Nu exista riscul de a se desprinde din lipitura datorita dilatarii si contractarii?
PPR (polipropilena) sub sapa
Adună
X
-
PPR (polipropilena) sub sapa
Se poate monta PPR (polipropilena) mufat (imbinat) sub sapa?
Nu exista riscul de a se desprinde din lipitura datorita dilatarii si contractarii?Etichete: Nimic -
Bună întrebare! Aș fi interesat şi eu de răspuns! Cică dacă e făcută bine și la probe e OK atunci nu vor fi probleme... dar asta am auzit și eu, nu știu părerea unui specialist în domeniu. -
Din experienta proprie am constatat ca PPR-ul se dilata destul de mult, exista un tip de PPR numit stabi care se gaseste la colaci de 100 m dar nu prea am vazut prin magazine.....Comentariu
-
si lipiturile de ppr , ca si celelalte lipituri impun anumite conditii ce trebuiesc respectate pentru a nu aparea probleme legate de desfacerea lor, altfel zis "daca sunt corect executate (ca la carte), atunci nu vor fi problme), dar cum la noi toata lumea le stie pe toate, sigur vor aparea probleme.....cine risca poate si pierde , asa ca alegerea ii apartine fiecaruia, in a face singur instalatia ("care este foarte simpla, am vazut eu...") sau a chema un instalator care ii ofera si garantie la lucrare si calitate de bune executie...
sa aveti spor ....o parere in plus nu strica niciodata,Comentariu
-
Postat în original de marius_lmdin a face singur instalatia ("care este foarte simpla, am vazut eu...") sau a chema un instalator care ii ofera si garantie la lucrare si calitate de bune executie...
sa aveti spor ....
Ca sa revin la topic, pune macar o izolatie din aia poliuretanica pe teava inainte sa o ingropiComentariu
-
Instalatia o sa o fac eu , dar eram curios sastiu daca tehnic producatorul recomanda ingroparea tevilor de PPR (polipropilena) sub pardoseala....
Oricum montajul se face la temperatura de 20 grade si ele vor functiona la 65- 75 grade.... dilatarea fiind conform producatorului E.....K de 1.75 mm per metru.Puse cu o izolatie de spuma cred ca ar avea unde sa se incovoaie sa preia dilatarile.Pina acum desi nu lucrez in domeniu am sudat ceva polipropilena dar sa stiti sunt mai meticulos si nu am ratat nici o lipitura.Comentariu
-
17cm pe 10metri e destul de mult, trebuie sa ii prevezi clar spatiu de dilatare
vezi pe unde ii lasi locurile astea ca poate-ti da jos caloriferele de pe perete
in ce tine de lipituri, pune aparatul pe 290gradeC tine piesa in el vreo 5 secunde pana vezi ca da afara din bac un mic guler de materioal topit si imbina-le rapid sa nu se intareasca! Ai grija sa le potrivesti concentric si sa nu le rotesti si nici nu le apasa excesiv ca iti fac guler in interior, ca o diafragma sau chiar poti sa obturezi cu material topit toata teava! Odata potrivite tine-le cateva zeci de secunde nemiscate, ca daca sunt inca neintarite ti se vor misca si te pomenesti cu surprize desi le-ai pus initial bineComentariu
-
-
a aparut acum poliprop cu insertie de fibra mai buna cica din toate punctele de vedere. ideea este cum aplic izolatia de spuma in zona coturilor si a mufelor?Comentariu
-
Postat în original de movidium1.7 mm per metru domnul meu adica 1.7 cm per 10 m
desi creca mai degraba din ce am vazut eu se dilata 17cm, nu 17 mm, mie personal mi-a iesit de pe bride din cauza dilatatiilor si sigur nu era 17mm/10 m! Si era PPR de la Wawin, made in Germany din cel verde cu insertie de fibra de sticla! PPR-ul armat cu aluminiu cred ca are dilatatia cat PexAl-ul deci si mai mare!
Ce-i drept l-am montat pe temperatura negativa, dar centrala era pe condensatie, nu depasea 60 grC, dar orisicatComentariu
-
-
Expansiunea termică în ţevile de polipropilenă cu inserţie de fibră
Ţevile de polipropilenă au un coeficient de expansiune care este mult mai mare decât cel al ţevilor de metal. Această particularitate a lor trebuie luată în considerare în timpul instalării. Calcularea expansiunii termice se face după cu urmează:
ΔL = L * ΔT * α
unde:
δT= variaţia temperaturii de lucru
δL= variaţia lungimii în [mm]
L= lungimea iniţială a ţevii în [m]
α = coeficientul linear de expansiune termică.
Valoarea lui a este 0,035/1000 [K-1] pentru ţevile cu inserţie de fibră.Comentariu
-
Postat în original de movidiumInstalatia o sa o fac eu , dar eram curios sastiu daca tehnic producatorul recomanda ingroparea tevilor de PPr sub pardoseala....
Oricum montajul se face la temperatura de 20 grade si ele vor functiona la 65- 75 grade.... dilatarea fiind conform producatorului E.....K de 1.75 mm per metru.Puse cu o izolatie de spuma cred ca ar avea unde sa se incovoaie sa preia dilatarile.Pina acum desi nu lucrez in domeniu am sudat ceva polipropilena dar sa stiti sunt mai meticulos si nu am ratat nici o lipitura.
eu cam asa gasesc pe la diferiti ....''nu a curs domne ,mi-a puso cineva (centrala) acu 2 ani ,a inceput aseara sa curga pe la lipitura asta''.
si cand am miscat de tevi ,am mai ramas cu o teava in mana ,rupanduse de la lipitura de langa un teu....
ppr ...brrr cand ma uit in urma zic mersi ca l-am folosit numai la apa calda si rece...O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiatorComentariu
-
Comentariu
-
Postat în original de movidiumsi ce ma sfatuiti sa folosesc pentru a duce pe sub sapa legatura intre centrala si calorifere?O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiatorComentariu
Comentariu