Zgomot instalatie incalzire si calorifere

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • Mircea_G
    Living Legend
    • 14.ian.2007
    • 12230

    #16
    Postat în original de raduca
    Postat în original de MIRCEA MAXIMG
    Poti incerca si varianta sa separi centrala de instalatie prin racorduri antivibrante.
    Se poate un exemplu, un link?
    ........................ Am scris doar atit ca atit stiu ! In mintea mea se simileaza cu racordurile flexibile dar nu vreau sa gresesc . De exemplu stiu ca exista si niste dispozitive antivibrante care se pun intre robineti si baterii pentru a prelua socurile de la manevrarea brusca a bateriilor monocomanda dar nici pe aceste nu le-am vazut . Asta e ! atit stiu !
    Instalatii verificari-revizii gaze

    Comentariu

    • dorin cristea
      Incepator
      • 03.nov.2006
      • 23

      #17
      ... pompa e dimensionata corect , nu e mai mare decit e necesar ?

      Comentariu

      • dorin cristea
        Incepator
        • 03.nov.2006
        • 23

        #18
        ZGOMOT PE INSTALATIE ...

        ...avem uramtoarea speta : ... CT Vaillant VUW 242/3 ...instalatie tv de cu ...radiatoare : otel , fonta , aluminiu ... bunnnn ....totul a fost ok timp de 3 ani ... si acum se adud zgomote pe instalatie , pe rind si aleatoriu la radiatoarele care timp de 3 ani nu au facut nici un zgomot ...chestia asta se produce aleator ...dar repet beneficiarul spune ca timp de 3 ani totul a fost ok !!! ...ce se intimpla ???

        Comentariu

        • DIY
          Living Legend
          • 07.sep.2007
          • 1747

          #19
          Re: ZGOMOT PE INSTALATIE ...

          Postat în original de dorin cristea
          ...avem uramtoarea speta : ... CT Vaillant VUW 242/3 ...instalatie tv de cu ...radiatoare : otel , fonta , aluminiu ... bunnnn ....totul a fost ok timp de 3 ani ... si acum se adud zgomote pe instalatie , pe rind si aleatoriu la radiatoarele care timp de 3 ani nu au facut nici un zgomot ...chestia asta se produce aleator ...dar repet beneficiarul spune ca timp de 3 ani totul a fost ok !!! ...ce se intimpla ???
          Ce fel de zgomot? Pocnituri? Bolboroseli?
          Incerca, te rog, sa intri un pic in detalii ...

          Numai bine,
          DIY
          Numai bine,
          DIY

          Comentariu

          • dorin cristea
            Incepator
            • 03.nov.2006
            • 23

            #20
            ...bolboroseli ...instalatia e plina ...cca 1.5 bar , e aerisita corect ...nu sunt implicate aerisitoare automate .... si repet timp de 3 ani totul a fost ok ...si zgomotele nu se produc la aluminiu ...?! ..curios ? ...

            Comentariu

            • ssilvviu
              Membru
              • 09.aug.2006
              • 245

              #21
              Cel mai probabil e aerul din instalatie.
              Incearca sa o mai aerisesti.

              Comentariu

              • Dumitru popa
                Membru marcant
                • 28.aug.2006
                • 407

                #22
                Centralele termice mai au un aerisitor la vasul de expansiune sau deasupra pompei de recirculare (automat) este posibil sa fi ramas gripat si sa nu se poata face aerisirea automata. In 90% din cazuri zgomotul este produs de aerul din instalatie, mai poate sa existe uzuri la pompa de apa sau depuneri pe rotorul pompei (de rugina) care sa povoace zgomote aleatorii.

                Comentariu

                • dorin cristea
                  Incepator
                  • 03.nov.2006
                  • 23

                  #23
                  ...instalatia este aerisita corect , dopul de la aerisitorul pompei este desfacut ...presiunea este de 1,5 bar ...si nu a facut asta timp de 3 ani ...chestia se produce doar aleator ...deci ...?
                  ...la mine s-a terminat meseria ...

                  Comentariu

                  • DIY
                    Living Legend
                    • 07.sep.2007
                    • 1747

                    #24
                    Postat în original de dorin cristea
                    ...instalatia este aerisita corect , dopul de la aerisitorul pompei este desfacut ...presiunea este de 1,5 bar ...si nu a facut asta timp de 3 ani ...chestia se produce doar aleator ...deci ...?
                    ...la mine s-a terminat meseria ...
                    Daca instalatia este aerisita corect si, cu toate acestea, se aud zgomote ca niste bolboroseli, urmatorul pas este sa te intrebi despre debitul din instalatie.
                    Daca aceste zgomote se aud, la modul aleator, atunci cind instalatia functioneaza sub capacitatea maxima ... ma gindesc ca scazind debitul => se mareste presiunea diferentiala in instalatie la mai mult de 0.2bari => turbulente => zgomot. Instalatia ar trebui reechilibrata d.p.d.v. hidraulic (probabil ca exista niste robineti de reglare pe undeva) sau se poate opta pentru montarea de robineti de reglaj hidraulic; pe retur.

                    Numai bine,
                    DIY
                    Numai bine,
                    DIY

                    Comentariu

                    • dorin cristea
                      Incepator
                      • 03.nov.2006
                      • 23

                      #25
                      robinetii de sub centrala sunt deschisi la maximum , temperatura de lucru e undeva la 35-40* C ....full time ...dar am sa incerc sa verif si asta ...merci ... Caut o explicatie logica care sa ma lamureasca de ce atita timp a fost ok si acum nu ...instalatia nu a pierdut apa sau a fost reincarcata ...totul a ramas ok de la inceput ...aceeasi presiune ... , sau cel putin asa zice beneficiarul ...?!?!

                      Comentariu

                      • crinaelena
                        Living Legend
                        • 11.sep.2007
                        • 1596

                        #26
                        nu sint in masura sa dau detalii,dar si eu am auzit ceva legat de fenom. de hidrogenare ce poate sa apara in radiatoarele de aluminiu,probabil formarea de oxizi de AL,cu degajare de hidrogen.

                        Comentariu

                        • vasile_31
                          Incepator
                          • 15.nov.2007
                          • 9

                          #27
                          Ma intereseaza si pe mine problema.
                          Incearca sa urmaresti daca zgomotul apare aleator sau doar in momentul in care se porneste apa calda menajera. Si eu am aceeasi problema in modul asta adica , cand dau drumul la apa calda menajera si cu timpul chiar imi scade presiunea (putin) in circiutul de incalzire.
                          Cineva mi-a zis ca ar fi o valva defecta, ma rog , uzata, care face trecerea de la un circuit la altul in momentul incalzirii apei(menajere respectiv in instalatie)

                          Comentariu

                          • crinaelena
                            Living Legend
                            • 11.sep.2007
                            • 1596

                            #28
                            cumva un Vaillant ?

                            Comentariu

                            • vasile_31
                              Incepator
                              • 15.nov.2007
                              • 9

                              #29
                              Nu, Ariston.

                              Comentariu

                              • crinaelena
                                Living Legend
                                • 11.sep.2007
                                • 1596

                                #30
                                pai,daca e vana cu trei cai trebuie inlocuita.cereti celui de la service sa va inlocuiasca doar corpul vanei nu si servomotorul,ptr. a nu plati doua componente.
                                in lista de piese de schimb a producatorului,ele figureaza ca piese distincte,chiar daca practic ele functioneaza ca un ansamblu (nu se poate una fara cealalta)

                                Comentariu