la ploaie?Sau ce alta solutie as putea adopta?
          Mentionez ca in curte am iarba. Multumesc anticipat.
          CyABY este un cablu cu armatura metalica recomandat,dar poti folosi si un cablu obisnuit ,eventual bagat prin teava,copex(baniesc ca in garaj folosesti un flex,aparat de sudura ,etc).Cat priveste alimentarea si stalpisorilor foloseste un cablu de 3x1,5 ,iar legaturile sa le faci in interiorul lampilor NU IN PAMANT,ca s-ar putea sa dansezi

          Postat în original de ciureanuc
          Nu sunt electrician, dar am auzit pe unii ca trag cabluri prin pexal...o fi bine, n-o fi bine?
          Aia unii erau orice numai electricieni ba!
          Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

          Comentariu

          • DM7
            Membru
            • 13.apr.2006
            • 287

            #6
            Si eu va recomand cyaby- ul. Nu este foarte scump raportat la siguranta realizarii instalatiiei. caci ma gandesc ca faceti un lucru ca lumea care sa dureze. Cu legaturile asa cum a scris si dl electricman in corpurile de iluminat nu in pamant. Este exclus a folosi un cablu obisnuit neprotejat prin pamant. Izolatia lor nu rezista la intemperiile externe (umezeala, frig, si eventual UV) +rezistenta mecanica la compresiuni, la taieri sau lovituri vis-a-vis de cyaby. Daca totusi doriti sa realizati un compromis, puteti introduce prin tevile de polietilena PE (cele folosite la apa). Nu va recomand sa introduceti prin copex caci acestea au o durata de viata foarte redusa. In cativa ani devin casante si daca nu sunt expuse la UV, riscand sa se crape sau sa se rupa, favorizand infiltratiile de apa la cablu. Sunt copex-uri care au rezistenta mecanica marita la compresiune in special (de culoare violet, respectiv maro) dar problema imbatranirii ramane aceeasi.

            Comentariu

            • Consultant electrice
              Moderator
              • 08.nov.2005
              • 3240

              #7
              Exista si copex care rezista la foc si e garantat cativa zeci de ani insa cred ca e mai scumpa lucrarea per total decat cu cablul cu armatura metalica. Daca realizati lucrarea notati-va pe o hartie si pe unde ati mers cu traseul. Poate peste niste ani o sa aveti nevoie de aceasta informatie ca sa nu mai stati sa dezgropati.
              Curentul nu iarta!

              Comentariu

              • mihai zzr
                Incepator
                • 13.nov.2009
                • 40

                #8
                Da. Lucrurile sunt clare!Voi folosi fir special cu armatura de metal ca doamne fereste.. am si copil si intr-adevar nu-i de gluma , nici de facut rabat la calitate in acest sector.
                Deci sfatul vostru pentru a putea si suda in garaj ,am nevoie de un fir cu grosimea de 1,5.Sau poate mai gros?

                Multumesc!

                Comentariu

                • electricman
                  Membru Marcant
                  • 26.iul.2009
                  • 690

                  #9
                  Postat în original de mihai zzr
                  Da. Lucrurile sunt clare!Voi folosi fir special cu armatura de metal ca doamne fereste.. am si copil si intr-adevar nu-i de gluma , nici de facut rabat la calitate in acest sector.
                  Deci sfatul vostru pentru a putea si suda in garaj ,am nevoie de un fir cu grosimea de 1,5.Sau poate mai gros?

                  Multumesc!
                  De 1,5 foloseste pt luminile din gradina,alimentarea din casa la garaj fa-o cu 4mm2 daca vrei sa si sudezi.
                  Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

                  Comentariu

                  • DanielF_67
                    Membru Marcant
                    • 22.mar.2007
                    • 335

                    #10
                    Re: Cum se "trage" curentul prin pamant ?

                    Postat în original de electricman
                    Postat în original de ciureanuc
                    Nu sunt electrician, dar am auzit pe unii ca trag cabluri prin pexal...o fi bine, n-o fi bine?
                    Aia unii erau orice numai electricieni ba!
                    Cred ca erau instalatori ,si in loc de apa bagau cablu prin pexal...

                    Comentariu

                    • komy
                      Membru Marcant
                      • 22.iul.2008
                      • 441

                      #11
                      Am vazit niste doze pentru legaturile din pamant perfect etanse, la pretul de 100 Lei pe la Obi. Sincer nu stiu daca se justifica pretul, dar ca solutie tehnica este posibil sa se faca acele legaturi si in pamant.

                      Numai bine.
                      Imi place lumina!

                      Comentariu

                      • electricman
                        Membru Marcant
                        • 26.iul.2009
                        • 690

                        #12
                        Postat în original de komy
                        Am vazit niste doze pentru legaturile din pamant perfect etanse, la pretul de 100 Lei pe la Obi. Sincer nu stiu daca se justifica pretul, dar ca solutie tehnica este posibil sa se faca acele legaturi si in pamant

                        Acele doze sunt de pardoseala(in cel mai bun caz) ,iar pentru legaturile in ,,pamant" de fapt mansoanele(care sunt intr-un pat de nisip) acelea sunt folosite pt bransamente subterane si nu au nici o legatura cu ceea ce vrea sa faca omul,asa ca lasa-l sa aleaga solutia mai simpla si viabila pt el!
                        Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

                        Comentariu

                        • mihai zzr
                          Incepator
                          • 13.nov.2009
                          • 40

                          #13
                          Solutia cu tubul de PE , acela negru , folosit la apa , mi se pare geniala, deoarece in acest caz nu mai trebuiesc doze speciale caci firul de curent se poate ramifica precum instalatia de apa , cu teuri , prin tubul de PE totul fiind in acest caz etans.Si costurile sunt scazute.
                          De asemanea am gasit pe net o idee interesanta : aceea de a folosi pentru iluminatul gradinii curent de 12 V si nu de 220V , in acest caz eliminandu-se total riscul curentarii.

                          Comentariu

                          • electricman
                            Membru Marcant
                            • 26.iul.2009
                            • 690

                            #14
                            Postat în original de mihai zzr
                            Solutia cu tubul de PE , acela negru , folosit la apa , mi se pare geniala, deoarece in acest caz nu mai trebuiesc doze speciale caci firul de curent se poate ramifica precum instalatia de apa
                            Nu intelegi ca pentru situatia data ESTE INTERZIS EFECTUAREA DE LEGATURI ELECTRICE IN PAMANT?Ce facem, inventam mersul pe jos cu picioarele taraite??
                            Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

                            Comentariu

                            • mihai zzr
                              Incepator
                              • 13.nov.2009
                              • 40

                              #15
                              Dar care ar fi motivul?Pericolul de a ajunge apa la firul care nu mai este in izolatorul original? Caci aceasta problema am aratat ca se elimina teoretic. Caci daca apa la presiunea de cativa bar nu poate sa iasa din conducta , este evident caci nici nu poate intra.Sau care ar mai fi?Ar fi un principiu de siguranta preventiva?
                              Am inteles ce spui tu, insa as vrea sa aud si o explicatie date fiind conditiile de mai sus.

                              Comentariu